Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет паровой поворотной задвижки типа баттерфляй, Есть необходимость проверки правильности выбора производителем
Td_therm
сообщение 28.1.2017, 19:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36688



День добрый
Есть необходимость проверки правильности предложения от производителя на паровую поворотную задвижку (типа баттерфляй), которая будет использоваться в режимах регулирования и "открыть закрыть". Задача- водяной пар,расход 120 т/ч, Р до клапана 8 бар абс. В расчетных программах, которыми я я пользуюсь (ARImyvalve.RTK.Samson valve sizing ) ответов нет, хотя когда идет речь о регулирующих седельных клапанах для разных сред типа вода, водяной пар, технические газы, тот же спиртосодержащий пар, если знать , что куда подставить, КВ получается относительно близкий. Программа ARI наиболее близка к ответу на вопрос, там, когда вбиваешь , что надо посчитать задвижку, программа сразу по умолчанию P2 принимает за 0, но у них нет такого Ду. Samson ,RTK ввод значения P2=0 принимает за ошибку.
В интернете и в каталогах производителей соответствующих формул я не нашел, от представителя одного производителя услышал, что баттерфляй подбирать по диаметру трубопровода, только чтобы усилие на приводе позволяло пережать перепад давления, это может быть , но из опыта работы, не всегда, также как при одинаковых Ду у разных производителей КВС клапанов разные. В связи с этим, не подскажут ли уважаемые форумчане методику расчета КВ для паровых задвижек.
Буду очень признателен.
С уважением и всех благ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.1.2017, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Td_therm @ 28.1.2017, 19:41) *
Задача- водяной пар,расход 120 т/ч, Р до клапана 8 бар абс.

Какое должно быть максимальное давление после клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Td_therm
сообщение 28.1.2017, 19:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36688



Вопрос стоит в том, чтобы посчитать КВ когда Р1=8 бар абс а Р2=0, т.е перепад давления 8 бар, Р2 макс 7 бар

Сообщение отредактировал Td_therm - 28.1.2017, 19:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.1.2017, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Если я считаю дроссельную диафрагму с перепадом давления 50 кПа, то диаметр отверстия получается 330 мм.
С водой этому диаметру соответствует Kv3400.

Думаю, что ДПЗ лучше взять Dу не менее 350, хотя Kvs у него будет значительно более высоким.

Сообщение отредактировал Смит - 28.1.2017, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.1.2017, 21:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



чисто здоровое любопытство узнать у землячка, где это (что за производственный процесс) на Украине 120 т пара в час c давлением 8? И с Баттерфляем - по принципу открыто-закрыто?

Сообщение отредактировал Valiko - 28.1.2017, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.1.2017, 22:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Какой квс у баттерфляя? Эт у клапана (т.е. устройста, прежназначенного для РЕГУЛИРОВАНИЯ), где диаметр(ы) седла бывают отличные от диаетров входа и выхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 28.1.2017, 22:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 28.1.2017, 22:18) *
Какой квс у баттерфляя? Эт у клапана (т.е. устройста, прежназначенного для РЕГУЛИРОВАНИЯ), где диаметр(ы) седла бывают отличные от диаетров входа и выхода

Kv есть у всего. Ваш покорный слуга считает Kv и для трубы.
Само собой, у ДПЗ есть Kvs.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.1.2017, 0:42
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Смит @ 28.1.2017, 22:34) *
Kv есть у всего. Ваш покорный слуга считает Kv и для трубы.

для трубы... для определённого участка трубы безусловно есть свой Kv. добавить поворот, и Kv изменится. добавить длинны, и опять Kv изменится.
для арматуры есть Kv поскольку это конечно изделие. если рассматривать трубопровод как конечное изделие, то для него наверно тоже можно вычислить Kv. но это как то странно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.1.2017, 9:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Конечно же, вычисление Kv имеет смысл только для того пути, в котором реален турбулентный режим течения с "квадратичной областью" (реален перепад давления для его создания).

Цитата(ssn @ 29.1.2017, 0:42) *
если рассматривать трубопровод как конечное изделие, то для него наверно тоже можно вычислить Kv. но это как то странно.


