> Пожарная безопасность детского сада
Весна17
сообщение 11.2.2019, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 4.5.2017
Пользователь №: 320781



Добрый день, Уважаемые специалисты! На данный момент мы проектируем детский сад. У нас возникли разногласия по планировке, но посоветоваться не с кем (нет грамотных пожарных), а толковать нормы можно двояко...
В частности как понимать СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций"
7.2.17 Помещения со спальными местами в зданиях ДОО следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).

Не допускается размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3, согласно СП 4.13130.
Хотелось бы узнать мнение по данному вопросу с учетом нашей планировки (во вложении). Получается согласно п.7.2.17 по оси 4 должна быть противопожарная стена, и в нашем конструктивном решении ( каркасе) мы ее сделать не сможем? И выходы из групповых непосредственно на лестничные клетки не уменьшают ли ширину эвакуационного пути? И еще открытый вопрос по пожаробезопасной зоне для МГН на 2 этаже.
Буду благодарна за любое содействие! Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1______.pdf ( 260,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  _____2______.pdf ( 187,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 43,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.2.2019, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Весна17 @ 11.2.2019, 11:52) *
... мы проектируем детский сад. У нас возникли разногласия по планировке, но посоветоваться не с кем (нет грамотных пожарных), а толковать нормы можно двояко...
В частности как понимать СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций"
7.2.17 ...
Хотелось бы узнать мнение по данному вопросу с учетом нашей планировки (во вложении).

И еще открытый вопрос по пожаробезопасной зоне для МГН на 2 этаже.

1. А в чём Вы видите двоякое толкование? П. 7.2.17 СП 252 слово в слово списан с п. 5.2.4 СП 4. Так что, чьё-то мнение/толкование не имеет никакого значения. Ваша планировка должна соответствовать указаниям норм пож. безопасности, а отступление от норм возможно только по СТУ (см. п. 6 ст. 15 № 384-ФЗ).

2. Пока вопрос мне не понятен, но я вижу на чертеже подъёмник для МГН. Т.е. 2-й этаж доступен для МГН - тогда должны выполняться требования п. 15 ст. 89 № 123-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.2.2019, 16:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Весна17
Да, либо по 4, либо по 3 оси на 1-м этаже должна проходить стена 2-го типа.
И техподполье вызывает вопросы: не будет ли там помещений категории В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения