> Расходы воды на тушение в театрах
Grunger
сообщение 26.11.2017, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 46482



Тема уже обсуждалась, но вопрос так и остался - как все таки считать расход воды на пожаротушение.
По СП118 приложение Л п.Л.15 нужно просчитать два варианта, один из которых предусматривает работу спринклерных установок сцены (покрытия сцены, все рабочие галереи и переходные мостики) + ПК + дренчера.

Обязательно ли рассматривать этот пункт так, что мы должны за диктующий участок принять работу всех спринклеров покрытия сцены, всех рабочих галерей и переходных мостиков? У меня пять рабочих галерей и получается в сумме очень много спринклеров.
Например у меня их в театре 200. Минимум из спринклера выливается 0,9 л/с для создания интенсивности 0,1 л/с м2, получаем минимум 200 л/с только на спринклера. Неужели у всех театров такие бешенные расходы?

Поделитесь опытом, как вы считаете расход на спринклерах в театрах: как описано выше или это не имеет смысла? Или может надо брать только спринклера покрытия сцены?

Сообщение отредактировал Grunger - 26.11.2017, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2017, 15:56
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Grunger @ 26.11.2017, 17:33) *
Тема уже обсуждалась, но вопрос так и остался - как все таки считать расход воды на пожаротушение.
По СП118 приложение Л п.Л.15 нужно просчитать два варианта, один из которых предусматривает работу спринклерных установок сцены (покрытия сцены, все рабочие галереи и переходные мостики) + ПК + дренчера.

Обязательно ли рассматривать этот пункт так, что мы должны за диктующий участок принять работу всех спринклеров покрытия сцены, всех рабочих галерей и переходных мостиков? У меня пять рабочих галерей и получается в сумме очень много спринклеров.
Например у меня их в театре 200. Минимум из спринклера выливается 0,9 л/с для создания интенсивности 0,1 л/с м2, получаем минимум 200 л/с только на спринклера. Неужели у всех театров такие бешенные расходы?

Поделитесь опытом, как вы считаете расход на спринклерах в театрах: как описано выше или это не имеет смысла? Или может надо брать только спринклера покрытия сцены?

Спринклеры не работают все одновременно, например:
http://dolevandrey.narod.ru/1_str33.htm
Цитата
Расчет распределительной сети должен проводиться из условия срабатывания всех оросителей, наиболее удаленных от водопитателя и смонтированных на площади 120 м2, хотя при этом общая площадь защищаемого помещения может быть во много раз больше, а количество оросителей — достигать 800 (на одну секцию).

Площадь зависит от группы помещений: Группа 1: Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50643/#i86455
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения