> Замена Simoreg C Profibus Dp на Sinamics Dcm C Profibus Dp
yuray
сообщение 16.11.2017, 22:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145745



Доброго времени суток !
Требуется заменить привод 6RA7078, управляемый по PROFIBUS DP, на привод 6RA8078.
С помощью Drive Monitor c 6RA70 скачан dnl-файл. Помогите, пожалуйста, с советом или ссылкой на информацию по такому вопросу: как автоматически или вручную преобразовать параметры привода 6RA70 в параметры 6RA80, включая и параметры PROFIBUS DP, для того, чтобы их закачать с помощью STARTER в привод SINAMICS DCM 6RA8078 ? Есть ли какая-то пошаговая инструкция по такому преобразованию ? Или поделитесь, пожалуйста, опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 18.11.2017, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Если надеетесь слить настройки с одного привода и залить в другой, то обломайтесь - ничего не выйдет. Я с такой задачей сталкивался практически. А перед тем как к этому приступить звонил в техподдержку Сименс и консультировался. Мне втирали следующее, что если программа в одном приводе не содержит свободно программируемых блоков, кажется так это называется, то всё должно получится. Это чушь! Пришлось всё делать вручную, то есть править программу ПЛК - заново создавать командное слово, делать обработку слова состояния. Поэтому если нет исходного проекта для ПЛК, то вероятность успеха подобной затеи стремится к нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 18.11.2017, 23:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Только постепенное соотношение каждого параметра Simoreg параметру DCM готовишь табличку и на её основе настраиваешь с "0"

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 18.11.2017, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuray
сообщение 19.11.2017, 7:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145745



Спасибо за отклики. Мне так всё и представлялось.
Но, переходя к ручному преобразованию, я столкнулся тем, что не понимаю как родной привод работает в конкретной сети PROFIBUS DP - см. прикрепленный файл.
По сигналам управления: в окне "Control word and status word" связан с PROFIBUS только параметр
P666 = B3107 1ST PZD 7 CB/TB1 - управление квитированием, т. е. со сбросом ошибки по PROFIBUS'у (?). Я, вообще-то, ожидал сигналы по сетевому управлению битами 0 (OFF1), 1 (OFF2), 2 (OFF3) и(или) другими.
По заданию скорости: где задание по PROFIBUS'у величины скорости ? В окне "Digital setpoints" P433 = K11 Main setpoint, т. е. от аналогового входа 4-5. Я ожидал что-то типа: P433 = K3002 2ND PZD CB/TB1 ! Ни в каких-других окнах нет связей параметров привода с 2ND PZD CB/TB1.
Как тут быть ? Что переносить в SINAMICS DCM ?
Почему-то Форум мне не разрешает (нет прав) загрузить полный dnl-файл ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________dnl______.pdf ( 235,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2017, 9:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Судя по наполнению параметра n733 мы видим обычное слово управления состояния офф1. Так что состав думаю стандартный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuray
сообщение 19.11.2017, 10:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145745



P648 = 9 - побитовое управление.
P654 = B1 Fixed value 1.
Как запустится привод по PROFIBUS'у ?
Он запустился бы, если бы было установлено: P654 = B3100 1ST PZD 0 CB/TB1.
А с заданием скорости ? Тоже, по-моему, нет управления со стороны PROFIBUS.
Зачем тогда PROFIBUS ? Только сбрасывать ошибку ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuray
сообщение 19.11.2017, 15:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2012
Пользователь №: 145745



Верней, PROFIBUS нужен для того, чтобы:
1. Сбрасывать ошибку и
2. Доставлять в ПЛК слово состояния, фактические скорость и ток якоря
Не мало ли для того, чтобы городить такой сыр-бор с профибасом.
Или бывает такое в практических реализациях ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2017, 17:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Сам не встречал, но предположить вариант управления через клеммную панель, а параметры контролируемые передавать в АСУ, регистратор (скаду) можно.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.11.2017, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения