Вентиляция в помещении хранилищ |
|
|
|
13.5.2019, 15:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67081
|
Добрый день коллеги! В помещении архива делается вентиляция с 2-х кратным воздухообменом и с рециркуляцией, вопрос как определить объём наружного воздуха подаваемого в помещение архива, если в нем нет постоянных рабочих мест.
Согласно СП118.13330.2012 п.7.28 "В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10% общего объема подаваемого воздуха. В читальных и лекционных залах объем притока наружного воздуха должен быть не менее 20 м/ч на одного человека."
Каким расчётом определить объём наружного воздуха?
|
|
|
|
|
13.5.2019, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142
|
Вы же сами ответили на свой вопрос. 2-а крата, из них 10% - наружный воздух.
|
|
|
|
|
14.5.2019, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Интересно, а почему в довольно свежей нормативке пишут про рециркуляцию, а не рекуперацию?
|
|
|
|
|
14.5.2019, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Зольников Михаил @ 14.5.2019, 14:19) Интересно, а почему в довольно свежей нормативке пишут про рециркуляцию, а не рекуперацию? А смысл там делать рекуперацию? Особенно когда людт там редки. Да и 10% свежего воздуха вполне для людей хватит.
|
|
|
|
|
14.5.2019, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Почему бы туда тогда просто не поставить небольшую приточку на нужный расход воздуха, а не тратиться на серьезную вентиляционную систему с мощным вентилятором, подающую тот же расход наружного воздуха?
|
|
|
|
|
14.5.2019, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(vadyk0826 @ 13.5.2019, 15:18) Согласно СП118.13330.2012 п.7.28 "В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10% общего объема подаваемого воздуха. В читальных и лекционных залах объем притока наружного воздуха должен быть не менее 20 м/ч на одного человека." По нашим нормативам рециркуляция воздуха хранилищ через НЕРА фильтры, чтобы удалить бактерии, споры грибков и др. Проще это делать с местными установками рециркуляции, а наружный воздух подавать и вытягивать отдельной небольшой системой. Эта вентиляция работает круглосуточно в отличие от залов с людьми. Если требуется поддержание влажности, то прецизионный кондиционер. В залы с людьми отдельная система.
|
|
|
|
|
14.5.2019, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Зольников Михаил @ 14.5.2019, 14:58) Почему бы туда тогда просто не поставить небольшую приточку на нужный расход воздуха, а не тратиться на серьезную вентиляционную систему с мощным вентилятором, подающую тот же расход наружного воздуха? Так если по технологии требуется 2/4/6 крат для обеспечения сохранности документов, то вы хотите забить на это?
|
|
|
|
|
15.5.2019, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Цитата(Composter @ 14.5.2019, 17:22) Так если по технологии требуется 2/4/6 крат для обеспечения сохранности документов, то вы хотите забить на это? Поясните, пожалуйста, что конкретно требуется "по технологии".
|
|
|
|
|
15.5.2019, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.5.2019, 17:09) Поясните, пожалуйста, что конкретно требуется "по технологии". я же написал кратность воздухообмена
|
|
|
|
|
15.5.2019, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Так это имеется ввиду кратность именно наружного воздуха. А она, по логике, обеспечивается вентиляцией с рекуперацией. С рециркуляцией, конечно, тоже можно обеспечить, но какой с этого толк? Это все равно, что пытаться охладить помещение холодильником с открытой дверцей.
А влажностные характеристики обеспечиваются установкой с увлажнением. Или прецизионным кондиционером. Но влажность завязана не на кратность воздухообмена, а на расход воздуха и на относительную влажность наружного и внутреннего воздуха.
Поэтому и спрашиваю - почему в нормах прописана именно рециркуляция. если это атавизм? Причем, в нормах написано универсальная мантра - "Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом."
|
|
|
|
|
15.5.2019, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Зольников Михаил @ 15.5.2019, 20:46) Так это имеется ввиду кратность именно наружного воздуха. А она, по логике, обеспечивается вентиляцией с рекуперацией. С рециркуляцией, конечно, тоже можно обеспечить, но какой с этого толк? Это все равно, что пытаться охладить помещение холодильником с открытой дверцей.
А влажностные характеристики обеспечиваются установкой с увлажнением. Или прецизионным кондиционером. Но влажность завязана не на кратность воздухообмена, а на расход воздуха и на относительную влажность наружного и внутреннего воздуха.
Поэтому и спрашиваю - почему в нормах прописана именно рециркуляция. если это атавизм? Причем, в нормах написано универсальная мантра - "Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом." вы нормы читали ? Цитата Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу. где здесь наружный воздух? толк в обеспыливании есть когда есть фильтры , иначе в чистых помещениях была рекуперация ,а не рециркуляция. И влажность легче поддерживать при рециркуляции а не рекуперации
|
|
|
|
|
16.5.2019, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Но авторы норм четко пишут: Цитата в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. из чего делаю вывод: авторы норм или не слышали о прецизионных кондиционерах, или рециркуляцию можно делать при помощи кондиционеров или фильтров. Цитата И влажность легче поддерживать при рециркуляции а не рекуперации Если в помещении годами поддерживаются одни и те же условия - тут влажность будет поддерживаться любым выбранным способом. Задача ведь поддержать влажность, а не как можно быстрее добиться требуемой влажности. Библиотека или хранилище - как правило, это не одно помещение, а несколько. А вентиляционную систему с рециркуляцией будут проектировать, скорее всего, одну. И будет сложно одной системой добиться нужных параметров в каждом из залов. А городить по отдельной системе на каждый зал - слишком дорого. Так не проще ли подвести в каждый из залов подать наружный воздух в нужном объеме, а фильтровать наружный воздух и поддерживать влажность - прецизионником? Так будет проще и надежнее добиться нужных условий.
|
|
|
|
|
16.5.2019, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Для рециркуляции применяются автономные или центральные коммерческие очистители воздуха (погуглите) с НЕРА фильтрами. А 10% наружного воздуха - отдельная система, может быть с рекуперацией. Ещё могут быть автономные паровые увлажнители-осушители.
|
|
|
|
|
16.5.2019, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Зольников Михаил @ 16.5.2019, 7:28) Но авторы норм четко пишут: Цитата в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. из чего делаю вывод: авторы норм или не слышали о прецизионных кондиционерах, или рециркуляцию можно делать при помощи кондиционеров или фильтров. По-моему, Вы просто не понимаете, что с помощью рециркуляции обеспечивается подвижность воздуха в хранилище, препятствующая развитию застойных зон, способствующих размножению бактерий. Раздельные системы наружного и рец. возхдуха нормы не мешают применять - подробно о решениях ув. jota написал в посте 6
|
|
|
|
|
13.4.2021, 19:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 106273
|
Здравствуйте!
А как определить этот самый объем рециркуляции?
|
|
|
|
|
|