> Атмосферный бак аккумулятор, схема трубопровода конденсата с насосом и баком
activik
сообщение 30.4.2020, 12:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.4.2019
Пользователь №: 359457



Здравствуйте, прошу помочь в правильном монтаже бака аккумулятора,насоса с обратной линией.

У нас на предприятии с паровых котлов возвращается пар не надлежащего качества т.е использование его в деаэратор нет смысла.
Задача состоит в том чтобы собирать конденсат в атмосферный бак аккумулятор, а далее использовать его в технических нуждах подогрев горячей воды,отопления,мойка полов цеха,мойка кузова авто после плохого сырья.
КАК смонтировать трубопровод конденсата так чтобы была подача с насоса потребителям и обратка в атмосферный бак,но при этом бак не находился бы под давлением, так как он будет попадать под правила и его нужно будет регистрировать.
Давлении в системе необходимо 5кг. насос в контуре будет выполнять роль циркуляционного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.4.2020, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Одно из часто применяемых решений. Устанавливается циркуляционный насос, который забирает горячий конденсат из атмосферного бака, пропускает через теплообменник для отопления, после которого охлажденный конденсат возвращается обратно в бак. Тепло конденсата забирает теплообменник, на вторичном контуре которого, вы можете сделать нужное вам давление другими средствами. Из бака организовывается перелив или забор повысительным насосом на иные нужды, но уже без циркуляции разумеется.
Отопление и мойка принципиально разные вещи, поэтому, не зная вашей схемы, потребителей и расходов, невозможно рекомендовать что-то конкретное. Надо быть уверенным, что конденсата (расхода и тепловой энергии) хватит для ваших потребителей. Надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.4.2020, 18:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(activik @ 30.4.2020, 13:09) *
У нас на предприятии с паровых котлов возвращается пар не надлежащего качества т.е использование его в деаэратор нет смысла.

т.е. раньше конденсат просто сливался в канализацию? это насколько же загрязненный конденсат, что дешевле его сливать, чем, очистив, возвращать в систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.5.2020, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(timofeyprof @ 30.4.2020, 19:55) *
т.е. раньше конденсат просто сливался в канализацию? это насколько же загрязненный конденсат, что дешевле его сливать, чем, очистив, возвращать в систему?


Не знаю именно этот указанный случай, но это не редкость, когда очистить дороже. Вопрос же в сроке окупаемости вложений. Не все идут на сроки типа 4-5 лет например и выше. Если год-два это безусловно здорово. Но сами знаете, что не все считают, думая что "дешевле выливать" )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 10.10.2020, 17:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(activik @ 30.4.2020, 12:09) *
Здравствуйте, прошу помочь в правильном монтаже бака аккумулятора,насоса с обратной линией.

У нас на предприятии с паровых котлов возвращается пар не надлежащего качества т.е использование его в деаэратор нет смысла.
Задача состоит в том чтобы собирать конденсат в атмосферный бак аккумулятор, а далее использовать его в технических нуждах подогрев горячей воды,отопления,мойка полов цеха,мойка кузова авто после плохого сырья.
КАК смонтировать трубопровод конденсата так чтобы была подача с насоса потребителям и обратка в атмосферный бак,но при этом бак не находился бы под давлением, так как он будет попадать под правила и его нужно будет регистрировать.
Давлении в системе необходимо 5кг. насос в контуре будет выполнять роль циркуляционного.

Если конденсат в виде пара:
- можно сконденсировать его через теплообменник и далее сливать в бак;
- можно "сливать" напрямую в бак, барботируя его через воду, т.е. подавать в нижнюю часть бака.
Если конденсат в виде воды - то указанных выше премудростей не требуется.

Бак будет под под атмосферным давлением, если выполнить соединение его с атмосферой.
Диаметр трубы будет зависеть от количества возвращаемого конденсата.

Для сохранения тепла, уходящего в атмосферу - можно использовать охладитель выпара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения