> Подпор в ЛК Н2 соединяющую 2 подземных этажа и выход на улицу, Подскажите, пожалуйста, методику расчета...
Гость_Projectirovshitca_*
сообщение 19.3.2007, 12:17
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, методику расчета подпора в ЛК Н2 соединяющую 2 подземных этажа и выход на улицу.
По тем материалам что я нашла меньше чем 43000 кубов на ЛК не получается...
В подвале две лестницы. Маленькая венткамера. Не смогу я там разместить вентилятор на 80000 кубов.
Можно ли сократить кол-во воздуха???
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 19.3.2007, 20:46
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Что за помещение?
К примеру у меня при 2 подземных этажах с выходом на улицу при категории помещения "В" (стоянка) получился подпор 8700 м3/ч и использую осевик на кровле будки ВКОП фирмы Веза.
Отдельное также спасибо Слободчикову Валентину, помог разобраться в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 19.3.2007, 22:37
Сообщение #3


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



См. пример
75 Кб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2007, 14:27
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрела ваш пример, но мне к сожалению не подходит, т.к. тамбур-шлюзов у меня нет, в этом и заключалась проблема...
Нашла расчет в пособии к СНиП 2.04.05-91. 15.91(ДЫМОЗАЩ и вент. подз. АВТОСТОЯН). Кол-во воздуха получилось 19200 кубов на каждую лестницу. Посмотрим что скажет экспертиза...
Спасибо всем кто пытался помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 23.3.2007, 21:37
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Возникла проблема (при подземной парковкой в 2 этажа параметры противодымной защиты определяются при возгорании авто на каждом этаже). Был разговор с пожарником и он мне говорит, что надо делать подбор вентилятора на подпор воздуха на каждый этаж, а не на этаж пожара, точно также как я сделал дымоудаление. Ваше мнение?
Он также заявил, что подпор делать надо не через клапан как я хотел, а через решетку.
helpsmilie.gif .Срочно ваше мнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 24.3.2007, 0:17
Сообщение #6


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Нет исходников, НО

Небольшой примерчик (для определения порядка объемов подпора)

95 Кб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения