Цитата(agrail812 @ 15.11.2017, 6:38)
Стоят 2 котла Burnit 70 и 80 кВт на твердом топливе (каменный уголь). Предварительно ставлю по дымоходу на котел 8,5м (начиная с уровня земли) высотой и 250 диаметром (200 диаметр патрубка котла). Здание высотой примерно 5 метров. Никаких рядом стоящих деревьев или более высоких зданий нету. Думаю поставить дефлектор и регулятор тяги (регулятор тяги на горизонтальном участке в помещении котельной). Прошу критику. Спасибо!
Здравствуйте!
Посмотрел руководство по эксплуатации. Дымовую трубу для котла 70 кВт, вы подобрали правильно. Для котла 80 кВт, если верить диаграмме подбора, нужно увеличить высоту трубы до 10 метров. Или увеличить диаметр трубы до 300 мм (при высоте 8,5 м). Если вы этого не сделаете, не удастся снять с котла 80 кВт.
Дефлектор на дымовые трубы не ставят. Думаю вы спутали его с оголовком трубы с зонтиком. Зонтик тоже не рекомендую ставить. Вы же сами пишете: "Никаких рядом стоящих деревьев или более высоких зданий нету."
Регулятор тяги тоже не ставьте. Его применяют при избыточной тяге, для избежания отрыва пламени на горелке. У вас же нет горелки