Смотрел похожие темы, но ответов не нашел.........
СаНПиН 2.3.6.1079-01 п. 4.5 требует оборудовать моечные ванные локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, так как ванные являются источниками повышенных влаговыделений. Ситуация стандартная помещение моечной посуды в ресторане объемом 42 м.кв, при кратности по вытяжке 6 получается 252 м.куб. Стоят 4 двухсекционных мойки, если делать зонты над ними как положено, то расход от зонтов при скорости 0,3 м/с получается 2300 м.куб/час со всеми вытекающими………. Говорил с экспертом по поводу замечания (требует установить над мойками отсосы) тот выдал такую фразу что СаНПиН не прописывает ни скорость ни расход через зонт, так что присоединяйте зонты к общеобменке которая рассчитана на кратность 6 и все, ………….. и еще выдал такой вариант………докажите что моечные ванные не являются источниками повышенных влаговыделений и тогда зонты можете не ставить.
Может есть у кого какие мысли или примеры из практики как можно решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 7.5.2009, 14:49
|
|
|
|
|
7.5.2009, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20989
|
|
|
|
|
|
7.5.2009, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
Вы сами то тему читали или просто набрали в поисковике похожие слова............и вот тебе ответ...............
|
|
|
|
|
7.5.2009, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20989
|
Я не рассчитывал получить главный приз за оригинальный ответ. Просто вспомнил, что встречал где-то здесь на форуме подобный вопрос. Вот и решил Вам немного помочь.
Если же Вы хотите большей конкретики, то выкладывайте планы. Надо смотреть.
С уважением...
Сообщение отредактировал Станислав - 7.5.2009, 15:26
|
|
|
|
|
7.5.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
Цитата(Станислав @ 7.5.2009, 16:25) [snapback]385836[/snapback] Если же Вы хотите большей конкретики, то выкладывайте планы. Надо смотреть.
С уважением... Да нечего там смотреть,,,,,,,вопрос не в планировке..........
|
|
|
|
|
7.5.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Что, ресторан без посудомоечной машины? Если она всё же есть, ванны не являются постоянно работающими устройствами и не являются источниками повышенных влаговыделений, зонты можете не ставить.
|
|
|
|
|
7.5.2009, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
У нас еще такое решение было: над мойками делали не зонты, а непосредственно над мойкой пускали общеобменный возд-д и ставили решетки в нем. тоесть получалось что-то как раз наподобе "локального" удаления влагоизбытков. при этом расход воздуха брали не 6 крат (получалось уж слишком мало воздуха), а по 200 - 300 кубов от каждой мойки (ну а если ванна, то может быть и 350 можно взять). Сей расход я конечно ничем не обосную - он взят из опыта. Просто на предыдущих объектах общепита, которые мы впоследствии обслуживали, расчитанные по +4-6 крат, люди там работавшие жаловались, что им было душно и так далее. поэтому мы прикинули сколько бы воздуха хватило - и решили брать так...расчет мы конечно не делали, т.к. сколько выделяется влаги фиг посчитаеш.
|
|
|
|
Гость_Serg333_*
|
8.5.2009, 6:32
|
Guest Forum
|
[quote name='temka' date='7.5.2009, 17:04' post='385872'] У нас еще такое решение было: над мойками делали не зонты, а непосредственно над мойкой пускали общеобменный возд-д и ставили решетки в нем
Согласен, используем диффузоры в данных случаях зонты считаю не целесообразно над мойкой
|
|
|
|
|
8.5.2009, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
Благодарю всех за ответы. Сомнений больше нет.....ну а для надежности чтоб не придрались сделаем вот так....... Цитата(temka @ 7.5.2009, 18:04) [snapback]385872[/snapback] У нас еще такое решение было: над мойками делали не зонты, а непосредственно над мойкой пускали общеобменный возд-д и ставили решетки в нем.
|
|
|
|
|
8.5.2009, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
|
Кстати, хотел добавить: jota говорил, что если есть посудомоечная машина - то мол зонт не надо. Может это только у нас так, но нам технолог дает задание, где над всеми посудомоечными машинами стоят зонты))) расход воздуха от зонта 300 кубов. и все, делаем МО...
|
|
|
|
|
26.5.2009, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29623
|
У нас еще такое решение было: над мойками делали не зонты, а непосредственно над мойкой пускали общеобменный возд-д и ставили решетки в нем.
А у нас вот СЭС такое решение не принимает и приходится ставить зонты над всеми мойками, технологи давали над каждой мойкой по 150 м3/ч , а вот если брать по 300-350 , как у нас некоторые проетировщики делают, то посчитайте к примеру при количестве моек шт.7 (ну на весь пищеблок)- сколько будет воздуха, которое надо притоком восполнить!!!!
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
27.5.2009, 21:26
|
Guest Forum
|
Я недавно так же столкнулся с подобной проблемой. Врачу СЭС объяснил, что кратности ограничивают габариты воздуховодов и уровень шумов ( ресторан в жилом доме ), да и денег сколько будет удовольствие с зонтами стоить заказчику. Она тогда, войдя в положение, посоветовала просто сделать над мойкой МО в виде обыкновенного перехода большим диаметром в низ. Но с соблюдением скорости прохождения в нем воздуха 0.3 м/c.
|
|
|
|
|
6.6.2019, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307283
|
Единственно где есть упоминание о расходе воздуха от моечной ванны. ВНТП 02-92 ЧАСТЬ II. ПЕКАРНИ ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Объем воздуха, удаляемого от технологического оборудования № п/п Наименование оборудования Единица измерения Количество воздуха Примечание 1 Шкаф для сушки лотков м3/ч 200 Местный отсос 2 Станок точильно-шлифовальный » 500 » 3 Ванна для мойки яиц » 500 » 4 Ванна для мойки инвентаря » 500 Бортовой отсос 5 Ванна для мойки лотков » 1000 » 6 Ванна для разогрева меланжа » 500 » 7 Ванна для мойки форм » 1000 »
Принимаю расход для 3-х секционной мойки размером 1700х600, 500 м3/ч с установкой диффузоров над мойкой. Если нагрузки здания позволяют и значительные влаговыделения принимаю 1000 м3/ч. А экспертизе все это доказываю расчетом на разбавление влаговыделений.
|
|
|
|
|
30.11.2022, 5:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36859
|
Здравствуйте! СС написала предписание установить зонт над мойками 2 секции в раздаточной комнате размерами 1,4*1,5 высота 2,7 получается 6 кратностей это 34м3/ч и место нет установить зонт как быть, это раздаточная в садике , где после принятия пиши детьми моют посуду, может где-то есть нормы где прописано допускается не ставить над мойками если расход маленький или количество секции мойки мнее 3 секции
|
|
|
|
|
|