> Вентиляция газовой котельной, Расчет воздухообмена
Димитрий 1
сообщение 21.8.2010, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Как то делал вентиляцию газовой котельной. В результате народился проект и вот эта табличка.
Я скажу - удобная вещь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вентиляция_газовой_котельной.rar ( 4,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 573
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 31.8.2010, 7:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Людиии!!!
Скажите хоть что нибудь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 6.9.2010, 11:38
Сообщение #3


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1478
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Спасибо чтоли. В хозяйстве пригодится.
Был я в Караганде в этом июне, можно сказать с профессиональным визитом. Надо сказать душевные русские люди живут в Казахстане. Чаями меня потчевали с беляшами.
Не по теме, но ведь автор сам просил хоть что-нибудь услышать.
А по теме - подход серьезный, практичный, мне импонирует. Я б только чуток интерфейсности для пущего юзабилити напустил бы в эксельку, чтоб еще больше походила на инженерную программу, хоть и маленькую полезняшку, а программу. Ну и подсказочки бы для придания уж совсем полнейшего блеска вообще в каждую заполняемую ячейку повесил. Понятно что дураки такими вещами пользоваться не будут, а не дураки сами всё поймут, потому как и понимать там нечего, но все равно ж приятно когда даже о дураках заботятся и вежливо указывают "ткни сюда, заполни это, заполняемое это значит то то". Шучу конечно.
В общем все хокей, только мне интересно в подсказке к % теплопоступлений от мощности котла указано "Принимаем 0,1". Я обычно в таких случаях чуть развернутее стараюсь давать - "Принимаем по СНиП такой-то пункт такой-то или Справочник такой-то параграф такой-то страница (формула) такая-то" или "По информации поставщика оборудования". Если честно я сам не котельщик, поэтому эта цифра наверное единственная, о которой мне захотелось бы узнать подробнее - по каким рекомендациям мы всё-таки ее принимаем. Остальное действительно целиком и полностью понятно. Может разве что в строках 21-22 опечатка в слове "сжигаемого" и климатология у вас приведена по СНиПу 2.04.05-91* (2000), а мы в РФ СНиПом 41-01-99 (2003) пользуемся, там для некоторых населенных пунктов температуры немножко отличаются, несущественно, но всё-таки отличаются. Но вы же для себя делали, так что - это мелочи. Кому будет принципиально - попросят у вас пароль на редактирование файла через личку и поправят под себя что надо.
Вот ведь я какой сказатель (или сказитель?) многобукоффный оказался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 6.9.2010, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(glam @ 6.9.2010, 11:38) *
Спасибо чтоли. В хозяйстве пригодится.
Был я в Караганде в этом июне, можно сказать с профессиональным визитом. Надо сказать душевные русские люди живут в Казахстане. Чаями меня потчевали с беляшами.
Не по теме, но ведь автор сам просил хоть что-нибудь услышать.
А по теме - подход серьезный, практичный, мне импонирует. Я б только чуток интерфейсности для пущего юзабилити напустил бы в эксельку, чтоб еще больше походила на инженерную программу, хоть и маленькую полезняшку, а программу. Ну и подсказочки бы для придания уж совсем полнейшего блеска вообще в каждую заполняемую ячейку повесил. Понятно что дураки такими вещами пользоваться не будут, а не дураки сами всё поймут, потому как и понимать там нечего, но все равно ж приятно когда даже о дураках заботятся и вежливо указывают "ткни сюда, заполни это, заполняемое это значит то то". Шучу конечно.
В общем все хокей, только мне интересно в подсказке к % теплопоступлений от мощности котла указано "Принимаем 0,1". Я обычно в таких случаях чуть развернутее стараюсь давать - "Принимаем по СНиП такой-то пункт такой-то или Справочник такой-то параграф такой-то страница (формула) такая-то" или "По информации поставщика оборудования". Если честно я сам не котельщик, поэтому эта цифра наверное единственная, о которой мне захотелось бы узнать подробнее - по каким рекомендациям мы всё-таки ее принимаем. Остальное действительно целиком и полностью понятно. Может разве что в строках 21-22 опечатка в слове "сжигаемого" и климатология у вас приведена по СНиПу 2.04.05-91* (2000), а мы в РФ СНиПом 41-01-99 (2003) пользуемся, там для некоторых населенных пунктов температуры немножко отличаются, несущественно, но всё-таки отличаются. Но вы же для себя делали, так что - это мелочи. Кому будет принципиально - попросят у вас пароль на редактирование файла через личку и поправят под себя что надо.
Вот ведь я какой сказатель (или сказитель?) многобукоффный оказался.


ВОТ!!!
Уже хорошо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 25.10.2014, 7:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Подсвежил. Если кому интересно.

Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 25.10.2014, 7:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________25.10.2014__.zip ( 583,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
Прикрепленный файл  Air_exchanges_of_gas_boiler_house____25.10.2014__.zip ( 583,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antoncol
сообщение 7.11.2014, 14:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85270



Спасибо огровное очень пригодилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.11.2014, 23:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



ВЕСЧЪ!!! Спасибо.
(жаль не получается запустить варианты с вижуалом - очепятки в ексильке (итоговая таблица) здорово мешают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.11.2014, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Димитрий 1 @ 25.10.2014, 7:20) *
Подсвежил. Если кому интересно.

Хотел бы взглянуть но последних 2 файла не открываются....... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pontoeli
сообщение 3.12.2014, 16:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.5.2009
Из: Tbilisi
Пользователь №: 33152



Цитата(Димитрий 1 @ 21.8.2010, 11:15) *
Как то делал вентиляцию газовой котельной. В результате народился проект и вот эта табличка.
Я скажу - удобная вещь.

Balshoe vam spasiobo, vi prosta super chelovek
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kzz
сообщение 14.11.2016, 13:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56248



Отличная программа. Большое спасибо. Но последние файлы запаролены и не открываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
semuha
сообщение 24.10.2017, 13:28
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9373



Очень жаль, что нельзя откорректировать климатологические данные. Они на сегодня изменились...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 24.10.2017, 15:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(semuha @ 24.10.2017, 14:28) *
Очень жаль, что нельзя откорректировать климатологические данные. Они на сегодня изменились...



Файл без паролей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  24.10.2017.rar ( 520,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanatol
сообщение 30.5.2018, 7:19
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.11.2011
Пользователь №: 128758



Димитрий 1
Спасибо и удачи!

Сообщение отредактировал fanatol - 30.5.2018, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 18:37