> Управление противопожарными клапанами, Автоматическое и дистанционное или только автоматическое?
Tania222
сообщение 6.9.2017, 14:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Коллеги, подскажите, распространяются ли требования п.7.20 СП7.13130.2013 на огнезадерживающие клапана (нормально открытые), устанавливаемые в системах общеобменной вентиляции? Ведь они не относятся к противодымной защите здания, так? Другими словами, закрываем их лишь при срабатывании пожарной сигнализации, или ставим дублирующие кнопки? Согласно п.7.20 СП7.13130.2013 так же требуется устанавливать кнопки у выходов, ручные извещатели выполняют функцию этих кнопок? Или отдельные кнопки нужны?
В Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, указано:

Часть 2 ст. 138 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» запрещает применение в системах вентиляции и кондиционирования противопожарных нормально открытых (ранее называемых огнезадерживающими) клапанов с пружинным приводом и тепловым замком (плавкой вставкой), так как такой привод не может управляться дистанционно и тепловой замок в составе привода является основным термочувствительным элементом, а не дублирующим, как того требует регламент.

открыта» и «закрыта» при отключении электропитания.

Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты.

часть 2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.

Так какое управление предусматривать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.9.2017, 15:56
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



привод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tania222
сообщение 6.9.2017, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Цитата(ivan-l-ing @ 6.9.2017, 15:56) *
привод

Вопрос был об управлении приводом. Автоматический - от системы пожарной сигнализации и нужен ли дублирующий дистанционный с кнопки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.10.2017, 16:39
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



никаких кнопок, только автоматика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения