hont88
сообщение 2.10.2017, 21:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Прошу не пинать шибко! В двух словах- слетела прошивка с контроллера pCO3 medium. Снял, законнектил через ICP, подобрал пароль-"вылилось" два файла Р и Т мем. "Сбросил" контроллер через WinLoad. Та же самая фигня- сокращённое меню и ни одной температуры не видит. Нашёл такой же рабочий сходный по функциям и по оборудованию. Снял, законнектил, подобрал пароль- опять "вылилось два файла. А дальше ступор- где все эНти .blb, .iup и прочие расширения? Как их блин выкачать из рабочего контроллера? Пробовал штатную кареловскую прошивку со всеми прибамбасами- ставиться, работает,НО функций минимум. С производителем не могу связаться-телефон на дисплее- чуть ли не ветклиника, на мыло или не отвечают или "малява не доставляется-проверьте написание". Корче надеюсь на помощь сообщества!!! "Курил" мануалы- ни хрена не понял! Начитался форумов- ещё больше запутался. Кто-НИТЬ на пальцах сможет пояснить как сими "ништяками" пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 3.10.2017, 5:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Через pCOManager не пробовали подключаться? Он бесплатнный и в свободном доступе. WinLoad - прошлое. Хотя и pCOManager тоже уже прошлое, они сейчас на c.suite перешли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Roboman @ 3.10.2017, 5:48) *
Через pCOManager не пробовали подключаться? Он бесплатнный и в свободном доступе. WinLoad - прошлое. Хотя и pCOManager тоже уже прошлое, они сейчас на c.suite перешли.

Через pCOManager не смог подключится-программа не видит ICP CON i7561, хотя микросхема в преобразователе, что надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 3.10.2017, 8:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Ну тогда, как вариант, искать в вашем городе кого-то с оригинальным CARELовским переходником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.10.2017, 9:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Штатными средствами никак не вытащить, pCOmanager не поможет. Только перенос образа памяти с рабочего контроллера через SmartKey.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 3.10.2017, 10:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Посмотрел в pCOManager, действительно, саму программу не вытащить, только Т память, Р память и логи. Вообщем CAREL в своем репертуаре, за любой чих платите денюжку и покупайте новый софт, железо и т.д..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(svintus @ 3.10.2017, 9:14) *
Штатными средствами никак не вытащить, pCOmanager не поможет. Только перенос образа памяти с рабочего контроллера через SmartKey.

На форумах пишут, что можно и без ключа, вопрос как? Я млин не претендую на интелектуальную собственнность. Бекапа нет, ключа нет и что усё тупик?!!! Да и про ICP DAS пишут, что коннектится без проблем к pC0Manager, а у меня нихрена не получается. Выходит что WinLoad и pCOManager только для загрузки параметров и обновлений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.10.2017, 10:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Насколько я знаю никак вообще (SmartKey вроде не в счет). По крайней мере исходный вариант программы точно.
Чему вы удивляетесь ? у многих производителей нельзя слить с контроллера программу, чтобы ее потом можно было отредактировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 3.10.2017, 10:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Слить программу для редактированния нигде нельзя, т.к. в контроллер загружается компилированный код, а не исходная программа. Я только раз встречал возможность заливки исходного кода в контроллерах Wago и то это делалось отдельной кнопкой, просто куда-то в память для сохранности, а работал он так же от компилированного кода.
hont88, привыкайте, у CAREL любимая фишка обрезать какую-нибудь функцию с ПО и выставить ее отдельной программой за большие деньги.
SmartKey в их арсенале как раз специально для размножения програмного обеспечения и копирования егоо между контроллерами. В pCOManager такую функцию вырезали и отдельным прибором продают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 11:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 10:22) *
Насколько я знаю никак вообще (SmartKey вроде не в счет). По крайней мере исходный вариант программы точно.
Чему вы удивляетесь ? у многих производителей нельзя слить с контроллера программу, чтобы ее потом можно было отредактировать.

Выходит Carel тупиково-коррупционная ветвь? Один скачок напряжения или батарея издыхает, всё готовь денежки! Я думаю, что при составлении ТЗ, надо оговаривать, дескать только не на базе Carel или все прибамбасы для работы с контроллером и бекапы "встудию"! Начиная от производителя, и заканчивая изготовителем оборудования создаётся барыжная схема отъёма денег! Выходит, что пароли в эНтой клоунаде-самое безобидное.

Цитата(Roboman @ 3.10.2017, 10:47) *
Слить программу для редактированния нигде нельзя, т.к. в контроллер загружается компилированный код, а не исходная программа. Я только раз встречал возможность заливки исходного кода в контроллерах Wago и то это делалось отдельной кнопкой, просто куда-то в память для сохранности, а работал он так же от компилированного кода.
hont88, привыкайте, у CAREL любимая фишка обрезать какую-нибудь функцию с ПО и выставить ее отдельной программой за большие деньги.
SmartKey в их арсенале как раз специально для размножения програмного обеспечения и копирования егоо между контроллерами. В pCOManager такую функцию вырезали и отдельным прибором продают smile.gif

В CyBro таких проблем нет, да и с сегнетиками всё проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.10.2017, 11:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




При желании можно загрузить и хранить все эти bin файлы, включая и мануал, в NAND памяти контроллера, она для этого и предназначена.

Только я еще не встречал никого, кто это делал бы при заливке программы.



Когда заказчик просил, передавал ему bin файлы, никаких проблем. Иногда даже уговаривал взять на всякий случай. Поскольку программы были очень специфические.

Цитата(hont88 @ 3.10.2017, 11:04) *
Выходит Carel тупиково-коррупционная ветвь? Один скачок напряжения или батарея издыхает, всё готовь денежки! Я думаю, что при составлении ТЗ, надо оговаривать, дескать только не на базе Carel или все прибамбасы для работы с контроллером и бекапы "встудию"! Начиная от производителя, и заканчивая изготовителем оборудования создаётся барыжная схема отъёма денег! Выходит, что пароли в эНтой клоунаде-самое безобидное.


В CyBro таких проблем нет, да и с сегнетиками всё проще.


Если будете на выставке Chillventa в Германии или Италии, обратите внимание, какие контроллеры производители ставят в климатическое оборудование, так, для понимания ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.10.2017, 11:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



hont88 при чем тут Carel ? у многих так. Либо есть возможность дополнительно загрузить в ПЛК исходники для хранения (тот же Овен). Либо передавать исходники конечному заказчику.
я только на Logo! и ZelioLogic сливал программу, на остальном не припомню, чтобы было можно. Либо компилированный код можно вытянуть (тот же Овен) либо вообще никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 11:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 11:25) *
hont88 при чем тут Carel ? у многих так. Либо есть возможность дополнительно загрузить в ПЛК исходники для хранения (тот же Овен). Либо передавать исходники конечному заказчику.
я только на Logo! и ZelioLogic сливал программу, на остальном не припомню, чтобы было можно. Либо компилированный код можно вытянуть (тот же Овен) либо вообще никак.

Ставлю в пример CyBro! Млин мне всего то нужно сделать бекап! А уж деваться некуда будет дык поставлю AhuxSV109_RU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.10.2017, 11:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Советую обратиться в Carel Россия, может подскажут кого с наличием SmartKey, сейчас то чего сокрушаться ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 12:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 11:57) *
Советую обратиться в Carel Россия, может подскажут кого с наличием SmartKey, сейчас то чего сокрушаться ?

Ключик стоит штук восемь-дорого, да и руководство не поймёт! Надо всё же поднять спецификации-может, что и было в придачу да сплыло на уровне "субчиков", это так для интереса, не доказать ведь ничего! Я заблуждался, думая, что если есть программное в свободном доступе, да и контроллер с подобным набором функций не дефицит, то и проблем нет! Ладно прорвёмся, не в первый и не последний раз в подобной попе, проблемы надо решать по мере их поступления!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 3.10.2017, 13:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Не обязательно покупать для разовой процедуры, возьмите в аренду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.10.2017, 13:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



hont88 я тоже про аренду говорил, наверняка они знают, у кого есть из крупных подрядчиков, ну и с ними договориться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 16:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(manjey73 @ 3.10.2017, 13:33) *
hont88 я тоже про аренду говорил, наверняка они знают, у кого есть из крупных подрядчиков, ну и с ними договориться.

Я не удивлюсь если есть у того субчика, что монтировал установки и щиты.
AhuxSV109_RU, а что то поновее есть? Пусть на англиЦком, может кто встречал?

Ещё вопрос как, точнее , что можно сделать с файлами dwl -PMEM и DE4? Как эти параметры отправить обратно в контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 3.10.2017, 17:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Контроллер то что делает? вентиляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 3.10.2017, 17:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



[quote name='Vasiliy' date='3.10.2017, 17:02' post='1324330']
Контроллер то что делает? вентиляция?
Управление вентустановкой Rosenberg, полный набор-основные/резервные вентиляторы, возд. заслонки, задание скорости вращения на ПЧ, и т.п., короче всё кроме увлажнителя и охладителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 3.10.2017, 19:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вообще то при сбое Т памяти слетает файл конфига и прога уходит на дефолт.
Если слетит сам сценарий то меню вообще не загрузится. Но сценарий хранится во флеш, который не слить софтом. Сделано для защиты разработчика.
Еще косяк карела в том, что бинарный файл прошивки идет в паре с биосом.
Если биос не тот то облом.
мышь смарткей рулит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 3.10.2017, 23:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Обратитесь в Carel, у них есть прошивка для PCO3, которую можно сконфигурировать прямо с дисплея. Если подойдет, то полчаса и все заработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 4.10.2017, 4:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(Vasiliy @ 4.10.2017, 3:06) *
Обратитесь в Carel, у них есть прошивка для PCO3, которую можно сконфигурировать прямо с дисплея. Если подойдет, то полчаса и все заработает.

Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать.
У вас меню не такого типа было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 4.10.2017, 9:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 4:05) *
Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать.
У вас меню не такого типа было?

Нет не такое, где то потерял скан дисплея. Ну там -дата, system: off, а остальное всё пропало, как то- тем-ра(обратка, канальная, улица).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0798.JPG ( 548,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  DSC_0801.JPG ( 573,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  DSC_0804.JPG ( 646,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  DSC_0807.JPG ( 613,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 4.10.2017, 9:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 4:05) *
Кстати, да. Может у вас стандартная прошивка, которую можно перезалить и переконфигурировать.
У вас меню не такого типа было?

Залил AhuxSV109_RU, и вот, что вышло.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0818_NEW.jpg ( 445,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 4.10.2017, 10:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



При конфигурировании правильные порты датчиков указали? Температуру приточки не видит, видимо не тот AI указали. А вообще надо схему принципиальную смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 4.10.2017, 10:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 10:13) *
При конфигурировании правильные порты датчиков указали? Температуру приточки не видит, видимо не тот AI указали. А вообще надо схему принципиальную смотреть.

Так это на самый крайний случай-что б хоть как то работало! По факту- вентиляторы: основной и резервный, в купе с ними жалюзи на каждый свои, плюсом общая воздушная заслонка на входе, управление ПЧ вращением всех приточных вентиляторов через аналоги, переключение по аварии, а не по наработке, ещё три вытяжки дополнительно( ещё три NO ), три фильтра (3 дифманометра), короче Medium под завязку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 4.10.2017, 11:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Тогда новую программу писать. 1Tool без лицензии месяц работает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hont88
сообщение 4.10.2017, 11:38
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65614



Цитата(Roboman @ 4.10.2017, 11:13) *
Тогда новую программу писать. 1Tool без лицензии месяц работает smile.gif

Всё же ключ проще найти, чем осваивать 1Tool. Может где то существует эмулятор ключа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 4.10.2017, 11:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(hont88 @ 4.10.2017, 15:38) *
Всё же ключ проще найти, чем осваивать 1Tool. Может где то существует эмулятор ключа?

Это вы про SmartKey (PCOS00AKY0)? Так это физическое устройство, на яйцо похоже. Это не программа чтоб ее эмулировать. Да и врятли кто-то ее разбирал и делал аналог, слишком специфичная вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >