Цитата(v_elena05 @ 30.3.2017, 14:06)
При пожаре здание обесточивается, ...
Это не так! Обесточивается только то, что должно быть обесточено при пожаре, а не всё здание целиком.
Цитата(irak @ 28.3.2017, 17:25)
В соответствии с п.6.24 СП7.13130.2012 "......необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытие противопожарных клапанов должно определяться в соответствии с технологическими требованиями."
Возможно ли по требованиям технологов не отключать систему подающую воздух на компенсацию технологической вытяжки при пожаре в помещении. Технологическое оборудование сблокировано с работой данной системы вентиляции и не останавливается по датчику пожарной сигнализации. Решение об отключении технологического оборудования, а соответственно и системы вентиляции принимает оператор
Очень сомнительно, что
при пожаре в этом помещении технологическое оборудование (и сблокированная с ним вентиляция) продолжают работать. В противном случае будет 100% обеспечено распространение по воздуховодам пожара/дыма на всё здание в целом, что не допускается противопожарными нормами. Уточняйте у технологов помещения