Заказчик запрашивает приточную установку для цементного производства.
Концентрация пыли в пределах ПДК. Фильтр ЕU4. Вентилятор - пылевой (на высокое давление).
Вопросы к специалистам (знающих технологию производства цемента).
1. Будет ли работать электрокалорифер ? Может в условиях небольшой концентрации пыли ТЭНы д. быть ГЛАДКИМИ?
2. Нужен ли пылевой вентилятор, если есть фильтр? Сложно подобрать пылевой вентилятор на высокое давление.
3. Будет ли работать фильтр?
Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.10.2017, 10:13
Сообщение #2





Guest Forum






На мой взгляд достаточно подобрать воздушный фильтр, остальное обычного исполнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.10.2017, 11:30
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если это приточная установка, для чего там пылевой вентилятор, в особенности после фильтра?
EU4 есть рулоны, можно подумать о фильтре с автоматической перемоткой. Ставили такое на компрессорной цементного завода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 30.10.2017, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Спасибо за ответы.
Я приблизительно так и предполагал.
Для Эдуарда, можешь ли скинуть ссылку на сайт или другие координаты рулонного фильтра EU4.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.10.2017, 17:58
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если это приточная установка и есть возможность взять приток из боле-мене чистой зоны, то кроме обычного фильтра и обычного вентилятора ничего не надо. на схк на грязные производства воздухозабор был несколько сотен, а м.б. и даже тысяч, метров из зеленой зоны. надземный бетонный тоннель 6х6 примерно, это так, для примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.10.2017, 18:04
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть TROX, но это дорогое удовольствие. Есть вот такой http://www.fcr.it/sites/default/files/prod...07-fcroll_0.pdf мы ставили эти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 31.10.2017, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Эдуард, спасибо за ссылку. Заказчик задумался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 10:44
Сообщение #8





Guest Forum






Рулонный фильтр автоматизирует замену фильтра. К степени очистки приточного воздуха это прямого отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 31.10.2017, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Blade runner.
Про автоматизацию известно. Про степень фильтрации тоже известно. Но рулонный фильтр дает возможность увеличить общий срок работы фильтра. Это главное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2017, 14:57
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Там ещё несколько плюсов для эксплуатации есть. Когда мы с мексиканцами общались, они, эти плюсы, оказались решающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 16:38
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Московко Ю.Г. @ 31.10.2017, 11:16) *
Blade runner.
Про автоматизацию известно. Про степень фильтрации тоже известно. Но рулонный фильтр дает возможность увеличить общий срок работы фильтра. Это главное.

Мужик с ножницами и рулоном фильтровальной ткани нисколько не хуже. Вот если бы стоял мультициклон то да, срок службы бы реально увеличился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2017, 16:40
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хуже. И по качеству, и по удобству обслуживания, и по промежуткам сервиса.
Дешевле без учёта нюансов - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 16:47
Сообщение #13





Guest Forum






Менять фильтр то все равно надо, реже но надо, и материал заранее покупать, а разок не купят и появится мужик с ножницами и куском синтепона.

Сообщение отредактировал Blade runner - 31.10.2017, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2017, 16:56
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зачем вообще что-то проектировать, делать? Появится мужик с палкой-копалкой и всё сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 17:25
Сообщение #15





Guest Forum






Раз как то в году так 2006 , соорудили приточку на цементном заводе. все работало выше всяких похвали, короче сдали. Там я впервые для себя сделал управление электрокалорифером на твердотельных реле и на тогда новом контроллере SMH2010 ныне популярной фирмы Сигнетикс В общем меня интересовала статистика по отказам. Через какое то время поинтересовался судьбой конструкции. ответили так. : на заводе был выброс цемента все фильтра забило и после еще вроде оросило дождичком . короче все наглухо встало колом и по моему так и осталось после озвучивания ценника ремонта установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2017, 17:54
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И так бывает. Но не стоит аварийные ситуации возводить в систему. Плюс, не сказано для чего и с каким размещением приточка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 18:50
Сообщение #17





Guest Forum






Проработает до окончания рулона и необходимости покупки нового. Потом поставят заводскому слесарю задачу устранить проблему. Скорее всего будут чистить и хлопать до дыр, потом выкинут.
....................
Проще надо делать. П Р О Щ Е
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.10.2017, 20:41
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Доводилось иметь дело с обсуждаемым фильтром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2017, 22:00
Сообщение #19





Guest Forum






нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2017, 20:07
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Собственно, на этом можно закругляться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.11.2017, 20:26
Сообщение #21





Guest Forum






Используя простенький логический развод, обижаешь начальник.


Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2017, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2017, 21:10
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ничуть. Мне довелось работать со всеми обсуждаемыми выше вариантами. И рулонный полуавтомат удобнее, чем кассетники. В том числе и по вторичному пылению, при замене материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.11.2017, 21:23
Сообщение #23





Guest Forum






Имеет смысл на редко обслуживаемых удаленных точках. В обычном применении, по моему перебор, учитывая стоимость. После него все равно наверно нужно ставить карманный фильтр с высокой степенью очистки . Если становится дороже, какое обоснование ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 1.11.2017, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2017, 21:33
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоимость высока у Trox, у итальянцев кратно ниже. Серьёзно кратно ниже. И устройство простое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:56