> Взаимодействие 2-х контроллеров Siemens Pxc100.e.d
PuzanZero
сообщение 7.2.2015, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Вот у меня такая проблема. На объекте есть 2 шкафа: ЩУПВ1 и ЩУПК. В каждом стоит контроллер Siemens PXC100.E.D и у каждого контроллера несколько блоков расширения к которым подключена вся управляемая периферия. Контроллер в шкафу ЩУПВ1 должен получать некоторые параметры от контроллера в шкафу ЩУПК. Для этого он соединён с ним через шину TXS, и в редакторе XWORKS Network Configuration ему установлен бит Primary Server (см. рис 1 и 2).

Однако, после соединения этих контроллеров у них начинается конфликт. Контроллер в ЩУПВ1 начинает считывать информацию с модулей расширения контроллера в ЩУПК, выдаёт кучу Alarm'ов и делает прочее зло... Скажите, пожалуйста, почему это происходит и как это исправить?

Проект для XWORKS 4.1 находится в приложении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 126,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  2.JPG ( 127,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  project.rar ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 12.2.2015, 11:52
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



Я понимаю, что PLK1 относится к ЩУПВ1, а PLK2 к ЩУИТП. Не хватает контроллера, который относится к ЩУПК. Необходимо добавить его, сделать программу и потом связать необходимые переменные с помощью BACnet-ссылок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko_0808
сообщение 12.2.2015, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937



Этот вопрос снят?
моё мнение через шины TXS (не совсем понимаю что это) соединять контроллеры не нужно, если они у Вас в одной Ethernet сети(судя по картинки Network Config). И смотреть нужно в сторону BacNet ссылок.


Сообщение отредактировал Niko_0808 - 12.2.2015, 11:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 281,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 12.2.2015, 11:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



Скорее всего имелось ввиду, что модули контроллера щита ЩУПК соединены по шине Island bus к модулям контроллера ЩУПВ1, что в корне неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R_4
сообщение 2.3.2015, 16:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242007



Действительно, эти контроллеры должны соединяться по Ethernet через соответствующий switch, например MOXA и обмениваться данными через BACNet, при этом необходимо создать входные-входные блоки и присвоить им адреса в виде BACnet переменных. Для этого в I/O Config существует инструмент BACNet refference. Если вы пытаетесь соединить контроллеры через модуль подключение шины, как верно замечено выше, то получается, что у вас к каждому контроллеру подключаются модули с одинаковыми адресами и этот конфликт адресов проходит на уровне шины Island-bus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения