> Нюансы теплотехнического расчета, Расчет теплопотерь при отоплении теплым полом
UNikilai
сообщение 30.10.2018, 11:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Есть пром объект, заказчик там желает видеть теплый пол в цехах. Сделаю я , конечно, стандартный теплотехнический расчет, но насколько он будет здесь точен? Ведь напольное отопление где-т на половину лучистыы, под потолком, конечно, будет скапливаться тепло, но не так, как при отоплении теми же (высота цехов метров 6-7) агрегатами воздушного отопления, даже при использовании дестратификаторов. Получается, что и теплопотери через тот же потолок будут точно меньше, чем расчетные, может есть какие-то другие методики расчета? Так же интересует вопрос, есть ли где-то нормативная литература по пром теплым полам? Насколько мне известно, на данный момент требования прописываются только в 60 сп, а именно ограничивается температура теплого пола в зависимости от назначения помещения и времени пребывания там людей

Сообщение отредактировал UNikilai - 30.10.2018, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.10.2018, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Если уверены, что расслоения по вертикали не будет - при расчете просто не учитывайте доп. теплопотери при высоте стен более 4 м.
По промышленным теплым полам нормативки не встречал, вроде что-то было в рекомендациях по проектированию от Кан-Терм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 30.10.2018, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(lovial @ 30.10.2018, 11:53) *
Если уверены, что расслоения по вертикали не будет - при расчете просто не учитывайте доп. теплопотери при высоте стен более 4 м.

А в каком нормативе это указано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 30.10.2018, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



ну тут проект экспертизу будут проходить, думаю нельзя просто так взять и сказать, что расслоения не будет, оно безусловно будет, но вот только как оно будет располагаться. Ну я понял, что если считать по нормативам, то учесть этого нельзя,это я больше для себя спрашиваю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения