> Эскалаторный атриум
Skripun
сообщение 16.7.2019, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Коллеги, добрый день!
Хотел уточнить (возможно, это уже обсуждалось, но я не нашёл) является ли эскалатор с 1 на 3 этаж полноценным атриумом со всеми вытекающими последствиями с точки зрения противодымной вентиляции: 1. Возможна ли вообще ситуация возгорания эскалатора как такового ? Или этот сценарий не рассматривается как и возможность возгорания лифта, например?
2. Необходимо ли предусматривать отдельную систему ДУ (выгораживая при этом зону эскалатора шторами на верхнем этаже - чтобы создать "эскалаторный атриум") или возможно рассмотреть вариант с дымоудалением из эскалаторного пространства через холл верхнего этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 16.7.2019, 10:30) *
Хотел уточнить (возможно, это уже обсуждалось, но я не нашёл) является ли эскалатор с 1 на 3 этаж полноценным атриумом со всеми вытекающими последствиями с точки зрения противодымной вентиляции:
2. Необходимо ли предусматривать отдельную систему ДУ (выгораживая при этом зону эскалатора шторами на верхнем этаже - чтобы создать "эскалаторный атриум") или возможно рассмотреть вариант с дымоудалением из эскалаторного пространства через холл верхнего этажа?

Мне из Вашего поста не ясно - почему речь об эскалаторном пространстве?
У Вас эскалатор, выгороженный от остального объёма помещения/атриума?
Если нет, то по СП 1:
Цитата
4.4.15 Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа.

А наличие открытых лестниц в атриуме - обычное дело и вопросов, как правило, не вызывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 17.7.2019, 14:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Речь об эскалаторном пространстве потому, что отверстие в перекрытии между этажами выполнено только чтобы поместился эскалатор. И в связи с этим у меня есть сомнения как рассматривать это пространство - как атриум, с требуемым ДУ из него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.7.2019, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата
4.4.15. Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа.
это значит рассматривать как лестницу л2

Сообщение отредактировал Composter - 17.7.2019, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.7.2019, 5:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 17.7.2019, 14:17) *
Речь об эскалаторном пространстве потому, что отверстие в перекрытии между этажами выполнено только чтобы поместился эскалатор. И в связи с этим у меня есть сомнения как рассматривать это пространство - как атриум, с требуемым ДУ из него?

У меня ощущение, что Вы плохо понимаете, что является атриумом, потому и ведёте речь об "эскалаторном пространстве".
1. Вероятно, для представления общей картины Вам стОит посетить рядовой/простенький 3-х...4-х-этажный ТЦ, в котором нет зенитных фонарей, переходных мостиков и др. дизайнерских наворотов, а есть только эскалатор.
2. См. здесь рис. 2 а) - представьте, что ширина центральной части (где показан очаг возгорания) равна ширине проёма в перекрытиях для эскалатора, и мысленно встройте туда эскалатор/открытую лестницу. Границы атриума видите? Они ведь не изменились от встройки в картинку эскалатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 19.7.2019, 8:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Если я правильно Вас понял:
Вы считаете эскалаторное пространство- полноценным атриумом - со своей индивидуальной системой ДУ отдельной от галерей. Что в таком варианте является источником дыма? - магазин прилегающей галереи? Или и сам механизм эскалатора тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2019, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 19.7.2019, 8:57) *
Если я правильно Вас понял:
Вы считаете эскалаторное пространство- полноценным атриумом - со своей индивидуальной системой ДУ отдельной от галерей.

newconfus.gif
Совсем неправильно поняли!
Где, по Вашему мнению, границы атриума на рис 2 а) по моей ссылке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 19.7.2019, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Ну вот я красным показал границу атриума, как я её вижу. Врисовал эскалатор (синим), как Вы предложили. Но Вашу мысль так и не понял...

В моём понимании, если предположить возможность возгорания эскалатора (?) или какого-то киоска под эскалатором - то дым пойдёт вверх между частями эскалатора.
Вопрос мой в том - необходима ли для удаления этого дыма самостоятельная система ДУ (как для атриума) или можно рассматривать дымоудаление из галереи верхнего этажа (куда поднялся дым)?

И если нет киоска или иной нагрузки в зоне эскалатора - то может ли загореться сам эскалатор? - или это считается не расчётный случай как возгорание лестницы или лифта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.png ( 27,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.7.2019, 19:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skripun @ 19.7.2019, 17:00) *
Ну вот я красным показал границу атриума, как я её вижу. Врисовал эскалатор (синим), как Вы предложили. Но Вашу мысль так и не понял...

Ага, значит моё предположение
Цитата(ИОВ @ 18.7.2019, 5:44) *
У меня ощущение, что Вы плохо понимаете, что является атриумом...

было чересчур оптимистичным - к сожалению, Вы совсем не понимаете, что является атриумом. Давайте разбираться вместе:
СП 118
Цитата
Б.4 атриум: Часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.)

№ 384-ФЗ, ст. 2, п. 2:
Цитата
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

ГОСТ 30247.1-94
Цитата
3.4 Ограждающие конструкции - конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания.

Теперь, после пояснений, опять спрашиваю Вас - где границы/ограждения атриума на рис. 2 а)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.7.2019, 11:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Тема больше похожа на диалог экзаменатора с экзаменуемым rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.7.2019, 7:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(timofeyprof @ 20.7.2019, 11:54) *
Тема больше похожа на диалог экзаменатора с экзаменуемым rolleyes.gif

Собственно, никто не мешает Вам дать вполне конкретный ответ ТСу. bleh.gif
А я предлагаю ему удочку с инструкцией по её применению. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 22.7.2019, 12:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Автор, все просто
Как я поняла у Вас вариант, похожий на эту картинку. Видите, там слева нет дверей на этаж, значит это атриум. Тк здесь через этот "вертикальный столб" соединяются все этажи общим объемом.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 130,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60


атриум не обязательно должен быть таким wink.gif
Прикрепленный файл  3.jpg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.7.2019, 12:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



clap.gif Совершенно верно!
Поэтому и был совет:
Цитата(ИОВ @ 18.7.2019, 5:44) *
1. Вероятно, для представления общей картины Вам стОит посетить рядовой/простенький 3-х...4-х-этажный ТЦ, в котором нет зенитных фонарей, переходных мостиков и др. дизайнерских наворотов, а есть только эскалатор.


Сообщение отредактировал ИОВ - 22.7.2019, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения