> Вентиляция в медучреждении
РафисРаисович
сообщение 24.8.2020, 14:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Добрый день! Прошу совета по проектированию вентиляции медицинских учреждений.
Во вложении принципиальная схема. Заказчик указал класс чистоты некоторых помещений : перевязочные -"Б", кабинет хирурга -"В", комната хранения мед. отходов -"Г".
По СП 158 и СанПиН 2.1.3.2630 не допускается рециркуляция в лечебных и диагностических помещениях как правило не допускается - значит ли это, что здесь нельзя применить ПВУ с пластинчатым рекуператором, ибо есть перетоки в рекуператоре. А что если поставить ультрафиолетовый обеззараживатель?
Вытяжку из помещения хранения мед отходов следует сделать обособленную?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Медицинское_учреждение.pdf ( 151,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 16.9.2020, 7:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Вот это можно почитать. И вас же написано: рекуперация, как правило не допускается
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2006 г. N 73-ст)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeshasib
сообщение 13.3.2021, 12:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49715



Согласно ГОСТ Р 50766-95 в чистых помещениях рекомендуется использовать рециркуляцию воздуха, кроме технически обоснованных решений.
ГОСТ отменен, но можно поискать его замену.
В вашем случае нельзя рекуперацию выполнить, нет чистых помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 16:19