Цитата(activik @ 30.4.2020, 12:09)
Здравствуйте, прошу помочь в правильном монтаже бака аккумулятора,насоса с обратной линией.
У нас на предприятии с паровых котлов возвращается пар не надлежащего качества т.е использование его в деаэратор нет смысла.
Задача состоит в том чтобы собирать конденсат в атмосферный бак аккумулятор, а далее использовать его в технических нуждах подогрев горячей воды,отопления,мойка полов цеха,мойка кузова авто после плохого сырья.
КАК смонтировать трубопровод конденсата так чтобы была подача с насоса потребителям и обратка в атмосферный бак,но при этом бак не находился бы под давлением, так как он будет попадать под правила и его нужно будет регистрировать.
Давлении в системе необходимо 5кг. насос в контуре будет выполнять роль циркуляционного.
Если конденсат в виде пара:
- можно сконденсировать его через теплообменник и далее сливать в бак;
- можно "сливать" напрямую в бак, барботируя его через воду, т.е. подавать в нижнюю часть бака.
Если конденсат в виде воды - то указанных выше премудростей не требуется.
Бак будет под под атмосферным давлением, если выполнить соединение его с атмосферой.
Диаметр трубы будет зависеть от количества возвращаемого конденсата.
Для сохранения тепла, уходящего в атмосферу - можно использовать охладитель выпара.