Уважаемые коллеги! Имеется концептуальный вопрос относящийся к технологии KNX как таковой. Я не владею глубокими познаниями именно в этой части и прошу проконсультировать. Суть в том что нужно построить достаточно крупную систему автоматизации здания, оценочно порядка 500 устройств, типа модули ввода/вывода, переключатели нагрузки и т.п. В качестве одного из системных вариантом рассматривается KNX, на текущем этапе есть возможность "покрутить" варианты реализации и ознакомившись с доступными источниками мы разделили всю KNX сеть на сегменты по 50 шт. с выводом каждого сегмента в IP. При этом двухсторонний обмен данными между сегментами не требуется, т.е. они независимы. Взаимодействие выполняется внутри сегмента и из SCADA. Но одна дружественная компания отговаривает, мотивируя тем, что KNX - медленный протокол и внутри сегментов все будет очень медленно и ответная реакция может проходить до 10 и более секунд. Найти какие-то референсы через вендоров по нормальному не удалось. У меня сложилось мнение что KNX в РФ распространен максимум на уровне коттедж/этаж здания. Вопросы. Действительно ли KNX "медленный"? Или все дело в умелых руках? Есть ли какие-то известные референсы с использованием KNX в крупных проектах? Можно без названия заказчика, хотя бы порядок кол-ва устройств и какими сегментами все строилось.
|