Проблема с циркуляцией теплоносителя в системе отопления |
|
|
|
13.12.2017, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сдается дом. Система отопления двухтрубная с верхней разводкой в первом подъезде(13 эт.) и с нижней разводкой во втором подъезде(10 эт.). В 13-этажном подъезде выявлена проблема отсутствия циркуляции в стояках мест общего пользования (стояки 3 и 3*) а также в квартирах последнего этажа.
new_block.dwg ( 206,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 645 Схему системы прилагаю. Сам с таким сталкиваюсь впервые, может кто помочь разобраться с проблемой? Проектировщик уже не работает, приходится мне изучать вопрос. Заранее благодарен. Кстати забыл добавить, что в квартирах установлены радиаторы с терморегуляторами Данфосс RA-N и запорные клапаны RLV
new_block_1.dwg ( 146,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 652
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Вы у врача по фотографии лечитесь?
|
|
|
|
|
13.12.2017, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну если в стояках нет, надо регулировать балансиры на всех стояках. по поводу последних этажей, нужно проверять преднастройки у всех RA-N на стояке и в проблемной квартире.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Какие еще данные необходимы в таком случае? Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа Узел управления - через двухходовой клапан с насосом. Получается, что стояки для жилья - двухтрубные с попутным движением, от них к поэтажным коллекторам, где установлены балансировочные клапаны ASV-PV и запорный ASV-M, далее горизонтальная разводка к квартирам. А 2 стояка (в лестничной клетке и мусорокамере) проточные однотрубные (как видно на схеме), они и не работают. Насчет балансировочных - кроме как в поэтажных коллекторах их больше нигде нет, на стояках лишь запорная арматура. Так дело в отсутствии балансировочных на стояках? Просто также жалуются, что происходит периодическое завоздушивание системы. 1 Я думал может из-за этого и не циркулируют эти однотрубные стояки? Но по схеме воздушники вроде везде, где надо. Может дело в насосе? Или дело в отсутствии балансировочных на нерабочих стояках? 2 А вот с последним этажом что еще может быть, если дело не в RA-N?
Сообщение отредактировал niko2105 - 13.12.2017, 16:07
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:06) Система отопления зависимая, 90/70, напор в подаче 0,46, в обратке 0,4 Мпа Система теплоснабжения - от котельной, 105/70, напор 0,55 и 0,5 Мпа Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО. И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит. Разберитесь с давлениями.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Еще раз проверил проект ИТП, там действительно, в общих указаниях давление 0,46 и 0,4, а на самих чертежах узлов 0,56 и 0,5.
|
|
|
|
|
13.12.2017, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(niko2105 @ 13.12.2017, 21:48) Еще раз проверил проект ИТП, Гм-м, манометры надо смотреть. Система то работает, вернее не работает .
|
|
|
|
|
14.12.2017, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь: 1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной? 2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ?
|
|
|
|
|
14.12.2017, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278
|
Цитата(niko2105 @ 14.12.2017, 8:53) Выезд на объект только через пару дней, а до этого на основании проекта надо предусмотреть возможные решения данных проблем. Значит первое - это проверить манометры. Но в случае если дело не в давлениях ? Повторюсь: 1 наличие лишь автоматических балансировочных на поэтажных коллекторах и отсутствие балансировочных на стояках может быть причиной? 2 C последним этажом что еще может быть, если дело не в преднастройках клапанов ? Проверяйте давление в верхних точках стояков. Сравнивайте общий тоннаж на прокачке с проектным (цифра из проекта). И хорошо бы ещё иметь балансировочную карту, которой я понимаю нет ... Очень похоже на общий недобор от ИТП по объёму и давлению.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
|
Цитата(awlan @ 13.12.2017, 17:14) Это как? Давление в обратке сети выше, чем в СО. И при 13-ти этажей(Н=42м.) давление в обратке должно быть больше, чем ваши 0,4 Мпа., потому и воздушит. Разберитесь с давлениями. Согласен, проблема здесь. Там альтитуда еще больше.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 13:11
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Надо просто настроить систему. В проекте должны быть настройки каждого вентиля, а их нет. Итог вы наблюдаете. Но если не работают даже регистры на местах общего пользования, значит насоса не хватает.
|
|
|
|
|
14.12.2017, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
1) Везде все плаваяет по "диаметрам" - точнее в голове у инженера - Д25 = Ду25 .... 25х2,8 = Д20 или Ду20 .... вы уже определитесь что конкретно - должно быть. 2) Не вижу балансировки по стоякам 3) Косяков хватает короче - переданная документация очень и очень сырая. 4) Проблема только с последним этажом - смотрим воздух, фильтра, настройки на автомате - какой то косяк местный - так как у попутной схемы по определению не может быть "проблемы только с одним участником - поэтому смотрите именно 13.
|
|
|
|
|
|