> кому верить????, операционные
Ир4кеее
сообщение 5.7.2011, 21:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Всем доброго вечера!!
Столкнулась сегодня с одной проблемкой! Проектирую сейчас операционный блок! Беру в руки 2 СанПина: 1- СанПиН 2.1.3.2630-10, 2- СанПиН 2.1.3.1375-03. Смотрю и думаю, а на какой из них ссылаться... помещения перед операционной паталой - предоперационная(она есть в СанПиНе 03года) кратность 2! в СанПиНе 10года (надеюсь я верно понимаю) помещение перед опереационной палатой - чистая и стерильная зона, кратность -+10,-8... что делать, подскаите кто сталкивался!!!
В чистую зону у меня входят - чистая раздевалка(она после душевой), далее вход в ирнструментальную, после нее в мойку, затем в операционную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.7.2011, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



СанПиН 2.1.3.1375-03 отменен, поэтому проектируйте СанПиН 2.1.3.2630-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 6.7.2011, 13:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Подскажите, а в мойке тоже такую кратность брать и фильтры Нера устанавливать класса Н14????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.7.2011, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Ир4кеее @ 6.7.2011, 14:08) *
Подскажите, а в мойке тоже такую кратность брать и фильтры Нера устанавливать класса Н14????

Мойка грязная зона (приема, разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения). Там фильтры не нужны. На операционную самостоятельную приточку с фильтрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 6.7.2011, 13:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



в том то и дело что мойка -- чистая зона перед операцией врач заходит и руки моет, а потом в на операцию идет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.7.2011, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Предполагаю что у вас мойка это что-то типа предоперационной класс Б (чистое помещение), а операционная класс А (особо чистое). То есть Нера фильтры ставите только в операционную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ир4кеее
сообщение 6.7.2011, 14:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.8.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 37142



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 5.2.2016, 15:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Что-то читаю СанПиН 2.1.3.2630-10 и в упор не вижу в приложении 3 ни "предоперационной", ни "помещения перед операционной". Вы где это увидели, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 23.4.2019, 20:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Цитата(AleksejCher @ 6.7.2011, 15:13) *
Предполагаю что у вас мойка это что-то типа предоперационной класс Б (чистое помещение), а операционная класс А (особо чистое). То есть Нера фильтры ставите только в операционную.

А если малая операционная, то у нее класс чистоты "Б", то есть чистое помещение. А насколько я понял, что для класса чистоты "А" (ОЧ очень чистые) мы ставим воздухораспределитель с фильтром Н14, а в для класса "Б" (Ч чистые) предусматриваем с фильтром Н13. Если заблуждаюсь, то поправьте

Сообщение отредактировал Archi - 23.4.2019, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:25