> когда можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию
Pavel86
сообщение 9.10.2013, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.10.2013, 15:56
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 9.10.2013, 16:07
Сообщение #3


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Pavel86 @ 9.10.2013, 15:40) *
Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.

По обьему неправильная в корне постановка вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel86
сообщение 10.10.2013, 7:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



дело в том что есть торговый павильон 12х20м 2этажа, расч температура наружного воздуха -43С. В нормах написано "Механическую вентиляцию следует проектировать, как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже" . Я так понимаю "как правило" это требование не обязательное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 10.10.2013, 8:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



То есть люди в торговом павильоне дышать не должны?
А если открывать окошки, то при -43 благополучно «дадут дуба»?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.10.2013, 9:28
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Pavel86 @ 10.10.2013, 7:08) *
дело в том что есть торговый павильон 12х20м 2этажа, расч температура наружного воздуха -43С. В нормах написано "Механическую вентиляцию следует проектировать, как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже" . Я так понимаю "как правило" это требование не обязательное.


Вы можете обеспечить в обслуживаемой зоне требуемые параметры воздушной среды без механической вентиляции? Не "в среднем по больнице", а именно в обслуживаемой зоне?

Нет? Тогда правило для Вас одно - механической вентиляции быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel86
сообщение 10.10.2013, 10:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



Цитата(Gruz1709 @ 10.10.2013, 8:24) *
А если открывать окошки, то при -43 благополучно «дадут дуба»?


Ну -43С не каждый день в нашем регионе. А если окна открывать периодами на 5-10мин то температура внутреннего воздуха до -43С не упадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.10.2013, 10:35
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Pavel86 @ 10.10.2013, 10:30) *
Ну -43С не каждый день в нашем регионе. А если окна открывать периодами на 5-10мин то температура внутреннего воздуха до -43С не упадет.


Вот и встаньте в зону действия такой струйки. Лично. На весь рабочий день.
Чтобы раз и навсегда уяснить, что можно делать, а что НЕЛЬЗЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel86
сообщение 10.10.2013, 12:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



я вас понял. спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Красс
сообщение 10.10.2013, 12:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4626



если торг.пав. 12*20. Считаете объем необходимого свежего воздуха. Есть естественная инфильтрация, она не может быть ноль. Далее если торговый павильон, то явно есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток. Сравните объемы и если не исключите. то уменьшите объемы притока. Есть нюанс по приточной вентиляции, если идет речь о компенсации вытяжного воздуха, то это не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.10.2013, 14:11
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Красс @ 10.10.2013, 12:05) *
если торг.пав. 12*20. Считаете объем необходимого свежего воздуха. Есть естественная инфильтрация, она не может быть ноль. Далее если торговый павильон, то явно есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток. Сравните объемы и если не исключите. то уменьшите объемы притока. Есть нюанс по приточной вентиляции, если идет речь о компенсации вытяжного воздуха, то это не работает.


А Вам вопрос - сможете указанным способом выполнить условия из цитаты ниже и сообщения выше?

Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);


И тоже пожелаю Вам оказаться в предложенном Вами павильоне в качестве работника. Чтобы ощутить всю глубину проработки решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 10.10.2013, 14:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Skaramush @ 10.10.2013, 17:11) *
И тоже пожелаю Вам оказаться в предложенном Вами павильоне в качестве работника. Чтобы ощутить всю глубину проработки решения.

Интересно вы рассуждаете. Нет исходных данных для выводов. Ну павильон, а дальше? Может он сквозной например, может у него проходимость "1 млн. чел в час"? Как, например, в Сургуте китайский рынок, или в Вартовске мясной павильон обходятся без механических систем?
Второй вопрос, ну есть в магазине вентиляция, и приточная и вытяжная, только вот включать некому...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.10.2013, 15:14
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если приходя в туалет и при наличии туалетной бумаги кто-то оной не пользуется, это не аргумент против гигиены.

Хотите потрепаться? В беседку. В профтемах флуд прибью без жалости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Красс
сообщение 11.10.2013, 8:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4626



Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

В цитате однозначно ответ на Ваш посыл в связке "Если_________не могут". Так вот не Вы ни я на практике этой связкой не пользуемся. Проще взять 60 кубов на человека и снять все вопросы экспертизы. А где экономика для Заказчика, а где оптимизация энергоемкости? Все делаем не как лучше, а как проще.
Заметьте не исключать надо механическую, а оптимизировать из реальной практики оптимизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2013, 8:51
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я бы очень рекомендовал не прибегать к фразам типа "ни вы, ни я не пользуемся". Извольте писать за себя. В деле "делаем, как проще" (читай - не вентиляцию, а имитацию для "галочки") лично я вам - не коллега.

Можете обосновать и доказать обеспечение параметров в РЗ без механической вентиляции - пожалуйста. И следует быть готовым к объективной проверке.
Нет - значит однозначно предусматривать механику. Наша работа не для комфортной отписки экспертизе.
Оговорка - "наша" в том случае, если это применимо к вам. В чём вы сами заставили сомневаться.

P.S.
Даже упомянутые 60 кубов "взять" и подать можно ой как по разному. Можно по вашему варианту - лишь бы вошло и вышло из помещения, для экспертизы. Но это за пределами специальности "инженер по вентиляции". Это - для манагера по пингвинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Красс
сообщение 11.10.2013, 9:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4626



Наша работа не для комфортной отписки экспертизе.
Оговорка - "наша" в том случае, если это применимо к вам. В чём вы сами заставили сомневаться.
Не Коллега! Беспочвенные сомнения признак усталости в професии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2013, 9:22
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть люди на рабочих местах.
Есть условия, которые им следует обеспечить.

