> спринклерная установка без насосов, городского давления в сети достаточно
sol
сообщение 12.8.2010, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Как выглядит схема такой установки? Система водозаполненная.
Как я понимаю: городской ввод (в этом случае достаточно один), задвижка на вводе, отводы на патрубки для подключения пож.техники, и спринклерный клапан. Этого достаточно?

Заполнение системы осуществляется по этому же вводу, после того как давление до и после спринклерного клапана сравняется он закроется, система готова. При вскрытии оросителя давление упадет, клапан откроется, сигнализатор давления в обвязке сообщит об открытии, идет тушение. Я правильно понимаю?

Как будет осуществляться подпитка системы на случай утечек? Что будет при повышении давления в городском вводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.8.2010, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sol @ 12.8.2010, 13:06) *
Этого достаточно?

да
Цитата(sol @ 12.8.2010, 13:06) *
Я правильно понимаю?

да
Цитата(sol @ 12.8.2010, 13:06) *
Как будет осуществляться подпитка системы на случай утечек?

так же как и с насосами
Цитата(sol @ 12.8.2010, 13:06) *
Что будет при повышении давления в городском вводе?

произойдет повышение давления в секции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 12.8.2010, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Это самый "красивый" случай. Ключевые моменты тут следующие: главное - гарантированный водопитатель- городской водопровод, а по сему нужно иметь бумагу (Тех. условия на водоснабжение) в которой будет прописан гарантированный расход и гарантированные напоры- обычно диапазон. Если гидравлика соответствует минимальным параметрам напоров и расхода- ставим узел управления и всё. Вопросы скачков напора на этапе проекта либо не решить (бумага одно- жизнь- другое) либо решить путем установки регулятора давления "после себя" и замедляющей камеры. По опыту на городском вводе резких скачков давления не происходит, а плавные компенсируются самим узлом управления.
Касательно количества вводов- если более 12 ПК то два, если количество узлов больше 3-х, то тоже два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 12.8.2010, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



благодарю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.8.2010, 16:04
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я в подобной ситуации не делал узел спринклерный. О каком сравнении давления до и после узла идет речь? Давление постоянно и равно давлению в наружных сетях. Давление в любой точке системы равно.

Сообщение отредактировал Михаил I - 12.8.2010, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.8.2010, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Михаил I @ 12.8.2010, 17:04) *
Я в подобной ситуации не делал узел спринклерный.

Всмысле, просто обратный и задвижку? А на стадии сдачи в эксплуатацию у приемщиков вопросов не возникло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 17.8.2010, 21:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Узел управления- вещь необходимая- это закон. Он много каких вопросов помогает решать - и тест и давление и промывка и срабатывание... Какой смысл городить огород и подставлять себя как проектировщика??? Ставьте узел ибо это правильно.

Сообщение отредактировал Alex_nightmare - 17.8.2010, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.8.2010, 22:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alex_nightmare @ 17.8.2010, 22:59) *
Узел управления- вещь необходимая- это закон. Он много каких вопросов помогает решать - и тест и давление и промывка и срабатывание... Какой смысл городить огород и подставлять себя как проектировщика??? Ставьте узел ибо это правильно.

По данному вопросу весьма любопытно еще раз прочитать п.5.8.7 и 5.8.4 СП5. Ну и 3.109.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.8.2010, 10:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Alex_nightmare @ 17.8.2010, 22:59) *
Узел управления- вещь необходимая- это закон.

Ну я бы не сказал так уверенно что это закон. Я лет 5-7 назад видел в железе несколько насосных станций без УУ (люди изыскивали возможности на всем на чем можно сэкономить) и ничего работала. А вот такой проект я бы посмотрел с удовольствием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawantosina
сообщение 28.3.2014, 9:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227428



У меня примерно такая же ситуация. Нам принесли рабочий проект с просьбой переделать, чтоб не ставить насосы, т. к. ВПВ и АУПТ разделили и для АУПТ сделали отдельный ввод (на стадии монтажа), теперь им по ТУ давления достаточно и они хотят сэкономить. Насосы-то я убрал, систему упростил. Осталось 2 вопроса:
1. Можно ли вместо клапана спринклерного сигнального водяного с обвязкой и замедляющей камерой (по проекту) применить узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" УУ-С80/1,6В-ВФ.04 исп.01 с камерой задержки.
2. Какие задвижки в более дешевом исполнении или аналоги можно поставить вместо "ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МОДЕЛЬ GRV 05-47"
Бюджет очень сжат.
Буду рад совету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawantosina
сообщение 28.3.2014, 15:05
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227428



Ребят, очень нужно ваше мнение. Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.3.2014, 19:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(wawantosina @ 28.3.2014, 10:46) *
У меня примерно такая же ситуация. Нам принесли рабочий проект с просьбой переделать, чтоб не ставить насосы, т. к. ВПВ и АУПТ разделили и для АУПТ сделали отдельный ввод (на стадии монтажа), теперь им по ТУ давления достаточно и они хотят сэкономить. Насосы-то я убрал, систему упростил. Осталось 2 вопроса:
1. Можно ли вместо клапана спринклерного сигнального водяного с обвязкой и замедляющей камерой (по проекту) применить узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" УУ-С80/1,6В-ВФ.04 исп.01 с камерой задержки.
2. Какие задвижки в более дешевом исполнении или аналоги можно поставить вместо "ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МОДЕЛЬ GRV 05-47"
Бюджет очень сжат.
Буду рад совету.

1. Да, можно. Согласно СП5 п.5.8.7 можно исполнять водяной спринклерный УУ с СПЖ без клапана. На дневную зарплату 1 чел. разницы должно хватить
2. Самые дешовые задвижки, по идее, китайские. Но сам не ставлю. Поворотные затворы с датчиком контроля положения обычно дешевле задвижек. Уточните у торговли.

Сообщение отредактировал BTS - 28.3.2014, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 28.3.2014, 22:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



1. уже ответили, что можно
2. по сути тоже ответили, только добавлю, такие задвижки в народе называют батерфляй, типо бабочка, дешевле шиберных раза в два/три, я ставлю иностранные вот такие http://www.ogneborets.com/catalog?page=sho...category_id=167 с концевиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawantosina
сообщение 31.3.2014, 9:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227428



В СП5 написано что СПЖ используется взамен КСК "5.8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3-5 с, при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп"
А у меня нет никаких насосов и я хочу использовать вместо КСК не СПЖ а УУ. Вот в этом весь и вопрос.

Вот такой УУ хочу поставить:
http://www.magazin01.ru/catalog/sistemy-av...eroy-zaderzhki/

Вместо:
http://www.ssr-russia.ru/goods/21512/Klapa...nnii_na_20_atm/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.3.2014, 10:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



wawantosina
Вы сейчас дали ссылки на две аналогичные вещи разных производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawantosina
сообщение 31.3.2014, 11:29
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227428



Спасибо, вот это затупил я. Тогда беру этот дешевый УУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wawantosina
сообщение 1.4.2014, 16:21
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2014
Пользователь №: 227428



Коллеги. Нашел я задвижки для пожаротушения ГРАНАР KR14, почитал про них, но не уверен подойдут ли. Кто нибудь с ними сталкивался? По цене они довольно деморатичные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.4.2014, 16:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(wawantosina @ 1.4.2014, 17:21) *
Коллеги. Нашел я задвижки для пожаротушения ГРАНАР KR14, почитал про них, но не уверен подойдут ли. Кто нибудь с ними сталкивался? По цене они довольно деморатичные...

Нормальные задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kle
сообщение 6.2.2020, 4:52
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2009
Пользователь №: 38950



День добрый! Нет ли у кого проекта спринклерного пожаротушения без насосов, нужно цоколь 400м2, уже голову сломал. если не трудно на почту kle338778@mail.ru Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения