Спасибо за отклики. Мне так всё и представлялось.
Но, переходя к ручному преобразованию, я столкнулся тем, что не понимаю как родной привод работает в конкретной сети PROFIBUS DP - см. прикрепленный файл.
По сигналам управления: в окне "Control word and status word" связан с PROFIBUS только параметр
P666 = B3107 1ST PZD 7 CB/TB1 - управление квитированием, т. е. со сбросом ошибки по PROFIBUS'у (?). Я, вообще-то, ожидал сигналы по сетевому управлению битами 0 (OFF1), 1 (OFF2), 2 (OFF3) и(или) другими.
По заданию скорости: где задание по PROFIBUS'у величины скорости ? В окне "Digital setpoints" P433 = K11 Main setpoint, т. е. от аналогового входа 4-5. Я ожидал что-то типа: P433 = K3002 2ND PZD CB/TB1 ! Ни в каких-других окнах нет связей параметров привода с 2ND PZD CB/TB1.
Как тут быть ? Что переносить в SINAMICS DCM ?
Почему-то Форум мне не разрешает (нет прав) загрузить полный dnl-файл ?