> Расчет диаметра паропровода
Shaft
сообщение 24.2.2015, 17:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79397



Добрый день, уважаемые коллеги.
Очень нужна помощь в оценке правильности подбора диаметра паропровода для ввода в здание.
Дано: Насыщенный пар с параметрами в точке подключения
Т-120-132C
P=0.2кгс/см2
Нагрузка на здание Q=0.285 Гкал/ч
По моим расчетам получилось следующее: расход пара G=0.53 т/ч, V=28 м/с ---- диаметр 100 мм
Но получившийся диаметр противоречит данным в тех.условиях, где сказано, что точка подключения здания к сущ.трубе диаметром 57 blink.gif
Буду благодарна за помощь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 24.2.2015, 17:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Shaft @ 24.2.2015, 17:21) *
Дано: Насыщенный пар с параметрами в точке подключения
Т-120-132C
P=0.2кгс/см2

Несоответствие температуры пара и его давления.

Цитата(Shaft @ 24.2.2015, 17:21) *
Нагрузка на здание Q=0.285 Гкал/ч
По моим расчетам получилось следующее: расход пара G=0.53 т/ч, V=28 м/с ---- диаметр 100 мм

По моим прикидкам труба Д 76 будет самое то! 332кВт, 550 кг/час, V=26 м/с. потери давления 0,002 бар/м. Давление пара около 2бар.

Сообщение отредактировал Ernestas - 24.2.2015, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.2.2015, 18:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вероятно что имелось в виду 0,2МПа. Да, 76-я труба подходит оптимально.

Если же у вас не насыщенный, а перегретый 0,2 кг/см2 и 133 гр.С, то Ду 100 надо брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 18.5.2020, 7:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Уважаемые коллеги, делаю паровой ИТП для промздания. Сам объект находиться далеко в Сибири в чистом поле и очень от всего далеко. В связи с чем и вопрос, посоветуйте как сделать с минимальным вложением навороченного оборудования, которое если выйдет из строя там днем с огнем не найдешь. Все нужно сделать в рамках заводского изготовления, оборудования ( я имею ввиду без самоваров различных)
Из описания объекта, подводиться пар Т=140С, Р=20-30кгс/см2, обратно отправляется конденсат насосами из конден.емкости. Отопительная нагрузка 0,32 Гкал/ч.

Сообщение отредактировал maxat - 18.5.2020, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.5.2020, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вероятно опечатка в давлении и у заказчика 2...3, а не 20...30.
Что значит заводского изготовления? Такие штуки серийно никто не производит ни у нас, ни за рубежом. Это все штучный товар. Но согласен - получить самоделку есть большой риск. Много контор берется за любую работу и охотно согласятся сделать и паровой ИТП. Каждый год я вижу десяток таких залепух именнно с паровыми ИТП. Вы за рубежом хотите заказать ИТП? Это нерациональный путь на мой взгляд. Сроки поставки будет много месяцев, заказчик переплатит в несколько раз, а получит ИТП с теми же навороченными, как вы называете комплектующими.

Предлагаю иной путь - заказать ИТП в блочно-модульном исполнении у специализированной организации. Их не так много, а точнее по пальцам пересчитать. Для вашего случая не рекомендую связываться с пластинчатыми теплообменниками и предлагаю рассмотреть вариант с регулированием по конденсатной стороне на базе вертикального кожухотрубника. Это все однозначно оправдает себя в долгосрочной перспективе, учитывая что объект удален от цивилизации. Такие ИТП невероятно живучи.

Проверьте референс претендентов. Это должно быть не так, чтобы у людей всего два объекта, да и то, у них нет ни адресов, ни фотографий, ни контактов. Попросите полноценный референс, фотографии, адреса, дополнительную информацию. И тогда будете уверены, что получите не "самовар". Если люди этим занимаются регулярно, то это видно сразу. В общем примените фильтр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 18.5.2020, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



gilepp, спасибо за ответ. Про давление согласен, запросил уточнение. Про заводское изготовление я имел ввиду не самодельные узлы ввиде барботеров и прочее.
А можно поподробнее про регулирование по кондесатной стороне? Или схемку для разбора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.5.2020, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, конечно. Чуть позже пишлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.5.2020, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



В отличие от регулирования по паровой стороне, когда на входе регулирующий клапан, а на выходе конденсатоотводчик, регулирующий клапан устанавливается на выходе. Он регулирует отвод конденсата, искусственно затапливая поверхность теплообмена, уменьшая или увеличивая ее. Автоматика управления температурой не меняется - она та же самая. При этом теплообменник работает не только как конденсатор, но и как охладитель конденсата, что уменьшает расход пара за счет отбора тепла конденсата.

При регулировании по паровой стороне давление в теплообменнике является величиной переменной. Это не здорово для материалов, из которых выполнен т/о (регулярные температурные расширения). Кроме того, конденсат на выходе конденсатоотводчика имеет Т насыщения и разумеется вскипает на выходе КО. Для этого Ду конденсатной линии всегда следует увеличивать и серьезно, чтобы пар вторичного вскипания не создавал проблем. Что касается самого регулирования, то вместо огромного и часто переразмеренного парового клапана с мощным приводом, имеем миниатюрный водяной клапан. Диапазон регулирования такого капана шире. Надежность также выше за счет низкой Т и практически ненагруженного привода на маленьком клапане. Конденсатоотводчик не нужен. Его роль выполняет рег клапан. Ду конденсатной линии считается как для горячей воды. Заказчик и тут также экономит на материалах.

Относительно затопления т/о, мы не обязаны регулировать уровень как таковой, но есть две ситуации, которые мы должны предотвратить: аварийно низкий уровень и аварийно высокий. Низкий уровень отлеживается термостатом на конденсате. При приближении Т конденсата в Т насыщения (настраивается при ПНР) рег клапан закрывается.При полном затоплении т/о, КО на входе перепускает конденсат на выход. Или есть второй способ - поставить на вход реле уровня, а в байпас рег клапана обычной водяной опять же соленоидный клапан. При срабатывании реле уровня, лишний конденсат выйдет из т/о.

Это вкратце. Рисунок во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  712C1012_9B49_4C10_879B_24EDC6C599A6.png ( 383,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 19.5.2020, 15:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Спасибо gilepp. По нижней схеме, конденсатоотводчик процентов на 30% от подачи наверное берется? Применение вертикального от горизонтального кожухотр. т/о связано с экономией места?
Подтопленный т/о вроде то же ухудшает теплопередачу. Для продления службы т/о по водяной стороне наверное лучше умягченную воду прогонять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.5.2020, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Нет, не 30%. Когда т/о полностью заполнен, значит нагрузка самая минимальная, ее почти нет. Мы ставим КО на 200-300 кг/ч на т/о 3 МВт для примера.
Пластинчатые ТО не следует подтапливать, а кожухотрубники можно. Горизонтальные кожухотрубники также не следует, из-за опасности гидроударов и низкой управляемости (малое приращение уровня влечет бОльшее сокращение поверхности теплообмена). Вертикальные ТО идеально подходят. в кожухотрубниках нет расходных материалов - прокладок и они живут очень и очень долго без обслуживания.

Цитата
Подтопленный т/о вроде то же ухудшает теплопередачу.


Смысл подтапливания при конденсатном регулировании именно в принудительном уменьшении поверхности теплообмена с уменьшением нагрузки.

Цитата
Для продления службы т/о по водяной стороне наверное лучше умягченную воду прогонять?

Да, лучше. Лет на 15 заказчик забудет про существование ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 20.5.2020, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



gilepp по КО я понял до 10% от расхода. Может посоветуете производителя т/о, начал искать по заводам Сарэнергомаш и прочее так ведь производительность у меня очень маленькая да еще вертикальный надо. До какой нагрузки от номинала т/о можно понижать производительность? Допустим, если не найду на 0,3 Гкал/ч, то если поставить на 0,8 или 1 Гкал/ч зароботает ли на пониженных параметрах т/о?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.5.2020, 13:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Не думаю, что огорчу, если скажу, что миниатюрные ТО лучше всего рассматривать импорт. Это вовсе не означает что они дорогие. То есть есть и такие конечно, но самые доступные на сегодня польские Secespol и чешские ELTE. Из дорогих Baelz например. Есть конечно еще очень известный европейский бренд, но на публику не стану говорить о их проблемах с поставками таких аппаратов...
Есть совсем малявки, типа 10 кВт...))

Сообщение отредактировал gilepp - 20.5.2020, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.5.2020, 17:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gilepp @ 19.5.2020, 16:57) *
Пластинчатые ТО не следует подтапливать

Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 21.5.2020, 8:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



А есть какие-нибудь особые критерии в подборе кожухотрубного т/о? Ну или как правильно посчитать его? Я так понимаю с начала составлю уравнение D*(In-Ik) = G*c*(t11-t12), подберу расходы. А далее как?
gilepp еще вопрос, в случае затопления т/о, пар который поступает с наружней эстакады куда девается? Самозапирается на подаче? Что в этом случае будет, охлаждаться в трубе?

Сообщение отредактировал maxat - 21.5.2020, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.5.2020, 13:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(maxat @ 21.5.2020, 9:11) *
Ну или как правильно посчитать его? Я так понимаю с начала составлю уравнение D*(In-Ik) = G*c*(t11-t12), подберу расходы. А далее как?

По уравнению теплового баланса вы определяете только требуемое количество тепла. Задача расчета теплообменника сводится к определению его площади. Для этого выбирают типоразмер теплообменника на основании вычисленного количества теплоты и справочного коэффициента теплопередачи и температурного напора. Выбрав теплообменник, получаете его геометрию, на эту геометрию проводите проверочный расчет

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 21.5.2020, 15:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



T-rex спасибо. Справочной информацией по кожухотрубным теплообменникам не поделитесь если есть?

Сообщение отредактировал maxat - 21.5.2020, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.5.2020, 16:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Галиев @ 20.5.2020, 17:48) *
Почему?

Подтопление это не их режим, они и так-то на паре долго не стоят, а с подтоплением еще быстрее текут по прокладкам. Прокладки их больное место. Чем ниже давления и температуры, тем лучше для них. Зарастают опять же интенсивнее. Спирально-навивные трубки вертикального теплообменника в этом отношении надежнее. Нет расходных материалов и сопутствующих работ. Эксплуатации ПТО на паре гораздо затратнее по сравнению с КТО.


Цитата(maxat @ 21.5.2020, 8:11) *
А есть какие-нибудь особые критерии в подборе кожухотрубного т/о? Ну или как правильно посчитать его? Я так понимаю с начала составлю уравнение D*(In-Ik) = G*c*(t11-t12), подберу расходы. А далее как?
gilepp еще вопрос, в случае затопления т/о, пар который поступает с наружней эстакады куда девается? Самозапирается на подаче? Что в этом случае будет, охлаждаться в трубе?


Я считаю программой.
Пар расходуется. Он поступает в ТО, конденсируется и уходит в виде конденсата через регулирующий клапан. В этом смысле нет вообще никакой разницы, кроме той, что расход чуть ниже за счет отбора тепла от задерживаемого конденсата. Нет противоречий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 21.5.2020, 17:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



gilepp , спасибо. а что за программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.5.2020, 19:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



У производителей ТО есть собственные программы расчета, на выходе которых модель теплообменника. Разумеется все они считают по одним и тем же физическим формулам, просто пользователь избавлен от траты времени на расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.5.2020, 20:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(maxat @ 21.5.2020, 16:41) *
T-rex спасибо. Справочной информацией по кожухотрубным теплообменникам не поделитесь если есть?

Это канонический способ, по которому учат в институте. Там вилка 800-3500. Чем больше К выберете, тем меньше размер будет. Предлагаю принять 2000. Скорость воды в трубах принимайте, чтобы не меньше 1,3 м/с была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 25.5.2020, 9:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390




T-rex, спасибо понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 27.5.2020, 6:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



gilepp добрый день, к рисунку вопрос. PI что у вас обозначено? И почему сигнал от ТS идет мимом этого блока на привод регулирующего клапана. У привода же нет логики. Поясните пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  712C1012_9B49_4C10_879B_24EDC6C599A6.png ( 347,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.5.2020, 10:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



TS - это термостат защиты от перегрева воды. Он заводится на цепь функции безопасности отсечного клапана на подаче пара. При срабатывании термостата разрывается цепь питания привода и он быстро закрывает клапан. Это быстрая и надежная защита. Контроллер здесь не нужен, так как цепи безопасности лучше делать отдельными. Клапан на входе открыт/закрыт - ему не нужна плавная регулировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 27.5.2020, 14:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Ок, понял. Так, а на конденсате TS как работает? От блока управление или логики идет сигнал на привод регулирующего клапана, TS в клинивается в эту цепь - вот здесь каким образом это работает?

Сообщение отредактировал maxat - 27.5.2020, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.5.2020, 14:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Термостат - реле температуры, контакт, переключающийся в зависимости от температуры настройки. Во вложении пример.

Есть приводы с функцией безопасности. Она может быть реализована по разному. Один из вариантов, это когда одна из клемм, отвечающая за активацию функции, должна быть всегда под напряжением. Кок только питание на этой клемме пропадает, привод быстро закрывает клапан. При этом привод не слушается управляющего сигнала, от имеет приоритет функции безопасности. С таким приводом клапан является нормально-закрытым. Эта клемма запитывается через замкнутый контакт термостата. При срабатывании термостата, контакт размыкается, питание привода пропадает, привод закрывает клапан.

Это так работает на паровом клапане.

На конденсатном иначе. Клапан является регулирующим и работает плавно от контроллера, поддерживая температуру. Термостат стоит на конденсате перед ним и как только Т конденсата становится угрожающей (приближается к Т насыщения, то есть скоро пойдет пар), термостат срабатывает и закрывает клапан. Реализовано это может быть по-разному. Например через ту же функцию безопасности, либо через реле, например если управляющий сигнал дискретный, значит можно принудительно разомкнуть контакт, отвечающий за открытие и замкнуть контакт, отвечающий за закрытие, игнорируя (отключая) сигналы от контроллера. Это самое простое. Про управление температурой можно при этом забыть, так как это аварийна ситуация. И не надо боятся, что это как-то нарушит работу в штатном режиме. Теплообменник в любом случае рассчитывается на подтопление и перегрев конденсата - это нерасчетный режим.


Сообщение отредактировал gilepp - 27.5.2020, 14:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TUC.pdf ( 781,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 27.5.2020, 15:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



gilepp - большое человеческое спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 3.6.2020, 12:41
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



Коллеги что-то я запутался со вторичным вскипанием. Реально ли охладить пар 120-140С при Р=2,0-3,0 кгс, в кожухотрубном т/о до 70 градусной воды . При таких параметрах у меня может быть и пар и вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.6.2020, 13:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Реально охладить, например оборотной водой. Только какой в этом экономический смысл. Вам нужна эта теплая вода для чего-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxat
сообщение 3.6.2020, 13:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77390



T-rex, ну возвращаю назад в котельную. А что в этом не экономичного? Поясните может недопонимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.6.2020, 16:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Чем Вы собираетесь охлаждать конденсат? Если температура конденсата до 70 градусов, значит нагретая вода будет максимум 60 градусов. Какая среда будет охлаждающей? Если котоловая химвода то экономия будет в виде топлива. А если оборотка, то тепло в итоге рассеится в атмосферу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:25