Цитата(ivan-l-ing @ 21.11.2017, 20:42)
Можно попросить развернутый ответ по этому моменту?
а что тут разворачивать?
осмос очень хорошо избавляет воду от солей и прочего подобного и потому используя такую воду в парогенераторах с баком из нержавейки и ТЭНами из нержавейки же делает эксплуатацию легкой и не принуждённой - меняй себе во время фильтры на осмосе и горя не знай. в баке накипи - ноль.
тоже самое касается форсунок и т.п. методов, когда вода целиком и полностью растворяется в воздухе. максимально обессоленная вода в таких системах не дает ни отложения солей, ни солевой пыли в воздуховодах.
о, кстати, вспомнил, УЗ-увлажнители в той же категории.
Цитата
Я у вас прошу совета - какую химию лучше добавлять в бак дистилята, чтобы избежать появления неприятных запахов?
я такой химии не знаю. но видимо какой-нить антисептик. хлоргексидин, спирты, и т.д. и т.п. вот только боюсь что добавляя антисептик вы вернетесь к тому от чего бежали.
Цитата
Та что из водоочистки с солями и дает космический осадок:
если диагностировать по фото, то напрашивается всё тот же самый вывод о недостаточной продувке.
поймите, об этом уже писано не раз и не два, чтобы не происходило отложения солей вода должна иметь низкую соленость. а как этого добиться когда соленость постоянно повышается за счет испарения воды? правильно, только добавляя воду. много воды. это раз.
и два. режим работы такого увлажнителя должен быть таким чтобы будучи включенным он не выключался никогда, т.е. поверхность насадки не должна высыхать либо вообще, либо как можно реже при работе вент.установки. при работе установки вся насадка должна быть равномерно покрыта постоянно движущейся водяной плёнкой. а значит и расход цирк.насоса должен быть достаточен. и распределитель/разбрызгиватель должен обеспечивать неразрывную водяную плёнку.
в таком увлажнителе насадка/соты - расходный материал, потому что как ни подбирай режим все равно будут циклы высыхания, даже в самом настроенном увлажнителе.
если в каком-то диапазоне условий мощность увлажнителя избыточна - надо снижать площадь насадки, а не отключать насос.
проблемы как всегда не там где их хочется искать, а там, где они обычно живут.
т.е. не в воде, а в эксплуатации.
у вашего осмоса есть запас производительности? для начала попробуйте рассчитать расход на испарение и обеспечить продувку таким же количеством воды. возможно что этого и хватит.