Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
Приточная установка с водяным теплообменником, температура приточного воздуха в канале не стабилизируется, например: задано 21, а реальные колебания составляют от 17 до 25, в обвязке стоит 3-хходовой регулирующий клапан. С чем могут быть связаны колебания температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
vovganmgk
сообщение 14.2.2020, 7:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(awtc @ 14.2.2020, 10:43) *
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
Приточная установка с водяным теплообменником, температура приточного воздуха в канале не стабилизируется, например: задано 21, а реальные колебания составляют от 17 до 25, в обвязке стоит 3-хходовой регулирующий клапан. С чем могут быть связаны колебания температуры?


гадание на кофеной гущи

ПНР автоматики делать надо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Runner B
сообщение 14.2.2020, 7:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2334
Регистрация: 22.4.2019
Из: Southern Urals
Пользователь №: 359324



Цитата(awtc @ 14.2.2020, 6:43) *
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:
Приточная установка с водяным теплообменником, температура приточного воздуха в канале не стабилизируется, например: задано 21, а реальные колебания составляют от 17 до 25, в обвязке стоит 3-хходовой регулирующий клапан. С чем могут быть связаны колебания температуры?

Надо диагностику делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2020, 17:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1666
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Интеграл попробуйте увеличить, а Кп уменьшить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 16.2.2020, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Цитата(vovganmgk @ 14.2.2020, 7:19) *
гадание на кофеной гущи

ПНР автоматики делать надо rolleyes.gif

Согласен. Скорее всего ПИД неправильно настроен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Runner B
сообщение 16.2.2020, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2334
Регистрация: 22.4.2019
Из: Southern Urals
Пользователь №: 359324



Диагностика болезни > выбор способа лечения болезни > лечение болезни.
Такие колебания возможны по разным причинам.

Сообщение отредактировал Runner B - 16.2.2020, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Runner B
сообщение 16.2.2020, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2334
Регистрация: 22.4.2019
Из: Southern Urals
Пользователь №: 359324



В принципе можно диагностику и лечение дистанционно произвести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения