Установка гильз при проходе труб через перекрытия, Все знают, что надо. А вот конкретные причины?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
Сообщений в этой теме
Kvark Установка гильз при проходе труб через перекрытия 3.9.2010, 23:03
Бабай Приветсвую Вас. Я бы порекомендовал Вам подумать о... 4.9.2010, 0:12 Kvark Не катит! Труба планируется к прокладке в изо... 4.9.2010, 19:33 ruben Цитата(Kvark @ 4.9.2010, 19:33) Труба пла... 4.9.2010, 21:44 coverart Разубедитель, ну не делайте Вы эти гильзы, ну их... 4.9.2010, 19:49 annell Установка гильз нужна для предотвращения разрушени... 4.9.2010, 21:08 Бабай Уважаемый Kvark... А что станет с изоляцией при эт... 4.9.2010, 21:37 Kvark Всем высказавшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Проблема р... 7.9.2010, 22:41 OLEG72 Еще один аргумент: металлопластик может истереться... 20.9.2010, 20:11 GansOFP Из личного опыта - усадка здания 14 этажного дома ... 23.9.2010, 16:00 Николай_Иванович А вот в старом СНиПе 2-33-75 ,,допускалось проекти... 23.9.2010, 19:10 Машинист Цитата(Николай_Иванович @ 23.9.2010, 20:1... 24.9.2010, 12:20 инж323 Процедуру заделки отверстия под стояк и сам пирог ... 24.9.2010, 12:39 1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)