> Трубы для продувок, сбросов и дренажей
Bomba
сообщение 19.4.2022, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Подскажите, нигде не нашел, можно ли трубы ВГП использовать для периодической продувки, для конденсатопроводов и дренажей или в качестве отводящей трубы с ПК? Есть руководство по технологическим трубопроводам, там этого ГОСТа вообще нет, но оно носит рекомендательный характер, насколько я понимаю. Просто трубы ВГП диаметром ниже 50 наиболее ходовые, а ту же электросварную такую найти сложнее, не говоря уж о бесшовной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 12.5.2022, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Данные по материалам, применяемым при изготовлении котлов смотри в ГОСТ 55682.2 - 2017 ( табл. А2 - 2), впрочем он повторяет табл. 2 из ПБ 10 - 574 - 03, но эти ПБ отменены. Там труб ВГП нет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.5.2022, 13:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Тепловед @ 12.5.2022, 10:15) *
Данные по материалам, применяемым при изготовлении котлов смотри в ГОСТ 55682.2 - 2017 ( табл. А2 - 2), впрочем он повторяет табл. 2 из ПБ 10 - 574 - 03, но эти ПБ отменены. Там труб ВГП нет!!!

В том-то и дело, что человек будет применять эти трубы за пределами котла, после запорной арматуры, и к указанным правилам они отношения не имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikk65
сообщение 12.5.2022, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



ВГП та же самая электросварная, только диаметры заточены под резьбу, поэтому меньше 50 диаметра в проекты закладывается она, чтобы монтировать муфтовую арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения