П. 7.12.17 СП 60.
Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур -шлюзов помещений категорий А или Б,
или в машинные отделения лифтов зданий категорий А или Б, или в тамбур-шлюзы помещений для вентиляционного оборудования категорий А или Б
следует предусматривать отдельными от других систем, с резервным вентилятором для каждой системы.
Подачу наружного воздуха в указанные тамбур-шлюзы (кроме машинных отделений лифтов)
допускается
предусматривать от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б ,.., предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для
тамбур-шлюзов, а также установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б...
П. 7.8.3 CП 60.
Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
Приточная система при пожаре отключается, а подпор воздуха в тамбур-шлюзы будет осуществляться отдельными вентиляторами.