> Подключение АУПТ к ВПВ
KondratDen
сообщение 10.1.2020, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Возможно ли подключение сплинклерной системы к разводящей магистрали ВПВ, в частности могу ли я подключить спортивную инвентарную и склад декорация как показано во вложении?на отводе к ним поставить СПЖ. Или всё же для этих двух помещений сделать порошковое пожаротушение? что будем наиболее оптимально?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 85,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.1.2020, 10:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(KondratDen @ 10.1.2020, 13:59) *
Возможно ли подключение сплинклерной системы к разводящей магистрали ВПВ, в частности могу ли я подключить спортивную инвентарную и склад декорация как показано во вложении?на отводе к ним поставить СПЖ. Или всё же для этих двух помещений сделать порошковое пожаротушение? что будем наиболее оптимально?

вы вроде же что то подобное уже справшивали?
у вас один ввод в секцию с более чем 12 пк. в остальном вроде соответствует требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 13.1.2020, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(jiexawcr @ 13.1.2020, 10:33) *
вы вроде же что то подобное уже справшивали?
у вас один ввод в секцию с более чем 12 пк. в остальном вроде соответствует требованиям.

У меня добавились складские помещения, и я не уверен что подключение отдельных помещений с АУПТ к магистрали ВПВ является правильным. Да второй ввод добавляю. Т.е. в принципе все верно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.1.2020, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



KondratDen
Цитата
Возможно ли подключение сплинклерной системы к разводящей магистрали ВПВ

Невозможно, поскольку это не предусмотрено нормами. АУПТ должна иметь самостоятельный узел управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 14.1.2020, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Sindarkon @ 14.1.2020, 8:49) *
KondratDen

Невозможно, поскольку это не предусмотрено нормами. АУПТ должна иметь самостоятельный узел управления.

это с какой стороны посмотреть. разве нельзя по сп5 п.5.2.23 сделать? не вижу нарушений этого пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.1.2020, 14:26
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(jiexawcr @ 14.1.2020, 11:55) *
это с какой стороны посмотреть. разве нельзя по сп5 п.5.2.23 сделать? не вижу нарушений этого пункта.


Можно, но эта система будет системой АУПТ с размещенной на ней ПК, а не наоборот.
Соответственно к этой системе все требования, как к системе АУПТ. В том числе, как писали выше, узел управления.

Краны на АУПТ можно, АУПТ на ВПВ нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:55