Помогите подобрать способ регулирования, Эл. калорифер 120 и 90 кВт |
|
|
|
21.12.2015, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2009
Из: волгоград
Пользователь №: 34007
|
Ув. знатоки! Подскажите, чем регулировать составной калорифер на приточке. Первый калорифер 120кВт(30+30+30+30), а второй 90кВт (22,5+22,5+22,5+22,5). Моя задумка ТТС 40 на 22,5кВт, а остальное 4-мя ступенями: 1- 30Квт, 2- 30кВт, 3- 30кВт, 4-30кВт, 5-45кВт, 6- 22,5кВт. Не знаю будет ли работать адекватно.
Сообщение отредактировал sawa-az - 21.12.2015, 21:29
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
21.12.2015, 21:46
|
Guest Forum
|
Управление контроллер, например smh2010 , одна -две ступени-твердотельные реле, остальное ступенями.
|
|
|
|
|
21.12.2015, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046
|
Можно и контроллер Zentec простой и не дорогой и панель к нему есть и на сайте программа есть доработать можно под свои нужды.
|
|
|
|
|
21.12.2015, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2009
Из: волгоград
Пользователь №: 34007
|
А задумка будет работать? А то в программировании я нуб.
|
|
|
|
|
21.12.2015, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046
|
Да будет работать у контроллера Z 400 2 аналоговых выхода для твердотельные реле и пять дискретных для подключения пуска елей ступеней калорифера.Вообще на контроллерах Zentec стандартные шкафы автоматики .Можно и на segnetics pixel тоже стандартные решения там есть конструктор можно сконструировать под свои нужды.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
21.12.2015, 23:22
|
Guest Forum
|
На Сигнетике полностью готовая программа, ее нужно просто загрузить, недостаток большой срок поставки. Зентек надо кой чего подделать в программе, для случая автора темы, но есть в наличии.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612
|
Добрый день, Предлагаю не делить на ступени, а поставить семисторный регулятор на всю мощность (есть до 720А) - управление 0...10Vdc плавное, см. приложенную документацию
SCR_w5_English.pdf ( 2,65 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.12.2015, 11:06
|
Guest Forum
|
Управление плавное. а выход на калорифер все равно шим вкл-выкл. Такую мощность разом включать-выключать , может свет замигать, например.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.9.2015
Из: Москва
Пользователь №: 278612
|
Коллега Blade runner Цитата(Blade runner @ 22.12.2015, 11:06) Управление плавное. а выход на калорифер все равно шим вкл-выкл. Такую мощность разом включать-выключать , может свет замигать, например. Мне за Вас стыдно, читайте мат часть внимательнее. Включение и отключение нагрузки (эл.калорифера) происходит когда напряжение равно нулю (Zero crossing control).
2015_12_22_13_45_05.jpg ( 332,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.12.2015, 15:37
|
Guest Forum
|
Речь о просадке напряжения при включении на полную нагрузку калорифера, а не о помехах в сети при переключении.
|
|
|
|
|
22.12.2015, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 20.11.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
|
Цитата(SergeyTs @ 22.12.2015, 12:47) Коллега Blade runner Мне за Вас стыдно, читайте мат часть внимательнее. Включение и отключение нагрузки (эл.калорифера) происходит когда напряжение равно нулю (Zero crossing control).
2015_12_22_13_45_05.jpg ( 332,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16 я уверен речь шла о просадке напряжения при включении 120квт, и он в этом прав, есть несколько систем которые я делал, было и плавное управление нагрузкой с заресанием фазы, и с вкл-выкл в переходе через 0, так вот на 70квт в здании свет заметно моргал... сразу коммутировать 120квт, любым способом, это ошибка, нужно бить на ступени и ими управлять... хотя может все зависит от нормального питания отдельного...
|
|
|
|
|
22.12.2015, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.5.2009
Из: волгоград
Пользователь №: 34007
|
Ай! Хорошо! Всем спасибо!
Сообщение отредактировал sawa-az - 22.12.2015, 21:06
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)