> Циркуляция ГВС в МКД, Баланс между теплыми полотенцесушителями и приемлимой Тобр
Dmitrij_Ko
сообщение 20.11.2017, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.2.2015
Из: СПб
Пользователь №: 260404



Добрый день, коллеги!
Дано:
5-ти этажный панельный дом 70-х годов постройки, типовой (Г-3И), 7 парадных.
Система рециркуляции ГВС + сидящие на ней полотенцесушители.
При высоком расходе по линии рециркуляции мы завышаем обратку, т.к. вода приходит с температурой ~60'C (при Т1=70), а мы не должны выдавать больше 40.
При низком расходе начинаются жалобы на остывающие полотенцесушители.

Может кто по опыту знает, на каком уровне расхода нужно держать циркуляцию, дабы "и нашим, и вашим"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Приучили народ к горячим, теперь пожинайте плоды smile.gif
Современные насосы имеют возможность подключить выносной датчик температуры (на циркуляцию). И по нему регулируют свои обороты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2017, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



А еще лучше, датчик на обратку термофиката после теплообменника ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 16:17
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



что-то мне подсказывает что у него открытый водоразбор... "70-х годов постройки" (мож 4-трубка) и термостатических на стояках нет
средних величин нет и быть не может, протяженность у всех разная, изоляция разная посему и остывание разное
тут только экспериментально ползать по ночам и поджимать каждый стояк

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.11.2017, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrij_Ko
сообщение 21.11.2017, 17:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.2.2015
Из: СПб
Пользователь №: 260404



Простите, для меня это казалось очевидным. Да, у меня самый обыкновенный элеваторный узел с открытым разбором на ГВС и веткой рециркуляции. Из автоматики в ИТП есть только автоматический модульный выключатель. Но есть приборы учета и тепловычислитель, благодаря которым можно "ловить" расход.
Вот пару часов назад увидел, что на доме с циркуляцией гвс 0,25т/ч жалоб на холодные змеевики нет и обратку не завышаем.
Просто хотел узнать, может кто сталкивался с такой проблемой.

А каждый стояк поджимать и не нужно - на циркуляционной ветке балансировочным поджать (спасибо, если есть). Ну а если нет, не грех и шаровым...

Сообщение отредактировал Dmitrij_Ko - 21.11.2017, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2017, 17:11
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



на дальнем будет холоднее и получите жалобы, если есть чем лучше каждый сбалансировать ... ночью пока никто не видит ... шариками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 21.11.2017, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



вроде смежная тема Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика
0,25т/ч на 7 подъездов? возможно, с гвс 75-80 или выше?
у нас тоже есть такое, но это ведь не совсем правильно, или нет - остывание в п/с 30-40 градусов? расход по стояку в граммах?

Сообщение отредактировал Altelega - 21.11.2017, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrij_Ko
сообщение 6.12.2017, 14:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.2.2015
Из: СПб
Пользователь №: 260404



Цитата(Altelega @ 21.11.2017, 17:36) *
вроде смежная тема Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика
0,25т/ч на 7 подъездов? возможно, с гвс 75-80 или выше?
у нас тоже есть такое, но это ведь не совсем правильно, или нет - остывание в п/с 30-40 градусов? расход по стояку в граммах?

Температура 75 градусов. 0,25-0,4 т/ч и нет жалоб.
Расход по стояку в граммах - ну и вопрос! Стояки из говна с шаровыми кранами. Расход определить можно имея балансир и прибор для этого балансира. Мы бомжи и у нас ни 1, ни 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:06