> Резервуары ДТ и СУГ б/у, Запрещено или нет?
stessi
сообщение 19.7.2017, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Бывает Заказчики с целью экономии предлагают вместо новых резервуаров включать в проект резервуары б/у.
Есть ли запрет на использование б/у емкостей?
Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?

Интересуют такие варианты:
1. б/у резервуар для ДТ
2. б/у резервуар для СУГ
3. б/у ж/д цистерна (закопать под ДТ)
4. б/у резервуар из-под мазута (очистить и использовать под ДТ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 19.7.2017, 22:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Можно, нужно пройти техническое освидетельствование сосуда, если изменяются условия хранения (согласно паспорту) нужно будет выполнить проверочный прочностной расчет аппарата, если нужно его дооборудовать - разработать соответствующий проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 21.7.2017, 7:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(stessi @ 19.7.2017, 9:42) *
Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?

Кто может ответить на вопрос - как вносится изменение в паспорт на сосуды, например при изменении конструкции? Кто выполняет новую КД? Завод-изготовитель, проектировщик, любой машиностроительный завод? На эту работу нужна лицензия, разрешение? Если меняются условия эксплуатации (климатический район, среда внутри и т.п.) без изменения конструкции, то требуется внесение изменения в КД или только в ЭТД (паспорт)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.7.2017, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Свой небольшой опыт. Делали техперевооржение тут одно. Заказчик предложил использовать б/у емкости. Мы выдали опросник на емкости Заказчику, тот заключил договор со здешним нефтемашем и те разработали проект КД на емкость. А нам в свою очередь зак выдал исходники для фундаментов - план, нагрузки, т.е. фундаменты были у нас. Одну емкость капитально переколбасили - убрали часть обечайки в середине, приделали отстойник для воды, внутренние устройства предусмотрели. Наверное, правильным будет сказать, что такой проект может сделать любая организация, где есть проектировщики-конструкторы (именно конструкторы) с соответствующими компетенциями. Тогда еще ПБ было отдельно на сосуды, наверное они были по нему аттестованы. Как организация была допущена по разрешениям, я не знаю, но это точно не СРО. Наверное лицензия какая

Дополню. Этот нефтемаш сам же сделал ЭПБ (есть лицензия) и составил новый паспорт не эту переделанную емкость. В старый проект аппаратов изменения не вносили, новый проект уже содержит лист общего вида, получается все охвачено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения