Здравствуйте!
Помогите мне, пожалуйста. Есть склад аммиака кат.А. Отопление возможно только с применением электричества. Воды нет. В соответствии с СП 60.13330 Приложение Д, в складах кат. А возможно применение только воздушного (на воде) или водяного (парового) отопления. Я правильно понимаю, что в данном складе я не могу использовать воздушные электрические тепловентиляторы даже во взрывозащищенном исполнении? И электричество, в качестве отопления - вообще не вариант?
В этих помещениях обычно делают отопление совмещенным с вентиляцией.
По приложению д для склада запрещено отопление эл-вом.
Если есть газ, можем предложить газовые воздухонагреватели в том числе уличного размещения. Да бы 100 % притоком с перегревом воздуха обогревать и вентилировать данное помещение.