> Фреонопроводы
stager
сообщение 5.11.2016, 20:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Здравствуйте.Искал в интернете, по форуму не нашёл. Подскажите какими нормативными документами (СНиП, СП и т.п) регламентируются испытания фреонопроводов на герметичность (каким давлением, каким газом, время проверки и т.п.) для сдачи по актам приложение Г. СП 73.13330.2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 6.11.2016, 23:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Может сейчас есть что-то посовременнее, но я встречал только ПБ 09-592-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем"
См. пункт 6.33 и далее. Вкратце: и
- испытания на герметичность проводятся инертным газом или осушенным воздухом (обычно используется азот)
- давление, равное давлению фреона (который будет по этим трубам течь) при t=55 С (для стороны высокого давления)
- время не менее 12 часов.
Если иное не указано в документации на оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxin125
сообщение 7.11.2016, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474



С 01 февраля 2016г на территории Российской Федерации вступает в действие стандарт ГОСТ EN378-2014 “Системы холодильные и тепловые насосы”
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stager
сообщение 7.11.2016, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 14.1.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 89459



Спасибо. Посмотрю и ПБ и ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird72
сообщение 20.1.2017, 14:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.1.2017
Пользователь №: 313495



смотрите техническую документацию на сами кондиционеры! до 40атм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:31