Зато, довольно удобно при решении задач на определение расхода. wink.gif

Прикрепленный файл  _________________._.gif ( 3,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.1.2017, 9:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Красивый рисунок. Но заданный расход 120 т пара в час...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.1.2017, 10:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 28.1.2017, 22:18) *
Какой квс у баттерфляя? Эт у клапана (т.е. устройста, прежназначенного для РЕГУЛИРОВАНИЯ), где диаметр(ы) седла бывают отличные от диаетров входа и выхода

Ка-вэ-эсы разные: голубые, красные... biggrin.gif

Прикрепленный файл  DPZ_tecfly_teclarge_Kv_curves.gif ( 61,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.1.2017, 10:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Для арматуры есть Kvs, как параметр. Kv - его текущее значение при условиях, отличных от условий измерения Kvs.
Я извиняюсь, может я отстал, но до сих пор регулирующие задвижки класса "батерфляй" мне не попадались. Наверное в силу особенностей их характеристик открытия/закрытия, может речь идет о переключениях ON/Off?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 29.1.2017, 10:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В нашей области (НП/НХ) наоборот я не слышал про отсечные баттерфляи. У нас используется в основном для регулирования производительности ц.б. компрессоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.1.2017, 11:13
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(v-david @ 29.1.2017, 10:11) *
Для арматуры есть Kvs, как параметр. Kv - его текущее значение при условиях, отличных от условий измерения Kvs.

в принципе да, только для участка трубы не важен Kvs, вернее он так же не известен как и Kv и вычисляется.

делать гидавлический расчет трубопроводов через Kv это по моему несколько запутанно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.1.2017, 11:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



В принципе, конечно, для небольших изменений расходов можно, но есть более точные способы. Не следует забывать, что сопротивление участка зависит не только от изменяющегося расхода, но и от изменения характера движения среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Td_therm
сообщение 29.1.2017, 11:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36688



день добрый
Взял ТД первого попавшегося баттерфляя
Table 4: KVS coefficients
Table 4.1: Swing-through butterfly disk
Opening angle
DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
100 8 25 40 80 140 220 320 420 440
150 10 35 80 160 290 450 700 1000 1200
200 40 120 260 460 720 1100 1500 1800 2000
250 50 190 410 730 1200 1700 2400 2900 3200
300 70 230 590 990 1600 2400 3400 4100 4500
400 125 450 1000 1700 2800 4200 5900 7200
Т.Е для западной техники КВС для баттерфляя -это нормально. Про объект умолчу.В комплект с Баттерфляем и приводом по запросу поставляет и позиционер, с управлением 4...20 мА, это нормально, Баттерфляи с 2,3,4 эксцентриками изготовлены в основном для плотного закрытия в сложных и особосложных режимах работы (тип среды). В тепловых сетях баттерфляй из-за дешевизны мы использовали как для регулировки, так и для откр-закр, в основном конечно закрыть.Те формулы, которые я нашел по расчету КВС для парового клапана, для условия когда Р2=0 не подходят, остается поискать формулы для расчета запорной паровой арматуры.
Спасибо за ответы

Сообщение отредактировал Td_therm - 29.1.2017, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.1.2017, 12:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Td_therm @ 28.1.2017, 19:41) *
паровую поворотную задвижку (типа баттерфляй), которая будет использоваться в режимах регулирования

А какой потребуется минимальный расход при регулировании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 13:23
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Td_therm @ 29.1.2017, 11:52) *
остается поискать формулы для расчета запорной паровой арматуры.
Спасибо за ответы
Не найдете. Эти задвижки не годятся на регулирование пара. И вообще, запорная и регулирующая арматура 2 в 1 нереально. Либо - либо. 8 очков пара на поворотной регулировать? Поставите, узнаете как Соловей-разбойник свищет.

Сообщение отредактировал Ludvig - 29.1.2017, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.1.2017, 16:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Поворотный затвор - это прежде всего запорная арматура. Регулировать можно, но точность не высокая. Рассчитывать на широкий диапазон и точность не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 29.1.2017, 20:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Вопрос в том, каков минимальный расход. А то, может быть, поставить пару заслонок - большую и малую?

Цитата(Td_therm @ 28.1.2017, 19:41) *
водяной пар,расход 120 т/ч, Р до клапана 8 бар абс.

от представителя одного производителя услышал, что баттерфляй подбирать

Интересно, с каким уплотнением предлагают?
Как запорный орган, дисковые поворотные затворы - "не подарок"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.1.2017, 9:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Интересно, с каким уплотнением предлагают?
Как запорный орган, дисковые поворотные затворы - "не подарок"...


Не согласен. Во-первых какие требования предъявляются к герметичности ? Производитель подтверждает их для данных технических условий ? Если по факту есть несоответствие, то вопросы к конкретному производителю, а не к типу арматуры. Для пара таких параметров по моему опыту могут применяться затворы с уплотнением металл по металлу, например трехэксцентриковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения