Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38)
Господа..есть 4-х этажный дом..
Коттедж? Многоквартирный дом с ЦО? ИТП или элеватор?
Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38)
2-4 этажи стоки..
Стоки куда? В канализацию? И откуда?
Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38)
на 1 этаже есть отводы на каждые 2 прибора..
Это как? Подача и обратка от магистралей на приборный узел? И если стоки не стоки, а стояки, то они же со 2-го по 4-й этажи? Тогда откуда и куда на первом этаже отводы на каждые два прибора?
Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38)
.. так как нагрузка на приборах маленькая скорость 00,7-0,15.. есть вариант установки на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос (увеличить скорость протекания) Р=Ркл+Рбл+Ртр+прибор..перепед давлений на здание не известен..
А что такое "нагрузка"? Зачем устанавливать "
на отводе к приборам на подаче термоклапан+ручной балансир ,на обратке насос" ?
Неизвестно даже однотрубная система или двухтрубная или какая. Вопрос из разряда: "Пойди туда - не знаю куда. Найди то, не знаю что".
И хотите на каждый ОП (отоп.прибор) устанавливать насос?
Цитата(vadd @ 3.12.2018, 6:38)
.. и второй вопросв случае большого перепада давлений можно обойтись без насоса?
В случае большого перепада давлений где? В каком месте системы, то-ли однотрубки, то-ли двухтрубки, то-ли с верхним розливом, то-ли с нижним?
Пошучу: "То-ли в доме, то-ли в поле, то-ли отопление, то-ли охлаждение, то-ли водяное, то-ли печное!".