> Диммирование по нескольким датчикам
Fister
сообщение 13.12.2019, 0:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Добрый день.

Возможно вопрос не сложный, но все же... не так часто встречался с KNX.

Имеется помещение с более чем 1 датчиком 6131/31-24-500 (от 2 до 6 датчиков). Требуется:
1. управлять освещенностью в помещении со светильниками DALI (имеется шлюз KNX-DALI)
2. выключать освещение после 30 минут отсутствия людей в нем (по DALI)
3. включать освещение при появлении людей и управлять освещенностью: свет загорается на 100%, а затем подстраивается под заданную освещенность

Попробовал тестовый вариант - выставил низкую уставку по освещенности. В групповой адрес добавил - Задание яркости (вход на DALI) и два выхода управления освещением с датчиков (тестирую на двух).

Жду пока погаснет свет. Вхожу в помещение - срабатывает первый датчик. Если подождать - яркость плавно снижается. Если сработает второй датчик (пройти дальше в помещение) - свет гаснет, затем загорается еле-еле, потом плавно регулируется до нужно значения. Потом выключается. Т.е. некорректно. Нужно чтобы сработал 1 датчик - свет загорелся и начал регулироваться, на сработку второго и т.д. уже не должно быть реакции. По ним отслеживается только присутствие в помещении. Если по каждому из датчиков в течение заданного времени нет движения - все отключается.

На обоих датчиках стоят одинаковые настройки: время отсутствия движения, заданная яркость, начальная освещенность - 100% при наличии движения.

буду признателен за консультацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 13.12.2019, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



А кто исполнитель команд от датчиков и взаимодействует с Dali? Где Вы всю желаемую логику работы настраивали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 13.12.2019, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



Датчики должны быть настроены по принципу мастер-слейв. У всех датчиков есть такая опция. Один датчик главный (мастер), он управляет освещенностью. Остальные подчиненные (слейв), они передают только факт движения в своей зоне. Ищете в настройках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 13.12.2019, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Цитата
Датчики должны быть настроены по принципу мастер-слейв. У всех датчиков есть такая опция. Один датчик главный (мастер), он управляет освещенностью. Остальные подчиненные (слейв), они передают только факт движения в своей зоне. Ищете в настройках.


Спасибо за подсказку. Вроде так пробовал. Не получилось. Но возможно я что-то не так сделал. Попробую еще раз.

Прикладываю скрины настроек:
1. Так настроен датчик управления освещенностью:
2. Настройки второго датчика в режиме Sensor
3. Настройки второго датчика, если выбрать Slave

Мастер-датчик настроен как Light constatnt controller на поддержание заданной освещенности
У второй датчик - как Sensor. У него вижу Master и Slave. Не совсем понимаю то ли это. И не вижу уже времени настройки отключения освещения (через 30 мин). Если выбираю Slave.

У группы Dali есть соответственно два свойства:
- переключить (1 бит, либо 1 байт 0-100/0255)
- значение яркости (1 байт)

У датчика в режиме Light constatnt controller для работы я использую одно свойство: Output (1 байт). С одним датчиком все работает замечательно - свет включается, диммируется, отличается после заданного времени отсутствия движения.

При введении в алгоритм нескольких датчиков возникают вопросы:
1. если он настроен как Slave - то не будет ожидания сработки Master-датчика? Т.е. человек вошел, сработал Slave, а свет не гоорит - ждет сработки Master-а
2. у Slave датчика в режиме Sensor одно свойство - Movment (slave)-output (1 бит). Оно применимо к свойству Переключить для группы. Я пробовал уже свойство это менять - включаю группу, даже при сработке датчика регулирования освещенности ничегон е происходит. Т.к. свойство переключить находится в 1.
2. если в помещении несколько датчиков: вошел человек, сработали оба датчика. Свет включился. Потом он ушел в зону с датчиков №2 (slave). При это Master датчик не видит движение. Через 30 минут он пошлет телеграмму на отключение света. Или нет?

И может кто сталкивался - датчик показывают очень странные значение - не более 120 люкс. Хотя явно висят так, чтобы реагировать на светильники. По прибору в помещении под датчиком 500лк. Но это такой вопрос - не сильно важный)

Сообщение отредактировал Fister - 13.12.2019, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 14.12.2019, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Так и не удалось доразобраться... =(
Для детекции движения режим Master-Slave понятен: три датчика, один Master, два Slave.
Slave датчики шлют телеграмму Movment по групповому адресу, в котором Movment Master датчика. Master датчик шлет телеграмму Movment по групповому адресу со Switch группы освещения.
У датчика (применяются 6131/31 от ABB) есть четыре "канала" Precence. Я первый канал Master датчика настроил на включение света, второй на диммирование. Не работает =(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 14.12.2019, 17:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Цитата(Fister @ 13.12.2019, 10:45) *
Спасибо за подсказку. Вроде так пробовал. Не получилось. Но возможно я что-то не так сделал. Попробую еще раз.


1. если он настроен как Slave - то не будет ожидания сработки Master-датчика? Т.е. человек вошел, сработал Slave, а свет не гоорит - ждет сработки Master-а


Ведомый дает команду, что есть движение, и по этой команде Master включит освещение.
Здесь такой принцип - все ведомые видят движение и дают информацию об этом на ведущий. И больше ничего они не делают. Все остальное - на плечах ведущего smile.gif. Он решает, включать ли освещение (в зависимости о освещенности,КОТОРУЮ ИЗМЕРЯЕТ ТОЛЬКО ОН), на сколько задерживать выключение (при отсутствии телеграмм о движении от ведущих, либо движения, обнаруживаемого им самим) и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 14.12.2019, 19:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Leonid...

Вроде все делаю как учили: один датчик Master, два Slave. OUT Slave датчиков и slave-input Master датчика в одном групповом адресе. Выход на переключение группы Dali и out master датчика в другой группе. Все работает по движению...
но не диммируется. Как настроить - не пойму.
Такое чувство - что если сработало по движению, диммирование блокируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 16.12.2019, 0:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Добрый вечер.

Поставленная задача решилась путем проб и ошибок. Все работает - диммирование, включение освещения по Master-Slave датчикам, отключение по заданной времени.

Еще вопрос в этой же тематике. Датчики 6131/31 - показывают некорректную освещенность. Может быть кто сталкивался (может с подобными) - просьба проконсультировать в процедуре калибровки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 18.12.2019, 21:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Цитата
Датчики 6131/31 - показывают некорректную освещенность. Может быть кто сталкивался (может с подобными) - просьба проконсультировать в процедуре калибровки.

Датчик измеряет освещенность под собой (отраженный свет). Соответственно, поверхность, над которой стоит датчик должна хоть что-то отражать. Если под датчиком серое ковровое покрытие, то ничего работать не будет - проверено. Положите прямо под датчик белый лист бумаги - сильно удивитесь уровню освещенности, который станет показывать датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 23.12.2019, 11:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Спасибо.

Я это уже понял, когда в некоторых помещениях значения освещенности датчик показал более менее адекватные (проверил люксметром). Там белые столы под датчиками стоят.

А что делать с другими датчиками? Никак не откалибровать? Значения освещенности там изменяется. В ночное время при 100% яркости всех светильников - порядка 100 (лк), при полностью отключенных - 15 (лк). Не "0" - там все равно есть источники света из коридора.

Хочу проверить - пропорционально ли оно меняется с помощью люксметра и венсти поправочный коэффициент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 28.12.2019, 12:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Цитата
А что делать с другими датчиками? Никак не откалибровать?
Никак не получится. Это точно! К сожалению, многие закладывающие в проекты функцию поддержания освещенности не понимают до конца, как это работает. Никто не интересуется, что под датчиком,как эта поверхность отражает и т.д. Бывает, что все продумали, а в угоду дизайну во время монтажа сдвигают датчик в строну - и все....., никак не запустить эту функцию.
Я уже на нескольких объектах с этим столкнулся. На больших объектах, как правило, проектируют одни, а запускают другие. Такие проектировщики, как правило, теоретики и никогда в жизни реальных объектов не запускают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения