> Газовое пожаротушение контейнера, Посоветуйте привода на жалюзи
Lenprom
сообщение 26.6.2017, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Коллеги, мы должны оснастить свой контейнер с технологическим оборудованием системой газового пожаротушения.
В контейнере (типа морского) есть большой отсек с взрывоопасным оборудованием имеющий два приточных отверстия и два вытяжных (снабженных взрывозащищенными вытяжными вентиляторами). Теперь для обеспечения герметичности нам необходимо установить на всасе и выхлопе управляемый жалюзи или клапана с приводами во взрывозащищенном исполнении.
Посоветуйте бюджетное решение (можно с ручным взводом но электрическим срабатыванием).
Решение с приводом ЭПВ (белимо во взрывозащищенной оболочке) как-то небюджетно получается. Есть что-нибудь менее навороченное и более дешевое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 7.7.2017, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Переформулирую вопрос: встречаются ли электромагнитные привода (пружинный привод с электромагнитной защелкой) во взрывобезопасном исполнении?
И бывают ли такие привода в пневмоисполнении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.7.2017, 15:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По электромагнитам вполне определённая информация тут на стр. 14
Цитата
Изготовление взрывозащищенного клапана с электромагнитом — невозможно

и тут на стр. 5
Цитата
Клапан во взрывозащищенном исполнении не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполнительного устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 10.7.2017, 15:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



ИОВ, спасибо за попытку помочь. Вторая ссылка не открылась, но и по первой все примерно ясно.
Действительно, ВЕЗА такого решения не предлагает. Для них типовым является засунуть электропривод Белимо во взрывонепроницаемую оболочку.
Можно засунуть во взрывнонепроницаемую оболочку и электроклапан, только с точки зрения ВЕЗА это не имеет смысла, т.к. основная стоимость - это взрывонепроницаемая оболочка, и никакой экономии от этого не получится.
Подход понятный, я с ним знаком. Так делает большинство.
Я думал, что возможно кто-то предлагает другие решения и решил спросить коллективный разум.

Существенно дешевле (раза в два примерно) обходится поворотная пневматика (если на объекте уже есть пневмокомпрессор).
Мне же не нужны ОГЗ клапана, мне нужны закрывающиеся жалюзи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.7.2017, 17:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lenprom @ 10.7.2017, 15:54) *
ИОВ, спасибо за попытку помочь. Вторая ссылка не открылась, ...

Мне же не нужны ОГЗ клапана, мне нужны закрывающиеся жалюзи.

Странно, у меня и сейчас всё открывается. Это была ссылка на каталог Mercor PROOF, там указано
Цитата
Клапан во взрывозащищенном исполнении не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполнительного устройства.

Вы уверены, что не нужны противопож. клапаны? На этот контейнер не распространяются указания п. 7.13 СП 7 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 11.7.2017, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Уверен. Не нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:01