Цитата(S1mplex @ 14.9.2020, 13:17)
Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура,
С чего это?
Вы же процитировали.
Цитата
Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее
Можно одну
но с возможностью минимальной работы на 25% и менее
А это 4 компрессора без регулировки или один с возможностью работать на 25% (но это скорее для мелких обьектов)
И есть еще следующий пункт
Цитата
9.4 Резервные холодильные машины следует предусматривать для систем кондиционирования, работающих круглосуточно, или по заданию на проектирование.
Выделенное очень стремный пункт.
Т.к. те же ТРЦ ночью не работают, обычно.