Всё. Вот это - основная цель. Всё остальное - средства. Можно сделать просто и надёжно, при соблюдении условия "надёжно".
Цитата
есть вход и данные по открыванию дверей, там наверняка стоит воздушная завеса с подогревом, это тоже приток.

Попадали в зону действия такой струи? А то, что прорыв идёт понизу, аккурат женщинам, к примеру, по ногам это как? Можете выполнить условие по допустимому отклонению температуры в струе? Обеспечение параметров (температура / подвижность) в пределах допустимых? Для такого "притока" - очень сильно сомневаюсь.

Я устаю не от профессии, а от непрофессионалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Красс
сообщение 11.10.2013, 10:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4626



Если приходилось считать воздушные завесы. то должны знать. Одновременное действие струи и набегающего потока определя­ется (фиксируется) количеством воздуха LH, пересекающего ось Ох (в пределах проема. Если пользуетесь каталогами производителя, то никогда это не увидете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.10.2013, 11:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Помогите, до каких объемов здания, можно не предусматривать механическую приточную вентиляцию. Как это решение можно обосновать.

Если по теме и без демагогий, то см. СНиП 31-06-2009 п.7.45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2013, 11:25
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И 12х20х2 = 480 квадратных метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Красс
сообщение 11.10.2013, 12:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4626



ну тогда и учтите сначало технологию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel86
сообщение 15.10.2013, 8:43
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2012
Пользователь №: 175490



Цитата(Skaramush @ 11.10.2013, 12:25) *
И 12х20х2 = 480 квадратных метров.


там же написано площадь торгового зала, а не общая площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.10.2013, 12:44
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиляцию с естественным побуждением
Это СНиП 31.06-2009

Считайте торговую площадь и, если менее - допускается предусматривать с естественным побуждением. Но это не отменяет и

Цитата
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);

Площадь площади рознь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 29.11.2016, 14:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! Подскажите, пожалуйста: требование по выполнению механической вентиляции в районах с температурой наружного воздуха -40 и ниже - относится и к приточной и к вытяжной системам? Нельзя ли предусмотреть механический теплый приток и естественную вытяжку? Или, как очень от меня хотят, вытяжку путем открывания окон?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2016, 15:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



механический приток и естевенная вытяжка называется вытясняющая вентиляция. котороая имеет право быть толко если в помещение нет вредностей или запахов, которые буду распространятся в другие помещения.
а открывание окон называется -периодическое проветривание через фрамуги и форточки . Так что это не одно и тоже что механическая вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 29.11.2016, 15:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Ну вот например у меня сейчас две ситуации.
Первая: здание КПП, где два с половиной помещения (образно). Приток предусматривается в комнату отдыха, в комнату дежурного персонала и в коридор, на компенсацию вытяжки из с/у и прочего. Из остальных помещений (типа с/у и кладовой оружия) - только вытяжка. То есть и перетекает приточный воздух только в эти подсобные помещения. Не хотят тащить кучу воздуховодов, хотят чтоб воздух выходил через окна. В помещениях без окон - так и быть, пусть будет ВЕ, а там где есть окна - ну никак( Хоть Е хоть неЕ..

Вторая: большущее производственное здание, в том числе и с административными помещениями. До его тщательного обсуждения пока не дошли, но уже поглядывали. По такому типу здания в той же климатической области есть проект-пример. В примере в административных помещениях - механические приток и вытяжка. И в некоторых помещениях - только приток. Например в помещении АРМ - только однократный приток, а для ассимиляции тепловыделений - кондиционеры. Почему только приток? Интересно.. А в помещении релейных панелей - однократные и приток, и вытяжка,и также кондиционеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2016, 15:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



про вытясняющую вентиляцию я имел ввиду в пределах одного помещения. я против переточных решеток
1)шум и разговоры в одном помещении будут слышны в другом
2)сп60 7.5.1 В общественных и административно-бытовых зданиях часть вытяжного воздуха в объеме не более одного воздухообмена в 1 ч допускается удалять через переточные решетки из коридоров или смежных помещений при условии установки в них нормально открытых противопожарных клапанов согласно СП 7.13130.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 29.11.2016, 15:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...E8%E9&st=30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 29.11.2016, 16:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



1) Окна/ВЕ/В предполагались в тех же помещениях, куда подается приток. Так что и я говорила про то, что в пределах помещения. А перетекать приток будет в некоторые смежные - это,например, кладовая оружия и сушилка. Ну и компенсация вытяжки из с/у - в коридор. Вряд ли будут проблемы с шумом и разговорами.
2) Из коридора ничего не удаляется, никаких переточных решеток нет. Из общих указаний: "В помещениях с кондиционированием воздуха предусмотрена механическая приточная вентиляция с однократным воздухообменом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 29.11.2016, 16:48
Сообщение #30


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Ну если буквоедствовать то по СП 60 п.7.1.4 - то что вы предлагаете - это "смешанная вентиляция", а по п.7.1.5 надо "механическую". Можно еще по поводу необеспечения удаления воздуха из верхней зоны возмутиться (СП 60 п.7.5.10, 7.5.11). Но эт все макли конечно.

А в жизни все будет проще - как только они окно на -40 откроют, все инеем покроется. Так что они его никогда открывать и не будут. Ну и вентиляция работать не будет конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:14