> Резервирование чиллера согласно СП, Нужно разъяснение по поводу п9.3 из СП60.13330.2016
S1mplex
сообщение 14.9.2020, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2018
Пользователь №: 348230



Всем доброго времени суток.

В СП СП60.13330.2016 пункт 9.3 гласит "Для систем холодоснабжения следует предусматривать не менее двух холодильных машин или одну машину с двумя и более компрессорами и испарительными контурами, обеспечивающими не менее 50% холодопроизводительности. Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее."

Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура, но все производители, чиллеры производительностью 40 - 500кВт., делают с 2 - 4 компрессорами и одним испарительным контуром.

И собственно сам вопрос мне для чиллера производительностью 50 кВт. и с 2 компрессорами, нужно предусмотреть каким-либо образом резервирование в 50% производительности, или все же 2 компрессора достаточно для удовлетворения этого пункта?

Чиллер будет стоять в медицинском учреждение для охлаждения воздуха в приточных установках.

Сообщение отредактировал S1mplex - 14.9.2020, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 14.9.2020, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Приветствую!
Судя по требованиям, должно быть два испарителя. То есть получается, нужен чиллер на 100кВт с двумя независимыми холодильными контурами. Чтобы от такой избыточной мощности не циклил чиллер компрессорами, подберите побольше накопительный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.9.2020, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



это рекомендации, не обращайте ванимание, работайте по согласованному ТЗ и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S1mplex
сообщение 14.9.2020, 16:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2018
Пользователь №: 348230



Цитата(v-david @ 14.9.2020, 15:58) *
это рекомендации, не обращайте ванимание, работайте по согласованному ТЗ и будет вам счастье


Это все же медицинское учреждение и в экспертизе вряд ли смотрят на этот пункт, как просто на рекомендацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.9.2020, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Его там всё равно быстро ушатают, и будет приточка без охлаждения. Хоть 50 квт хоть 900...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 14.9.2020, 16:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Откуда информация, что все производители от 40 до 500 кВт, делают один контур по фреону? Вот прям щас смотрю на чиллер, два контура, в каждом по два манеропа 125-х. Даже и не припомню, когда видел одноконтурный по фреону чиллер. Тем более до 500 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 15.9.2020, 9:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



"Намутить" можно что угодно, хоть с тремя испарителями, хоть 500кВт одноконтурный на нескольких турбокорах. Нужно только желание и деньги.
Вот только если смотреть с точки зрения резервирования, то "мозги" будут одни. И если они поломаются, то охлаждения не будет. Поэтому, если есть хорошее финансирование и бюджет, то я бы поставил две ХМ по 50кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 15.9.2020, 10:57
Сообщение #8





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Volander @ 15.9.2020, 9:26) *
"Намутить" можно что угодно, хоть с тремя испарителями, хоть 500кВт одноконтурный на нескольких турбокорах. Нужно только желание и деньги.
Вот только если смотреть с точки зрения резервирования, то "мозги" будут одни. И если они поломаются, то охлаждения не будет. Поэтому, если есть хорошее финансирование и бюджет, то я бы поставил две ХМ по 50кВт.


Опередили - только про 100% резервирование хотел написать. rolleyes.gif
1. Ломается всё. То что не ломается, тоже выходит из строя - только реже.

2. Мало того что ХМ имеет смысл целиком резервировать. Запитывать от разных эл. вводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.9.2020, 13:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(S1mplex @ 14.9.2020, 16:05) *
Это все же медицинское учреждение и в экспертизе вряд ли смотрят на этот пункт, как просто на рекомендацию.

Повторяю еще раз. Фраза в СП не носит обязательного характера, перечитайте еще раз. И тем более в СП нет аргумента "медицинское учреждение" . Что касается степеней резервирования то они должны задаваться техническими заданиями или нормами проектирования специализированных объектов, например ЦОД.

Сообщение отредактировал v-david - 15.9.2020, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.9.2020, 12:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(S1mplex @ 14.9.2020, 13:17) *
Как я понимаю согласно этому пункту, если ставить один чиллер производительностью до 500 кВт., то у него должно быть минимум 2 компрессора и 2 испарительных контура,

С чего это?
Вы же процитировали.
Цитата
Допускается предусматривать одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с регулируемой холодопроизводительностью до 25% и менее

Можно одну smile.gif но с возможностью минимальной работы на 25% и менее
А это 4 компрессора без регулировки или один с возможностью работать на 25% (но это скорее для мелких обьектов)
И есть еще следующий пункт
Цитата
9.4 Резервные холодильные машины следует предусматривать для систем кондиционирования, работающих круглосуточно, или по заданию на проектирование.

Выделенное очень стремный пункт.
Т.к. те же ТРЦ ночью не работают, обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.9.2020, 18:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (yozik @ 18.9.2020, 12:43) *
Выделенное очень стремный пункт.
Т.к. те же ТРЦ ночью не работают, обычно.


А оборудование работает. Ибо ночной тариф, и захолодить объем ночью проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:55