Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция склада
ChenAcclaim
сообщение 19.12.2016, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Добрый день! У меня ступор. Ситуация такая. Есть склад площадью 630 м2. Высота 6 м. В нём круглогодично должна быть температура +18. Понятное дело, что будет механическая вентиляция. Возьмём лето. На улице +28. Внутри склада должно быть +18. Я прикинул по теплопритокам через ограждение, что нужно 150 кВт холода. Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2016, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Делать еще систему отопления либо увеличивать кратность

Сообщение отредактировал Composter - 19.12.2016, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.12.2016, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Делать еще систему отопления

Для лета ? лихо...

Цитата
Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?

Плясать от категории склада, а потом уже выбирать схему кондиционирования.
Либо доводчики, либо рециркуляция с подмесом наружного воздуха по кратности или по санитарной норме по количеству работающего персонала.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChenAcclaim
сообщение 19.12.2016, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Систему отопления для зимнего периода я думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.12.2016, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не увидел на счет лета
а где по нормативнке написано что 1 крат?
если вы хотите только вентиляцияей для отопления и кондиционирования то в среднем надо 4-6 крат. что в итоге увеличвает стоимость коробов, мощность оборудования и незабудьте про необходимость резервирвания вентустновок
при расчетах не забудьде затраты на нагрев/охлаждения въезжающенго транспорта и продукции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2016, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ChenAcclaim @ 19.12.2016, 13:43) *
Добрый день! У меня ступор. Ситуация такая. Есть склад площадью 630 м2. Высота 6 м. В нём круглогодично должна быть температура +18. Понятное дело, что будет механическая вентиляция. Возьмём лето. На улице +28. Внутри склада должно быть +18. Я прикинул по теплопритокам через ограждение, что нужно 150 кВт холода. Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?

1. В нормах указано минимальное значение воздухообмена. По конкретным расчётам м.б. и более - это меньше уже нельзя!
2. Если склад кат. В2 и ниже, можно устанавливать в нём охладители воздуха, не связанные с приточной установкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
danil01
сообщение 27.12.2016, 14:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.12.2016
Пользователь №: 311070



выберите нормальную схему кондиционирования и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2017, 9:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(danil01 @ 27.12.2016, 14:48) *
выберите нормальную схему кондиционирования и будет вам счастье

Что за склад?
Плюс 18 крутая температура. Ставим АБХМ или Чиллер. (второе думаю предпочтительнее). Учитывая что +18 надо всегда, то с драйкуллером на переходный период. Да, не забудь у технолога учесть ещё грузооборот. Если будут зимой привозить промороженный товар с большой теплоемкостью, то он выхладит весь склад. Посмотри методику расчета холодильных камер от ООО "Остров"
Не могу найти тему sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 14:17
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 9:48) *
Что за склад?
Если будут зимой привозить промороженный товар с большой теплоемкостью, то он выхладит весь склад.

Ахренительная забота. Зачем холодоснабжение, когда холод и так девать некуда? 150кВт на 630м2, это очень много + вентиляция + всяко разно. Нужно менее 35Вт/м2 засчет термоизоляции, без учета вентиляции и прочего. А тут программа "Остров" самый раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2017, 15:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 14:17) *
Ахренительная забота. Зачем холодоснабжение, когда холод и так девать некуда? 150кВт на 630м2, это очень много + вентиляция + всяко разно. Нужно менее 35Вт/м2 засчет термоизоляции, без учета вентиляции и прочего. А тут программа "Остров" самый раз.

Офигенное не умение читать.
Не про холод, а про отопление речь шла при заносе большого количества перееохлажденного груза на хранение.
Методика расчета там приведена. Умеющий читать прочтет. НЕ умеющий думать уже бесполезен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 16:03
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 15:42) *
Офигенное не умение читать.
Не про холод, а про отопление речь шла при заносе большого количества перееохлажденного груза на хранение.
Методика расчета там приведена. Умеющий читать прочтет. НЕ умеющий думать уже бесполезен.

Умение правильно излагать свои мысли, первое что ведет к умению писать. Тема про охлаждение. Не понятно, что заставило писать про обогрев?
Это у вас все знания по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2017, 16:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 16:03) *
Умение правильно излагать свои мысли, первое что ведет к умению писать. Тема про охлаждение. Не понятно, что заставило писать про обогрев?
Это у вас все знания по данному вопросу?

А кто вы такой чтоб я отчитывался? Не умеете читать, и кидаете претензии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 16:18
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сладкого давно не ели? Ваш флуд читать не умею. И не обязан. Научитесь отвечать по существу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2017, 17:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Так и не читайте, чай не вам писано не вам и читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 18:21
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Тут для специалистов, а для прочих Песочница
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 9.1.2017, 18:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Тогда вопрос к специалисту: зачем оно вылезло, если читать не научилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 19:04
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Потому что объявился клоун, в цирк ходить не надо. А про отопление тут тебя никто не спрашивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
White-987
сообщение 13.3.2017, 16:53
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.7.2013
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611



Народ, подскажите как лучше сделать, желательно на основе реального опыта, ситуация похожая с ТС

есть склад, 3500м2 и Н=13м

нужно держать круглый год +18,,,+20

если с зимой проблем нет, тк есть приточки и они нормально держат температуру, то с летом....

по расчетам получилось надо 445 кВт холода

внутри есть 4 ветки воздуховодов.
были мысли на каждую ветку поставить RoofTop по 100 кВт/шт, + в зону разгрузки повесить промышленные сплиты потолочные. По холоду как раз получим расчетные данные, а по кратности 4,5...


Но поковырявшись в данных китайский Руфтопов (Лессар/ GC/Dantex), нашел строчку, "при температуре уличного воздуха +35 внутри +26,7"

собсна вопрос, какие есть варианты получить +18 внутри летом????

подскажите решения...

обвешать весь склад пром сплитами не предлагать smile.gif




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения