Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект диспетчеризации котельной, отказ от операторов
Галиев
сообщение 21.1.2018, 19:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, уважаемые почитатели и умножители страниц этого форума.
Прошу поделиться со мной знаниями и мудростью теплотехнической, а еще и законодательной в сфере технического регулирования.
Преамбула - существующая котельная о трех КСВ-1,0 Борисоглебского завода, ГРУ с со среднего давления на низкое (ОПО по газу), проект 2007 г. В пояснительной записке есть проектное штатное расписание с четырьмя операторами. По не зависящим от владельца котельной причинам, операторов приказано распустить, от слова "совсем".
Амбула - не вдаваясь в вопросы управления технологическими процессами в котельной, будет ли достаточным обоснованием для отсутствия в котельной оперативного персонала разработка проекта диспетчеризации (например, на базе GSM - контроллера)? И потребуется ли такому проекту экспертиза чегонибудь и регистрация фигзнаетгде? И что-то пожаробезопасное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 22.1.2018, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Тут ещё есть такой вопрос - оборудование для своей работы требует обслуживания, что прописано в инструкциях по эксплуатации. (Ежесменно, ежесуточно, через каждые 5-10-15 и т.д. часов.) Основная загвоздка в этом. Инспектора прикапываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.1.2018, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Гризли @ 22.1.2018, 11:12) *
Тут ещё есть такой вопрос - оборудование для своей работы требует обслуживания, что прописано в инструкциях по эксплуатации. (Ежесменно, ежесуточно, через каждые 5-10-15 и т.д. часов.) Основная загвоздка в этом. Инспектора прикапываются.

На это есть участок предприятия по обслуживанию автоматизированных котельных - которые изначально. А как безболезненно и технически грамотно обосновать отсутствие необходимости в постоянном присутствии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.1.2018, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Без изменений в проекте не обойтись. Кроме автоматизации процесса работы котла (автозапуск, проверка герметичности, вентиляция топки, продувка и т.п.) необходимо внести изменения и по автоматическому регулированию режима работы. Плюс датчики на метан, СО, задымленность. Все это с выводом на аварийные сигналы GSM (не обязательно по пунктам, главное, чтобы сигнал об аварии или срабатывании защиты был). И отдельная тема ГРУ. Обеспечивает ли отработка регулятора (без срабатывания ПЗК) при остановке котлов. Если все это есть, то в пояснительной записке в проекте это надо расписать и обосновать. И на экспертизу эту часть проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 23.1.2018, 12:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Как вижу я: необходимо или внести корректировки в проект (разделы Автоматизация комплексная, Диспетчеризация, ОПС, возможно Внутреннее газоснабжение и Тепломеханика (если потребуется для нужд автоматизации замена какого-нибудь оборудования)) или сделать проект на техническое перевооружение теми же разделами (ибо так и называется то, что требуется Вам сделать). Если изменения затронут газовую часть в рамках согласования, то надо пересогласовать новые проектные решения. Потом изменения в проект или проект на техперевооружение подвергается экспертизе промышленной безопасности, т.к. ОПО. Потом пуско-наладка (если трогали газ, то акт на приемку законченного объекта подписываем инспектором Ростехнадзора).
Но это все если надо сделать очень красиво. А для себя можно и без бумажного оформления провести работы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.1.2018, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(KYV86 @ 23.1.2018, 12:02) *
Без изменений в проекте не обойтись. Кроме автоматизации процесса работы котла (автозапуск, проверка герметичности, вентиляция топки, продувка и т.п.) необходимо внести изменения и по автоматическому регулированию режима работы. Плюс датчики на метан, СО, задымленность. Все это с выводом на аварийные сигналы GSM (не обязательно по пунктам, главное, чтобы сигнал об аварии или срабатывании защиты был). И отдельная тема ГРУ. Обеспечивает ли отработка регулятора (без срабатывания ПЗК) при остановке котлов. Если все это есть, то в пояснительной записке в проекте это надо расписать и обосновать. И на экспертизу эту часть проекта.

Изменять проект нет ни какой необходимости. Все, что Вы перечислили, работает изначально, котельная - самодостаточная и ГРУ отрабатывает как положено. Мы предполагаем заказать раздел проекта "Автоматизация", в него внести изменения в части дополнительной установки системы удаленного контроля за аварийными параметрами. Вот нужна ли в этом случае экспертиза и какая?

Цитата(Joe @ 23.1.2018, 12:29) *
А для себя можно и без бумажного оформления провести работы rolleyes.gif

Смысл этой затеи в том, что бы прикрыть спину в случае инцидента на ОПО, ну и всякой-разной проверке: "А где ваши операторы и их аттестация, так вас рас так?!!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 23.1.2018, 13:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Так я про это и говорю. Если вся автоматика есть, то изменения в разделе АТМ и поясниловка, где расчет численности персонала был. Его изменить с внесением описания эксплуатации без постоянного присутствия персонала. Если изначально проект проходил экспертизу, то и изменения тоже надо. Ростехнадзор, пожнадзор.

Сообщение отредактировал KYV86 - 23.1.2018, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.1.2018, 18:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(KYV86 @ 23.1.2018, 13:47) *
Так я про это и говорю. Если вся автоматика есть, то изменения в разделе АТМ и поясниловка, где расчет численности персонала был. Его изменить с внесением описания эксплуатации без постоянного присутствия персонала. Если изначально проект проходил экспертизу, то и изменения тоже надо. Ростехнадзор, пожнадзор.

Да, кстати, экспертиза тех лет была "Промышленная безопасность", ее вроде бы нет сейчас? (не уверен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 24.1.2018, 13:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Галиев @ 22.1.2018, 14:40) *
А как безболезненно и технически грамотно обосновать отсутствие необходимости в постоянном присутствии?

Обоснованием является отсутствие в необходимости постоянного обслуживания оборудования и наблюдения за его работой.

Сообщение отредактировал Гризли - 24.1.2018, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.1.2018, 11:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Гризли @ 24.1.2018, 13:43) *
Обоснованием является отсутствие в необходимости постоянного обслуживания оборудования и наблюдения за его работой.

Само отсутствие необходимости не может быть обоснованием для надзорных органов, им подавай документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:38