В СНиПе 23-02 в формуле (Г.8) есть такое число, как nv - число часов работы механической вентиляции в течение недели. Если в здании нет никаких вентиляционных приборов, то это nv=0? И первый член в формуле (Г.8) тоже?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739
|
В моем понимании, левый член в числителе в формуле Г8 должен отражать любую специально предусмотренную вентиляцию, как организованную, так и неорганизованную. Значение Lv прямо так и расписано "... при неорганизованном приток, либо нормируемое значение механическое вентиляции". Поэтому я всегда подставляю nv=168 для неорганизованного притока.
Сообщение отредактировал rightnow - 15.3.2012, 21:29
|
|
|
|
|
16.3.2012, 2:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143683
|
Цитата(rightnow @ 15.3.2012, 21:28) В моем понимании, левый член в числителе в формуле Г8 должен отражать любую специально предусмотренную вентиляцию, как организованную, так и неорганизованную. Значение Lv прямо так и расписано "... при неорганизованном приток, либо нормируемое значение механическое вентиляции". Поэтому я всегда подставляю nv=168 для неорганизованного притока. но ведь nv-это количество механической вентиляции
|
|
|
|
|
16.3.2012, 7:20
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.3.2012
Из: Красноярск
Пользователь №: 143305
|
nv - для механической вентиляции нормируется, а для естественной = 168
|
|
|
|
|
16.3.2012, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143683
|
а ninf будет равно для естественной вентиляции тоже 168 или (168-nv)=(168-168)?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Как правильно посчитать кратность воздухообмена при естественной вентиляции? (по прил. Г.4 к СНиП 23-02). Здание общественное, образование. Кратность воздухообмена 5А. Мех. вентиляции нет, только естественная вытяжка. В первом члене в формуле Г.8 время работы вентиляции какое принять? 0- так как нет принудительной вентиляции, или 168 - как в примере расчета для жилых зданий (тоже только с естественной вытяжкой) из СП 23-101 ?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Я бы взял 168.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
пробовал взять 168. тогда средняя кратность и соответственно коэф. потерь на вентиляцию получаются больше единицы. И далее удельный расход выше нормативного даже при нулевых потерях через ограждающие конструкции.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
А как вы определяли количество приточного воздуха и инфильтрацию?
Сообщение отредактировал alexsandr - 21.3.2012, 14:46
|
|
|
|
|
21.3.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
часть формылу , которая отвечает за инфильтрацию дает существенно меньшее значение. В моем случае при расчете средней кратности na инфильтрация дает 0,3, вентиляция 1,3.
количество приточного воздуха: 5 х расчетную площадь
Сообщение отредактировал svale - 21.3.2012, 16:01
|
|
|
|
|
21.3.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Сложно вам ответить не видя материала перед собой, но формула вот (na=[(Lyny)/168+(Ginfkninf)/ (168Pahf)]/(βyVh) ).
|
|
|
|
|
21.3.2012, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
так это понятно) если не учитывать инфильтрацию получается так: na = (5*1054*168/168)/(0,85 х 4780) = 1,3
расчетная площадь = 1054 отапливаемый объем = 4780
и далее по любому удельный расход выше нормы получается.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Теперь вставте число 1,3 в формулу для расчета условного коэффициента теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции. Какая суммарная площадь огр. конструкций?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Кinf = 1,1 площадь ограждающих = 2300м.кв.
условно беру Кm = 0, получаю удельный расход 40, при норме 38. (двухэтажное здание).
разве это нормально?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Цитата(svale @ 21.3.2012, 15:53) условно беру Кm = 0, получаю удельный расход 40, при норме 38. (двухэтажное здание).
разве это нормально? Согласно СНиП от +5% до -9%, у вас 5%. Вы составляете паспорт на здание после утепления? У меня бывают здания (жилые) после утепления стен и замены окон тоже не проходят по нормам СНиП.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Кратность 5А это для механической вентиляции, для естественной вентиляции кратность я бы посчитал хотя бы грубо зная сечение канала и разность внутреннего воздуха и среднюю за отопительный период температуры или если вы считаете как для работы механической вентиляции вставьте в формулу время работы даже если мех. вент. нет. На мой взгляд так будет правильно, ближе к норме.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Первичное обследование. Смущает СП 23-101, Прил.И. для естественной вентиляции. 22. Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период па, 1/ч, рассчитывается по формуле (Г.8) СНиП 23-02. При этом количество приточного воздуха в жилые помещения определяется из расчета заселенности квартиры 20 м2 общей площади на одного человека и менее и условно принимается 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат, т.е. равным 3Al. Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то nv = ninf = 168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна
nal = 3Al/(bvVh) = 3х3416/(0,85х18480) = 0,652 ч-1,
т.е. естественная вентиляция берется 168 часов.
В моем случае если я беру требуемую (5 х Al) кратность, а я так понимаю что для нормальной эксплуатации она д.б. обеспечена, то чисто теоретически получается низкий класс энергоэффективности. И максимум что можно сделать(добавив регулирование и пр.) это получить класс "С"(опять же теоретически).
Получается только вариант с механической вентиляцией, обеспечивающей нормируемую кратность в рабочее время, и отключение вентиляции в нерабочее?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
Естественная вентиляция такую кратность не обеспечит, в СНиПе кратность 5А для мех. вент. Если у вас первичное обследование и в здание не проводились энергосберегающие мероприятия, рекомендуйте что нибудь для повышения класса.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
alexsandr, А что скажите по примеру из СП? Там кратность берется для естественной вентиляции. СП 23-101, Прил.И. 22. Кратность воздухообмена жилого здания за отопительный период па, 1/ч, рассчитывается по формуле (Г.8) СНиП 23-02. При этом количество приточного воздуха в жилые помещения определяется из расчета заселенности квартиры 20 м2 общей площади на одного человека и менее и условно принимается 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат, т.е. равным 3Al. Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то nv = ninf = 168. Кратность воздухообмена в жилых помещениях здания равна
nal = 3Al/(bvVh) = 3х3416/(0,85х18480) = 0,652 ч-1,
Понятное дело что порекомендуем мероприятия. Просто как быть с вентиляцией? Поставить 0ч для вентиляции оставив только инфильтрацию?
|
|
|
|
|
22.3.2012, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360
|
0 ч. я бы не ставил, а как писал уже выше посчитал бы если это возможно, сколько каналов вытяжных и сколько через них удоляется воздуха (даже грубо), тогда цифры были бы более приближены к реальности.
|
|
|
|
|
16.8.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583
|
Здравствуйте. Имеется насосная станция, корпусом которой является цилиндричекий резервуар: диаметр 2000мм, высота 3000мм. В этом резервуаре на дне, установлен скважинный насос. Через самотечную трубу вода поступает в резервуар, а насосом через напорный водовод вода выкачивается. Максимальный уровень воды в резервуаре будет примерно 2/3 всего объема. Минимальный примерно 1/3. Нужно снабдить эту насосную станцию естественной вентиляцией. Можно подсчитать теплопотери внутри колодца, и по этим потерям подобрать сечение трубы. Честно говоря, я не очень хочу теплопотери считать, т.к. данные все приблизительными будут. Хочется диаметр вентиляционной трубы подобрать по кратности воздухообмена. В нормативной литературе я не нашел кратность на подобную станцию. Подскажите пожалуйста, какое значение кратности воздухообмена можно принять? Кто-нибудь подобное считал?
|
|
|
|
|
16.8.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Судя по тому, что называете воздуховод вентиляционной трубой, с вентиляцией вы особо не дружите. С отоплением, похоже тоже не очень. Резервуар надобно утеплить, теплопотери посчитать, отопление предусмотреть с учетом естественной вентиляции. Замерзнет же у вас там все, не закопан же он ниже глубины промерзания? Ну так вот теплотехнический расчет на +10 и господам архитекторам требования по утеплению под нос. Вентиляция в насосных обычно на удаление теплоизбытков от насосов, но это не ваш случай. В СНиПе Наружный водопровод смотрели? Там же есть про резервуары и тербования по вентиляции.
|
|
|
|
|
16.8.2013, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583
|
Цитата(Странная Белка @ 16.8.2013, 16:31) Судя по тому, что называете воздуховод вентиляционной трубой, с вентиляцией вы особо не дружите. С отоплением, похоже тоже не очень. Прошу извинить, но почему неправильно называть в моем случае воздуховод вентиляционной трубой? В нормативном документе так их указывают (см.фото) Цитата(Странная Белка @ 16.8.2013, 16:31) Резервуар надобно утеплить, теплопотери посчитать, отопление предусмотреть с учетом естественной вентиляции. Замерзнет же у вас там все, не закопан же он ниже глубины промерзания? Да, забыл уточнить, извините. Резервуар полностью заглублен в грунт, всасывающие и напорные трубы насосной станции также заглублены ниже промерзания грунта. Насосная станция предусмотрена работать в теплый период. На зиму трубопроводная система дренируется. Цитата(Странная Белка @ 16.8.2013, 16:31) В СНиПе Наружный водопровод смотрели? Там же есть про резервуары и требования по вентиляции. Да, смотрел. Но моего случая я там не приметил. На машинные залы - нужен теплотехнический расчет. Но я не представляю что мне там считать? Человек там находиться не будет. Работа станции автоматизирована. Вода поступает и вода откачиваться будет. Единственное от влажности нужно уйти. Чем больше влажность, тем больше вероятность заржаветь арматуре и резьбовым соединениям. Может кто-то уже считал подобное? P.S. Примерно как на фото будет. Уровни правда чуть выше будут.
Сообщение отредактировал wo9f - 16.8.2013, 18:15
|
|
|
|
|
19.8.2013, 6:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
Это обычная КНСка, ну в вашем случае, если это станция первого подъема воды – то может быть и просто насосная. На ваших рисунках уже предусмотрена, производителем, система вентиляции (дыхательных патрубков). И больше там ничего не нужно. Утеплить бак от глубины промерзания и выше- нужно. Гидроизолировать так же- если это не было предусмотрено производителем.
Расчет системы вентиляции по теплопотерям- это что то новенькое))))))))) По теплоизбыткам слышал одним ухом, а вот по теплопотерям…))))) И еще – от какой влажности вы там уходить собрались?))))) внутри насосной? Тогда, я думаю, стоит уйти от влажности внутри насоса насосной )))).
|
|
|
|
|
19.8.2013, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583
|
Цитата(Denver @ 19.8.2013, 6:15) то может быть и просто насосная. )) Я то и писал что насосная. Цитата(Denver @ 19.8.2013, 6:15) На ваших рисунках уже предусмотрена, производителем, система вентиляции (дыхательных патрубков). И больше там ничего не нужно. Так это я и установил там вентиляционные трубы. Беда в том, что диаметр подобрать нужно. Хорошо, возьму трубу Ду150, но это доказать нужно. Цитата(Denver @ 19.8.2013, 6:15) Расчет системы вентиляции по теплопотерям- это что то новенькое))))))))) По теплоизбыткам слышал одним ухом, а вот по теплопотерям…))))) И еще – от какой влажности вы там уходить собрались?))))) внутри насосной? Тогда, я думаю, стоит уйти от влажности внутри насоса насосной )))). Хорошо по теплоизбыткам. Кратности я понимаю мне не найти. Так как посчитать, есть методика?
Сообщение отредактировал wo9f - 19.8.2013, 8:40
|
|
|
|
|
19.8.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583
|
Цитата(wo9f @ 19.8.2013, 8:29) Хорошо, возьму трубу Ду150, но это доказать нужно. Пусть у меня не канализация, а водонасосная. Все же диаметр вентиляционной трубы приму по требованиям канализационного стояка. Раз уж у меня вход в резервуар имеет диаметр 150мм, тогда и вентиляция будет на 150мм. Доказать подбор диаметра можно, наверное, и из этих соображений.
|
|
|
|
|
19.8.2013, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
|
Если Вам так будет легче – можете обосновать и так. Хотя 150мм там перебор хватило бы 80мм за глаза. Ваша насосная это технологическое оборудование, не предназначенное для пребывания людей. Вентиляция там включает в себя только дыхательные патрубки что бы не создавалось давление (разряжение) при изменении уровня жидкости. Позвоните в любую фирму производящую КНС, насосные уточните диаметры патрубков, закладываемые производителями.
Как пример к резервуарам противопожарного запаса воды есть требования: «Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды, а также обмен воздуха в резервуарах надлежит предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80мм. вод. ст.» Зная скорость заполнения (опорожнения) определяем расход воздуха, зная расход воздуха – определяем диаметр патрубков (с учетом сопротивления не более 80Па).
Когда в такую насосную опускается человек тут уже нужна не вентиляция, а требования техники безопасности и инструкций. Больше чем открытый люк-лаз вы все равно не выполните ВЕ, да это и бессмысленно, а когда там человек- люк-лаз открыт.
Насколько я помню опускаться работать в такие КНСки запрещено без страхующего, опускающийся должен быть пристегнут к тросу у страхующего находящегося наверху и ни в коем случае страхующий не должен опускаться вниз, даже если человек там потерял сознание, потому как полягут сразу оба.
|
|
|
|
|
19.8.2013, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.7.2009
Пользователь №: 36583
|
Цитата(Denver @ 19.8.2013, 15:18) Хотя 150мм там перебор хватило бы 80мм за глаза. Интересно. Мне надо вытяжку на 3м вверх вывести (требования ТЗ) 80мм считаю маловато. Но если Вы докажете, я с удовольствием выслушаю. Конечно и 150мм мне кажется много, но.??? Я поэтому и кратность спрашиваю. Я так понимаю кратности на мой случай нигде нет, ни в одной нормативке. Тут уж надо логически подбирать. Цитата(Denver @ 19.8.2013, 15:18) Как пример к резервуарам противопожарного запаса воды есть требования: «Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды, а также обмен воздуха в резервуарах надлежит предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80мм. вод. ст.» Зная скорость заполнения (опорожнения) определяем расход воздуха, зная расход воздуха – определяем диаметр патрубков (с учетом сопротивления не более 80Па). Зная скорость заполнения? Надо прикинуть, спасибо.
|
|
|
|
|
19.12.2013, 7:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102205
|
Здравствуйте, я составляю энергетический паспорт на стадии проектирования на основании проектной документации. Здание одноэтажное, функционально поделено на школу и детский сад, зданий в селе поэтому школа рассчитана на 30 учеников, а детский сад на 20. Я приняла решение считать два разных паспорта, так как климатические характеристики по отопительному периоду разные для школ и детсадов. Проблема вот в чем, вентиляция в д/с естественная, кратность воздухообмена считаю по формуле для жилых зданий, значение получается 1,9 , а связи с этим удельный расход значительно превышает нормативный. В школе вентиляция смешанного типа: естественная и приточно-вытяжная в столовой и в раздевалках при спортзале. здесь вообще не знаю как подступиться к расчету кратности.
Пожалуйста, если у вас есть соображения на этот счет, поделитесь.
|
|
|
|
|
23.12.2013, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907
|
Цитата(Echo411 @ 19.12.2013, 7:38) Здравствуйте, я составляю энергетический паспорт на стадии проектирования на основании проектной документации. Здание одноэтажное, функционально поделено на школу и детский сад, зданий в селе поэтому школа рассчитана на 30 учеников, а детский сад на 20. Я приняла решение считать два разных паспорта, так как климатические характеристики по отопительному периоду разные для школ и детсадов. Проблема вот в чем, вентиляция в д/с естественная, кратность воздухообмена считаю по формуле для жилых зданий, значение получается 1,9 , а связи с этим удельный расход значительно превышает нормативный. В школе вентиляция смешанного типа: естественная и приточно-вытяжная в столовой и в раздевалках при спортзале. здесь вообще не знаю как подступиться к расчету кратности.
Пожалуйста, если у вас есть соображения на этот счет, поделитесь. Добрый день ! Может быть Вы не учли число часов работы механической вентиляции в течение недели, и из-за этого получилось завышенное значение ? Я при расчете брал количество приточного воздуха равное 6Ai и значение получалось вполне пригодное для дальнейшего расчета.
|
|
|
|