> Схема котельной
Игорь156
сообщение 17.11.2020, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Прошу объяснить, зачем в данной схеме 4-ходовой клапан? Котел водогрейный, топливо: дрова.
И еще вопрос, если мощность котла по паспорту 75 кВт, максимальная температура теплоносителя 95 градусов, это означает, что 95 будет температура подачи при мощности 75 кВт? А если расчетная мощность (теплопотери) составляет 46,59 кВт, то какой будет температура подачи и температура обратки? По идее это должны быть данные производителя. Но их нет.


Сообщение отредактировал Игорь156 - 17.11.2020, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2020, 10:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 9:57) *
Прошу объяснить, зачем в данной схеме 4-ходовой клапан?

Для регулирования температуры воды в подаче системы отопления.
Можно поставить 3-ходовой.

Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 9:57) *
если мощность котла по паспорту 75 кВт, максимальная температура теплоносителя 95 градусов, это означает, что 95 будет температура подачи при мощности 75 кВт?

Не обязательно. Температура воды на выходе котла зависит не только от его теплопроизводительности, но и от температуры воды на его входе, от расхода воды через котёл.

Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 9:57) *
А если расчетная мощность (теплопотери) составляет 46,59 кВт, то какой будет температура подачи и температура обратки?

Эти температуры выбирает проектировщик системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2020, 11:46
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На моём сайте есть тепловая схема для твердотопливного котла:

Прикрепленный файл  teplomeh.shema_13.1.png ( 4,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Твердотопливный котёл и предвключенный теплоаккумулятор

Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2020, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 17.11.2020, 11:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Цитата(tiptop @ 17.11.2020, 10:43) *
Не обязательно. Температура воды на выходе котла зависит не только от его теплопроизводительности, но и от температуры воды на его входе, от расхода воды через котёл.
Эти температуры выбирает проектировщик системы отопления.

То есть проектировщик может указать и 95-70 при мощности котла 46,59 кВт, так?
Это как-то регулируется автомтаикой котла? Имеется в виду, что именно при 46,59 кВт температуры будут 95-70? И что тогда будет если увеличится мощность до 60 кВт или скажем до 70 кВт? Что нужно будет сделать, чтобы температурный график остался тем же? перенастроить автоматику котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.11.2020, 12:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В схеме скорее всего не указан котловой насос.

4-ходовый клапан совмещает в себе функцию регулирования температуры радиаторного контура, защиты от холодной обратки и гидрострелки

заменить его может трехходовой с байпасной линией

и при этом видится проблема с линией бойлера, котловой насос будет закидывать туда теплоноситель т.к его сопротивление будет ниже сопротивления 4 ходового скорее всего (надо зажимать линию бойлера или ставить клапана вместо насоса)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.11.2020, 12:59
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 11:49) *
То есть проектировщик может указать и 95-70 при мощности котла 46,59 кВт, так?

Проектировщик может спроектировать систему отопления на 95-70.

Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 11:49) *
Это как-то регулируется автомтаикой котла? Имеется в виду, что именно при 46,59 кВт температуры будут 95-70?

Непонятно, какую систему Вы имеете в виду. При расчётной tн.в , наверное, какая-то автоматика будет пытаться сделать температуру воды на выходе котла или в подаче системы отопления 95 градусов.

Цитата(Игорь156 @ 17.11.2020, 11:49) *
И что тогда будет если увеличится мощность до 60 кВт или скажем до 70 кВт? Что нужно будет сделать, чтобы температурный график остался тем же? перенастроить автоматику котла?

Температурный график никуда не денется - это зависимость температур (линия).
При любой tн.в: если теплопроизводительность котла увеличится выше требуемой, то, возможно, вода в нём закипит. Это зависит от автоматики.

Сообщение отредактировал tiptop - 17.11.2020, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения