> Температура приточного воздуха., Температура приточного воздуха.
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добрый день. Возник вопрос. Температура в помещении +18С , температура на улице -39 С. С какой температурой нужно подавать приточный воздух, чтобы в помещении стало +18С?

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.1.2020, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.1.2020, 11:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вначале нужн ознать у вас просто вентиляция или вентиляция совмещенная с отоплением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Composter @ 29.1.2020, 13:21) *
ну вначале нужн ознать у вас просто вентиляция или вентиляция совмещенная с отоплением?


Вентиляция, без системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.1.2020, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если температура в помещении +18 то подавать вентиляцией нужно +18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 29.1.2020, 11:27
Сообщение #5





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(1Новичок1 @ 29.1.2020, 11:10) *
Добрый день. Возник вопрос. Температура в помещении +18С , температура на улице -39 С. С какой температурой нужно подавать приточный воздух, чтобы в помещении стало +18С?


Хороший вопрос!

Вы проектировщик или эксплуатация ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Composter @ 29.1.2020, 13:25) *
ну если температура в помещении +18 то подавать вентиляцией нужно +18


Воздух забирается с температурой -39, нагревается в приточной установке до +18. Зачем нагретый воздух поступает по вентиляционной сети в помещения.
Вопрос ,нагретый воздух до +18 пока движется по вентиляционной сети, не теряет свою температуру ?

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.1.2020, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 11:31
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Composter @ 29.1.2020, 12:25) *
ну если температура в помещении +18 то подавать вентиляцией нужно +18

Не факт. Нет никаких данных от ТС, что за помещение. А если теплоизбытки превышают теплопотери, к примеру?

Цитата(1Новичок1 @ 29.1.2020, 12:29) *
Воздух забирается с температурой -39, нагревается в приточной установке до +18. Зачем нагретый воздух поступает по вентиляционной сети в помещения.
Вопрос ,нагретый воздух до +18 пока движется по вентиляционной сети, не теряет свою температуру ?


Если воздуховоды проходят по помещениям с более низкой температурой - да, может терять.

Ну, в общем, поехали с темой в "Песочницу".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.1.2020, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Composter @ 29.1.2020, 10:25) *
ну если температура в помещении +18 то подавать вентиляцией нужно +18

Садись, двойка dry.gif

Вопрос был на знание СП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

Цитата
допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе приточного воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, определяемые по таблице Б.2.


Дальше я думаю ТС найдет и прочитает нужный ему документ
Тем более, что ни страну, ни город он в профиле не указал.
Может ему ДБН надо?

Сообщение отредактировал yozik - 29.1.2020, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 29.1.2020, 12:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Alex2001 @ 29.1.2020, 13:27) *
Хороший вопрос!

Вы проектировщик или эксплуатация ?


Начинающий проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.1.2020, 14:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(1Новичок1 @ 29.1.2020, 11:23) *
Начинающий проектировщик.

А ответ на остальные вопросы?

Ваша профессиональная деятельность регламентируется целой "кучей" разных документов.
1. В разных странах они разные. Поэтому как минимум в профиле надо указывать страну.
2. Если бы вы хоть раз их читали, то знали бы, что для гипотетического помещения ответа на ваш вопрос не существует. Отсюда и вопросы, что за помещения и т.д.
3. Ответ на Ваш вопрос в теме есть.
В гугл набираете СП "Вентиляция и ...." если вы в РФ или
ДБН "Вентиляция и..." если вы из УА
Учителя их наизусть, потому как сейчас Вы как водитель, который не знает что такое правила дорожного движения.
4. И если после изучения документов вам будет что-то непонятно, попытайтесь задать вопрос по новой.

ПС чувствую надо было с учебников начинать sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 15:12
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(yozik @ 29.1.2020, 15:24) *
Учителя их наизусть

Пардон муа, а на кой Хуану такое сомбреро?? СП - наизусть? Вот так, в полном объёме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.1.2020, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Skaramush @ 29.1.2020, 14:12) *
Пардон муа, а на кой Хуану такое сомбреро?? СП - наизусть? Вот так, в полном объёме?

Шоб дурацких вопросов не задавать? blink.gif
И потом вот если бы ему ИОВ ответила. Ему бы было стыдно ph34r.gif
У меня такое ощущение, что она их все наизусть знает wub.gif

И потом я не я буду, если хоть где то не пошутЮ

Сообщение отредактировал yozik - 29.1.2020, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2020, 16:52
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, насколько приходит на память родной ВУЗ, учили не заучивать, а точно знать и понимать, что и где искать. А забивать голову дословным содержанием всех страниц...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.1.2020, 17:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Skaramush @ 29.1.2020, 15:52) *
а точно знать и понимать, что и где искать.

Согласен. Про наизусть это перебор (шутка).
Но там же и про ПДД было, их же тоже никто "наизусть" не учит.
Тем более что ТС надо еще много СП читать.
ТС 27лет, институт уже закончил.
Цитата
Начинающий проектировщик.

Значит уже где-то работает.
Почему у коллег не спросил?
Как можно работать, если СП не читал? (Если бы читал, не задавал бы таких вопросов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 30.1.2020, 7:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Так вопрос и остался без ответа. А жаль покрутить его можно знатно. Да, пусть автор не назвал тип помещения (жилое/административное/производственное).
Но смысл тут как мне кажется даже не в том (может быть я что-то уже придумываю от себя).
Но как я понимаю есть разница между температурой +18 в помещении и подаваемой +18 в рабочую зону.
+18 в помещении это средняя температура воздуха: с учетом излучения от стен и оборудования, людей и непосредственно температуры воздуха в помещении (т. е. результирующая температура).
Соответственно в рабочую зону нужно подавать температуру меньшую, чем 18?
Объясните стало интересно. Читал СП 60.13330.2012 и дополнительно к нему ГОСТ 30494-2011. Если ли смысл думать как думаю я? (или то что я придумал не годиться и рассматривать в таком ключе вентиляцию не стоит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 7:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Понятно, что ничего не понятно)

Вопрос тогда по другому поставлю.
Есть такое же помещение только там нужно сделать воздушное отопление.
Нужно вычислить температуру подаваемого воздуха , чтобы в помещение было +18 С.
Теплопотери помещения 2837 ккал/ч , количество воздуха для помещения 675 м3/ч. на улице - 39.
В справочнике проектировщика часть 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на стр. 293 формула (5.Находим условную конечную температуру приточного воздуха)

tк=tв+Qo/(0.24*G)

При расчете получается, что наружный воздух нужно греть до +32,3 С , для того чтобы в помещение стало +18 в зимний переиод.
Данно формулой можно воспользоваться ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 30.1.2020, 8:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(1Новичок1 @ 30.1.2020, 11:33) *
Понятно, что ничего не понятно)

Вопрос тогда по другому поставлю.
Есть такое же помещение только там нужно сделать воздушное отопление.
Нужно вычислить температуру подаваемого воздуха , чтобы в помещение было +18 С.
Теплопотери помещения 2837 ккал/ч , количество воздуха для помещения 675 м3/ч. на улице - 39.
В справочнике проектировщика часть 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на стр. 293 формула (5.Находим условную конечную температуру приточного воздуха)

tк=tв+Qo/(0.24*G)

При расчете получается, что наружный воздух нужно греть до +32,3 С , для того чтобы в помещение стало +18 в зимний переиод.
Данно формулой можно воспользоваться ?

Да, посчитали правильно. Но теперь вам нужно проверить с какой температурой струя воздуха будет достигать рабочей зоны, и проверить вписывается ли это значение в допустимое отклонение по СП.
Струю считать или программами подбора воздухораспределителей производителей, типа Haltona, или ручками по методике. Методику можете посмотреть у Арктоса, где ее еще поискать не скажу, но где-нибудь в справочниках должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 9:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Kasper @ 30.1.2020, 10:40) *
Да, посчитали правильно. Но теперь вам нужно проверить с какой температурой струя воздуха будет достигать рабочей зоны, и проверить вписывается ли это значение в допустимое отклонение по СП.
Струю считать или программами подбора воздухораспределителей производителей, типа Haltona, или ручками по методике. Методику можете посмотреть у Арктоса, где ее еще поискать не скажу, но где-нибудь в справочниках должна быть.


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 9:54
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(selbultekov @ 30.1.2020, 8:20) *
в рабочую зону нужно подавать температуру меньшую, чем 18

Зачем? Откуда уверенность, в превышении теплоизбытков над теплопотерями? Если превышение есть - да, нужно подавать. Но не в рабочую зону, в помещение. И, как выше указано, с расчётом, чтобы рабочей зоны достиг воздух с отклонением по температуре не выше нормированного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 30.1.2020, 12:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(1Новичок1 @ 30.1.2020, 8:13) *
Спасибо.

А потом Вы узнаете, что условия помещения (высота, размеры) не позволяют Вам организовать воздухообмен
таким образом, чтобы температура струи в рабочей зоне не выходила за пределы из СП.
И Вам придеться задуматься, что вот этот параметр
Цитата
количество воздуха для помещения 675 м3/ч.

Это минимальное значение. И подать можно и больше, тем самым уменьшив температуру.
А подать больше, значит увеличится скорость. Опять "выскочите за ограничения по СП"
Прийдется добавлять воздухораспределителей, или даже увеличивать сечения...
Все что выше это просто пример, не надо искать в нем "неточности и ошибки" unsure.gif

Так что просто заучив формулы или документы Вы не станете хорошим проектировщиком.
Проектирование это в какой то мере "творческая работа" dry.gif

Сообщение отредактировал yozik - 30.1.2020, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 12:51
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И без обратной связи - умножение и тиражирование ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 13:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818





Цитата
Так что просто заучив формулы или документы Вы не станете хорошим проектировщиком


Это всего лишь Ваше субъективное мнение. Все приходит с опытом!

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 30.1.2020, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 13:41
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это не субъективное мнение, а жестокая реальность. И если опыт не будет включать точное знание результатов собственного проектирования на практике, то ошибки и косяки будут множиться и переходить из проекта в проект.

И заучить мало. Заучивание без понимания - бесполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 30.1.2020, 13:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 30.1.2020, 15:41) *
Это не субъективное мнение, а жестокая реальность. И если опыт не будет включать точное знание результатов собственного проектирования на практике, то ошибки и косяки будут множиться и переходить из проекта в проект.

И заучить мало. Заучивание без понимания - бесполезно.


Полностью согласен с Вами.
Откуда взять опыт, если только начинаешь проектировать, вот и возникают разные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.1.2020, 14:03
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пардон муа, но Ваш вопрос не от отсутствия опыта, а от прогуливания занятий в ВУЗе. Или от дефектного преподавания. Азы не требуют опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2020, 16:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 30.1.2020, 7:33) *
Понятно, что ничего не понятно)

Вопрос тогда по другому поставлю.
Есть такое же помещение только там нужно сделать воздушное отопление.
Нужно вычислить температуру подаваемого воздуха , чтобы в помещение было +18 С.
Теплопотери помещения 2837 ккал/ч , количество воздуха для помещения 675 м3/ч. на улице - 39.
В справочнике проектировщика часть 2 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" на стр. 293 формула (5.Находим условную конечную температуру приточного воздуха)...

Цитата(1Новичок1 @ 30.1.2020, 13:45) *
Откуда взять опыт, если только начинаешь проектировать, вот и возникают разные вопросы.

Очень странно, что
Цитата(1Новичок1 @ 29.1.2020, 12:23) *
Начинающий проектировщик.

27-ми лет от роду ведёт расчёты в ккал/ч.
Начиная с 1988 г. - т.е. ещё до Вашего рождения - в СНиП на ОВ расчёты ведут в Вт.
Также странно, что Вы не заметили совет
Цитата(yozik @ 29.1.2020, 14:24) *
В гугл набираете СП "Вентиляция и ...." если вы в РФ или
ДБН "Вентиляция и..." если вы из УА

Проектировщик обязан начинать с изучения соответствующих действующих норм, а вовсе не справочников. Для РФ нужная Вам информация есть в СП 60.13330.2016, в частности, в приложении Ж. Судя по Вашим постам, Вы этот СП не открывали - потому Вам и ничего не понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 31.1.2020, 5:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(Skaramush @ 30.1.2020, 13:54) *
Зачем? Откуда уверенность, в превышении теплоизбытков над теплопотерями? Если превышение есть - да, нужно подавать. Но не в рабочую зону, в помещение. И, как выше указано, с расчётом, чтобы рабочей зоны достиг воздух с отклонением по температуре не выше нормированного.

Значит по СП температура выбирается необходимая температура в помещении. А температура струи воздуха из воздухорасперделителя получается исходя из расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения