сообщение 15.11.2017, 5:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292879



Стоят 2 котла Burnit 70 и 80 кВт на твердом топливе (каменный уголь). Предварительно ставлю по дымоходу на котел 8,5м (начиная с уровня земли) высотой и 250 диаметром (200 диаметр патрубка котла). Здание высотой примерно 5 метров. Никаких рядом стоящих деревьев или более высоких зданий нету. Думаю поставить дефлектор и регулятор тяги (регулятор тяги на горизонтальном участке в помещении котельной). Прошу критику. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 15.11.2017, 9:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(agrail812 @ 15.11.2017, 5:38) *
...Предварительно ставлю по дымоходу на котел 8,5м (начиная с уровня земли) высотой и 250 диаметром (200 диаметр патрубка котла)......Думаю поставить дефлектор и регулятор тяги (регулятор тяги на горизонтальном участке в помещении котельной). ...

-Чем определены параметры дымовой трубы? Необходим расчет исходя из параметров котла и уходящих газов.
- в каком виде и для чего дефлектор?
- если ставите регулятор тяги, то обязательно сделать закладную после котла, до шибера и установить прибор для контроля тяги ( тягонапоромер).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.11.2017, 9:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



дефлектор на дымовую трубу? а вы инструкцию читать не пробовали так обычно пишет диаметр и прочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 15.11.2017, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(agrail812 @ 15.11.2017, 6:38) *
Стоят 2 котла Burnit 70 и 80 кВт на твердом топливе (каменный уголь). Предварительно ставлю по дымоходу на котел 8,5м (начиная с уровня земли) высотой и 250 диаметром (200 диаметр патрубка котла). Здание высотой примерно 5 метров. Никаких рядом стоящих деревьев или более высоких зданий нету. Думаю поставить дефлектор и регулятор тяги (регулятор тяги на горизонтальном участке в помещении котельной). Прошу критику. Спасибо!


Здравствуйте!
Посмотрел руководство по эксплуатации. Дымовую трубу для котла 70 кВт, вы подобрали правильно. Для котла 80 кВт, если верить диаграмме подбора, нужно увеличить высоту трубы до 10 метров. Или увеличить диаметр трубы до 300 мм (при высоте 8,5 м). Если вы этого не сделаете, не удастся снять с котла 80 кВт.
Дефлектор на дымовые трубы не ставят. Думаю вы спутали его с оголовком трубы с зонтиком. Зонтик тоже не рекомендую ставить. Вы же сами пишете: "Никаких рядом стоящих деревьев или более высоких зданий нету."
Регулятор тяги тоже не ставьте. Его применяют при избыточной тяге, для избежания отрыва пламени на горелке. У вас же нет горелки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей КТ
сообщение 27.2.2018, 12:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 331598



Добрый день. На котёл LOOS (10300 квт горелка) поставили дымовую трубу диаметром 800 мм (выход из котла тоже 800 мм) и высотой 12 метров. Между котлом и трубой стоит экономайзер. На дымоходе от котла до эк-ра три поворота по 90 градусов. Дымососа нет. На нагрузках от 20 до 50-ти процентов котёл безбожно колбасит. Пробовали поиграть воздухом - толку 0. Пришлось вырезать диапазон. Теперь от 20-ти до 50-ти "пролетает". У кого опыт был? Могут повороты играть такую роль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 7.3.2018, 8:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Навскидку диаметр дымовой трубы сильно занижен, для такой мощности нужен не менее 1000мм... тягонапоромер стоит на выходе? что показывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:36