Цитата(fiksik @ 25.1.2017, 21:39)
Может кто подскажет есть ли шанс оживить ПЧ Lenze ESMD112L4TXA при включении высвечивается ОН (перегрев преобразователя). Аппарат отработал 8 лет без проблем, потом при включении стали чередоваться ошибки ОСI (КЗ или перегрузка), ОН и другие, какие конкретно оператор вспомнить не мог. Но при следующем включении ошибка уходила. В конце концов стабильно повисла ОН. Непропаи не обнаружены, сухие электролиты тоже. Подскажите кто что знает по этой теме.
Проверьте сопротивление самого термодатчика.