> Проект ОВ общежития, Прошу Вас просмотреть проект в особенности отопление
shelbi
сообщение 23.6.2016, 17:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2015
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096



Прошу Вас просмотреть проект общежития в особенности отопление. Дело в том что изначально проект отопления был однотрубный вертикальный с П стояками. , но после замечаний надо было переделать встроенную столовую отдельной веткой. Прошу Вас рассмотреть решение. Буду рада любым замечаниям
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.rar ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  _____.rar ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 5.7.2016, 20:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Цитата(shelbi @ 23.6.2016, 17:05) *
Прошу Вас просмотреть проект общежития в особенности отопление. Дело в том что изначально проект отопления был однотрубный вертикальный с П стояками. , но после замечаний надо было переделать встроенную столовую отдельной веткой. Прошу Вас рассмотреть решение. Буду рада любым замечаниям


Системы ВЕ выполнены с грубейшими нарушениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.7.2016, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



расчетная -36 - это Атырау?
1)несоответвие планов и схем по гребенке, на схеме три ответвления, на плане гораздо больше.
2)необходимы дроселя на механической вентялции
3)очень забавно смотрится когда расход на помещение 204.
4)на зонт размером 2х2 метра расход 1500 м3/час - очень маленький.
5)непонятно зачем механический приток в гладильную
6)воздуховоды по улице необходимо изолировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shelbi
сообщение 7.7.2016, 6:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2015
Из: Казахстан
Пользователь №: 256096



Цитата(vkpower @ 5.7.2016, 20:11) *
Системы ВЕ выполнены с грубейшими нарушениями.

А что именно ? грубое нарушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
captain k
сообщение 8.7.2016, 5:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.2.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 141918



Цитата(shelbi @ 7.7.2016, 10:07) *
А что именно ? грубое нарушение?

Врезка в шахту должна осуществляться не напрямую, а через воздушный карман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 8.7.2016, 8:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

П.3.1 воздушный затвор: Конструктивный элемент этажного ответвления воздуховода от вертикального коллектора, обеспечивающий разворот потока газов (продуктов горения), перемещаемых в воздуховоде, в противоположном (обратном) направлении для предотвращения задымления вышележащих этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения