Гость_mr.OFFICE_*
сообщение 7.6.2009, 21:19
Сообщение #1





Guest Forum






Существует жилое панельное 9-и этажное здание. жильцы изъявили желание установить счётчик на потребляемое тепло.
в подвальном помещении все трубы, как те что от котельной, так и от элеватора к стоякам жильцов не теплоизолированы. в подвальном помещении высота потолков примерно 190 см, из них порядка 80 см находится ниже уровня грунта. здание 9и этажное, 2-х подъездное, на 108 квартир. хотелось бы съэкономить на предоставляемом отоплении.
отсюда вопрос:
1. нужно ли теплоизолировать трубы отопления после установленого тепло-счётчика к квартирам жильцов?
2. есть ли смысл в установке запорной арматуры(или регулятор для автоматического регулирования температуры в здании) с целью экономии теплоносителя в отопительный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.6.2009, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Установку счётчика тепла необходимо согласовать с теплоснабжающей организацией и заключить договор на расчёт за тепло по этому коммерческому счётчику. А мечтать не вредно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mr.OFFICE_*
сообщение 7.6.2009, 21:41
Сообщение #3





Guest Forum






всем всё известно, собрание жилдьцов, протокол, потом на него письмо от начальника жека в теплоснабжающую организацию, затем они дают ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и можно приступать к установке счётчика тепла.
ГЛАВНОЕ ОТВЕТЬТЕ НА СУТЬ ВОПРОСА! - 1 и 2!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 7.6.2009, 22:44
Сообщение #4





Guest Forum






1. Если созрели на узел коммерческого учета, то ставить надо. Особенно с точки зрения дальнейшей стимуляции к вложениям. Жильцы не по пять лет думаю жить в доме собрались.
2. Строить автоматизированный ИТП смысл есть. Потом обязательно сбалансировать и автоматизировать все стояки. При строительстве ИТП не жмотьтесь и учитывайте перспективы развития сетей.
Газ, а тем паче тепло будет дорожать.

Вообще говоря естественно вгодно еще и индивидуальную котельную построить если газ рядом есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mr.OFFICE_*
сообщение 8.6.2009, 10:24
Сообщение #5





Guest Forum






ну... котельная это оч дорого и проблематичног с точки зрения организации и эксплуатационных перспектив, а вопрос остаётся открытым:
1. нужно ли утеплять трубы в подвальном помещении или они должны обогревать и не давать замёрзнуть полы первого этажа жильцов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.6.2009, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.6.2009, 10:56
Сообщение #7





Guest Forum






нужно утеплять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alpir
сообщение 10.6.2009, 11:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.4.2009
Пользователь №: 32586



Цитата(mr.OFFICE @ 8.6.2009, 13:24) [snapback]397286[/snapback]
ну... котельная это оч дорого и проблематичног с точки зрения организации и эксплуатационных перспектив, а вопрос остаётся открытым:
1. нужно ли утеплять трубы в подвальном помещении или они должны обогревать и не давать замёрзнуть полы первого этажа жильцов???


Трубы утеплять нужно обязательно и холодные и горячие, их желательно даже в стояках утеплять. Чтобы не замерзали жильцы нижнего этажа должно быть утепление между подвалом и первым этажом. В противном случае им естественно будет холоднее.
Что касается котельной, вы наверное ее путаете с предложенным вам узлом погодного регулирования. Это разные вещи, и стоимость системы погодного регулирования существенно меньше, чем котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 10.6.2009, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Утеплять или нет? Если решили ставить узел учета тепловой энергии то теплоизолировать ОБЯЗАТЕЛЬН, вам же выгоднее будет! В добавление к сказаному iota:

"4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, требуемые параметры теплохолодоносителя при эксплуатации."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.Ф.
сообщение 22.11.2019, 13:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2019
Из: Москва
Пользователь №: 368882



Цитата(jota @ 8.6.2009, 10:40) *
Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась

а посчитайте мне пожалуста...
длинна 6,5м
диам 80мм
в подвале. тем.гр. 130/70, год прокладки 1990-1997 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.Ф.
сообщение 22.11.2019, 13:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2019
Из: Москва
Пользователь №: 368882



Цитата(jota @ 8.6.2009, 10:40) *
Утеплять нужно и обязательно. Если поднимете проект вашего дома, то и в проекте трубы были изолированными - в натуре не сделали.....Потери тепла легко посчитать: померяйте длину и диаметры труб и выложьте числа - мы посчитаем.....
Изолируются даже трубы холодной воды, чтоб небыло конденсата на поверхности и в летнее время не нагревалась

а посчитайте мне пожалуста...
длинна 6,5м
диам 80мм
в подвале. тем.гр. 130/70, год прокладки 1990-1997 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения