> Пеллетный котел, Разрежение за котлом
zdravstvyite_ant...
сообщение 22.5.2019, 1:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2019
Пользователь №: 360451



Пеллетный котел Zota Pellet Pro 250
В паспорте разрежением за котлом указано 240 Па. Почему такое большое?
helpsmilie.gif может ещё кто-нибудь поделится часовым расходом дымовых газом в м3/ч для этого же котла при 100% нагрузке

Сообщение отредактировал zdravstvyite_anton - 22.5.2019, 1:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 22.5.2019, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Котел пелетный с вентилятором для подачи первичного воздуха, отсюда и такое большое разряжение в дымоходе (топка получается под "наддувом") и если оно будет меньше, то велика вероятность того, что дым будет уходить не только в дымоход, а пойдет еще из всех щелей корпуса. А по поводу часового расхода дымовых газов навряд-ли кто-то скажет, кроме производителя. Есть разные топлива, с разной теплотворной способностью, так и с разным количеством производимых продуктов сгорания.

А вот цитата из инструкции:
Цитата
5.6. На правой стенке котла расположен щит управления (поз.6, Рис.1), к которому подключаются: выносной пульт, механизм подачи, вентилятор наддува, вентилятор вытяжной (не входит в комплект поставки)

Так что если нет желания "рисовать трубу н-дцать метров в высоту" можно просто подобрать и "нарисовать" дымосос. Только я бы все равно сделал бы попытку согласовать дымосос с заводом-изготовителем или сервисным центром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 22.5.2019, 9:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



При КПД котла 90%, Qн топлива 4200 ккал/ч, коэффициенте избытка воздуха 1,3 - расчётный объёмный расход дымовых газов равен 340 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 22.5.2019, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(yaver @ 22.5.2019, 10:23) *
При КПД котла 90%, Qн топлива 4200 ккал/ч, коэффициенте избытка воздуха 1,3 - расчётный объёмный расход дымовых газов равен 340 м3/ч

Воу-воу, полехче) 4200ккал/ч можно получить, если сжечь Х кг/ч качественных березовых пеллет, или 2Х кг/ч пеллет из жмыха и лузги (такие тоже есть, 2Х взят условно.) и как итог, разный массовый поток дымовых газов. 340 м3/ч это при какой-то канонической температуре? Объемный расход будет плясать при разных Тух (которая будет зависеть от сезонных изменений потребностей в тепловой энергии). В школьные годы на ТГС таблицы листа на 2 составляли для параметров дымовых газов. Воздух 1,3? Тут я не профессионал, но он тоже будет зависеть от типа топлива (для угольной пыли 1,25 вроде, а тут пелеты). А чисто из-за религиозных предрассудков скажу, что кэф воздуха должен выставить инженер пуско-наладки под конкретную котельную установку, надежнее будет.

Сообщение отредактировал Fayst - 22.5.2019, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zdravstvyite_ant...
сообщение 22.5.2019, 10:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2019
Пользователь №: 360451



Цитата(yaver @ 22.5.2019, 9:23) *
При КПД котла 90%, Qн топлива 4200 ккал/ч, коэффициенте избытка воздуха 1,3 - расчётный объёмный расход дымовых газов равен 340 м3/ч


Спасибо, у меня примерно такие же данные. Сомневалась только в их правдивости. Малая скорость движения дымовых газов при таком расходе выходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения