> Заземление прицепа
Silverneo888
сообщение 8.10.2020, 13:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352535



Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.10.2020, 16:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Устраивать местное переносное заземление
https://www.chipmaker.ru/topic/193918/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.10.2020, 17:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Silverneo888 @ 8.10.2020, 13:56) *
Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!

Если всё оборудование (и генератор и потребитель) смонтировано на одном прицепе и не имеет выхода токоведущих проводников за пределы прицепа - достаточно нейтраль генератора соединить с рамой прицепа. Заземление самого прицепа в данном случае не обязательно. Но не помешает выполнить переносное заземление, подключением к естественным или имеющимся заземляющим устройствам в месте стоянки, либо заглублением временного заземляющего устройства. Это не для электробезопасности, а больше для защиты от накопления статического электричества (ну и молниезащиты).
А вот если к генератору будут подключаться нагрузки за пределами прицепа - придётся выполнять требования нормативки по защитному заземлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silverneo888
сообщение 9.10.2020, 12:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352535



Спасибо! Уже разобрался, просто нашел ПУЭ 1.7.164
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения